27.11.2013 в 09:24:04
Вчера еще в леруа заехал, там Ивсил Тай род 3 лежит по 286 р. за 20кг мешок. Дешевле основита т-45. И слой указан тот же 2-100мм. Единственное что расход там 1.5-1.6 кг/м2 ми слое 1мм. У основита - 1.3. Ивсил на цементной основе получается?
27.11.2013 в 15:01:37
Здравствуйте. На кухне на стяжку была нанесена акриловая гидроизоляция(кобус) и залита наливным полом(горизонт 2-3мм). Потом залили Основит Т-42 ~12мм. Спустя месяц пол обнаружились трешины и примерно на половине площади навной пол отошел. Вскрытие части пола(1/3) показало, что везде оторвало гидроизоляцию от стяжки. Как ее наносили не видел, сделали быстро. Стяжка слабая. Снимается пластинами(оба слоя наливаек с гидроизоляцией) до 0.5 м2(поддевал гвоздодером). Местами не простукиется, но думаю, отойдет при попытке оторвать остальное(если болгаркой не прорезать). Вопрос в том, что теперь делать:
PS: В коридоре залит такой же пол и тоже кое где потрескался и простукивается. Но гидроизоляции там нет и отрывается с перфоратором.
27.11.2013 в 15:29:04
ГИ есть эластичные и есть жесткие. смеси так же есть безусадочные и есть с усадкой. усадочные смеси могут оторваться от ГИ акриловой, но у вас то как раз наоборот, наливайка закрепилась за ГИ (а это хорошо), а вот от основания отлетела. отлетела как? есть ли на нижнем слое ГИ частички стяжки? зачем делали ГИ по основанию? переживали за протечки к соседям? если только по этому, то не стоило делать. если снялась наливайка везде с ГИ, то запросто и ст 17 использовать (она только для впитывающих воду оснований), если есть места где ГИ осталась на основании, тогда 044 разводить водой 1:1. вроде Т42 это грубый ровнитель, сравнивать с ветонитом 4100 и форбо 976 просто не корректно. если открылось основание, то пылесосите, хорошо грунтуйте и ровняйте чем угодно. если слабое основание и нет возможности укрепить, тогда лучше переплатить, но применять безусадочную смесь.
27.11.2013 в 16:25:44
gans gr написал : отлетела как? есть ли на нижнем слое ГИ частички стяжки?
Есть.
gans gr написал : снялась наливайка везде с ГИ,
Да. Остается чистая стяжка. От наливайки отрывается вручную, как изолента. Наливайка потрескалась трещинами до 1мм, в отдельнаы местах, но при простукивании чувствуется пустота даже там где трещины далеко. Пару пластин снял 70х70см. Отдельные места могу оставить(как маяки) обрезав края болгаркой,иначе все снимется, но стоит ли так делать?
gans gr написал : зачем делали ГИ по основанию? переживали за протечки к соседям? если только по этому, то не стоило делать.
Да. А что стоит делать? Заново наливать уже без ГИ?
gans gr написал : Т42 это грубый ровнитель, сравнивать с ветонитом 4100 и форбо 976 просто не корректно
Дешевый и очень распространенный аналог, есть везде. 3-30мм. Фракция 0.6. Сам я им только прихожую заливал, есть волосяные трещины у входа, в остальном нормально. Стяжка была такая же. Мне им еше коридор залили, потрескался сильнее, местами отошел, в паре мест бухтит. Отрывается тяжело. Прочен. Похоже требователен к основанию. 2 комнаты залил Основитом Т-46. За месяц несколько мелких трещин, еле нашел.
gans gr написал : тогда лучше переплатить, но применять безусадочную смесь.
Найти непросто.
Спасибо, что откликнулись. Вечером попробую дальше.
27.11.2013 в 16:45:34
Приветствую всех. Имеется квартира в новостройке, стяжка от строителей (толщина 5-7 см). Стяжка немного пылит, чуток потрескалась, есть несколько пустот, но в целом стяжка крепкая и ничего нигде не бухтит и не шатается. 1,5 метровое правило лежит хорошо, щелей мало, а где есть незначительные ( менее 2 мм ). При проверке пола лазерным уровнем Bosch Quigo выяснилось что строители уровнем не пользовались. Внутри одной комнаты от края до края уровень уходит на 2-3 см. Если всю квартиру делать под один уровень то перепад до 4-5 см. Поверх стяжки хотел положить ламинат.
Варианты:
Какой ровнитель посоветуйте, чтоб было недорого и хорошо. Проехался по магазинам, у нас есть Старатели , ТриС, Юнис, Магма.
27.11.2013 в 17:06:00
MkhZ, тогда однозначно снять ГИ, использовать грунтовку ГП и лучше в несколько слоев, первый развести водой, и будет хорошо. ГИ пленка, стяжка слабовата, пленкообразующие грунтовки, лучше не применять. ст 17 пойдет запросто. забыл про " все отрывать или оставить" лучше отрывать все, т.к будет небольшая усадка по толщине, и если оставить часть полов, то потом придется шлифовать и шпатлевать эти границы.
27.11.2013 в 17:09:31
vitalik.us, порог все равно понадобится, не правильно ламинат стелить без разрывов. запросто стелить как есть, если перепады под правилом не превышают 2 мм. кривизна пола возможна будет заметна если мебель корпусная, то придется подкладывать под ножки вставочки. наливайка ляжет нормально, и не стечет так сильно.
27.11.2013 в 17:27:47
RMX написал : Вчера еще в леруа заехал, там Ивсил Тай род 3 лежит по 286 р. за 20кг мешок. Дешевле основита т-45. И слой указан тот же 2-100мм. Единственное что расход там 1.5-1.6 кг/м2 ми слое 1мм. У основита - 1.3. Ивсил на цементной основе получается?
Заедьте не базу УПТК, на Адоратского, между авторынком и овощным оптовым. Там есть полы "Экопол". Всегда ими работаем, растекаются шикарно. И там же грунт "EK G100", только его не разбавляя надо использовать.
28.11.2013 в 16:54:39
gans gr написал : про " все отрывать или оставить" лучше отрывать все, т.к будет небольшая усадка по толщине, и если оставить часть полов, то потом придется шлифовать и шпатлевать эти границы.
Почти все снял. Везде достаточно было гвоздодера.
Возникла проблема в коридоре. Не отдирается даже там где бухтит. Там 2 слоя наливного пола(внизу Горизонт, сверху Т42). Проблема видимо с нижним слое. Как определить какие учаски удалять:
Все.... Большую часть убрал перфоратором.
28.11.2013 в 16:56:21
kopey71 написал : Заедьте не базу УПТК, на Адоратского, между авторынком и овощным оптовым. Там есть полы "Экопол". Всегда ими работаем, растекаются шикарно. И там же грунт "EK G100", только его не разбавляя надо использовать.
У него минимальный слой 10мм судя по описанию. Мне нужно потоньше. Чем тоньше тем лучше. Волма например от 5 растекается более менее. Мне желательно хотя бы 3.
28.11.2013 в 17:07:17
RMX написал : У него минимальный слой 10мм судя по описанию. Мне нужно потоньше. Чем тоньше тем лучше. Волма например от 5 растекается более менее. Мне желательно хотя бы 3.
На таких слоях (3 мм)ни чего не течёт. Что б там производитель не писал. Может проще вручную выровнять, затереть полы?
28.11.2013 в 23:48:19
kopey71 написал : Жёстко. А при таком толстом слое не проще(и дешевле) стяжку из старой доброй ЦПС по маякам?
Дешевли да,проще -нет.Вы, попробуйте залить один комнату ЦПС и невелирующей массой. И как говорится почуствуйте разницу.
29.11.2013 в 09:02:55
hero написал : Дешевли да,проще -нет.Вы, попробуйте залить один комнату ЦПС и невелирующей массой. И как говорится почуствуйте разницу.
Много много много раз. И то и другое делал. Если нужен идеальный пол ,это стяжка по маякам из ЦПС или ОПГС. Растекайка нужна как раз на тонких слоях, где классическая стяжка не подойдет, из-за толщины. Наливайку делать быстрее намного и сохнет тоже быстрее. Но даже при достаточно большом опыте исполнителей бывают косячки в виде бугров. И если стяжку делают "в горизонт", то наливные полы чаще всего "в плоскость". Потому как в уровень самонивелирка начинает растекаться только при слое от 2х сантиметров. Многие полы называемые самонивелирующимися, таковыми фактически не являются. Если соблюдать рекомендованное производителем кол-во воды, при затворении смеси, то никто никуда не потечёт, как выплеснулось из ведра, так и лежит лепёшкой. С другой стороны борщить с водой тоже не айс. Такие полы лучше как стяжку - тащить по маякам.
29.11.2013 в 09:35:42
kopey71 написал : На таких слоях (3 мм)ни чего не течёт. Что б там производитель не писал. Может проще вручную выровнять, затереть полы?
Дешевая волма выше 5 мм текла более-менее. Наливал 6,5 литров воды - это даже чуть меньше максимальной верхней границы указанной производителем. Грунтовал очень хорошо. Аж 4 раза прошелся )) Думаю смеси чуть дороже должны от 3-х мм течь. Идеальный горизонт мне не нужен. Хотя бы сравнять имеющиеся бугры. Пусть даже перепад будет 3 мм на 2 метра - мне будт достаточно. Бильярд по этому полу не катать ))
Кстати многие пишут что надо хорошо катать валиком, разгонять жижиу. ИМХО не стоит этим увлекаться, особенно когда смесь уже начинает схватываться - как раз из-за этого и получаются бугры по моим наблюдениям. Залил полосу, покатал немного, подлил там где уровень ниже. Еще раз прокатил. И все далеть как можно быстрее.
29.11.2013 в 09:43:43
RMX написал : Кстати многие пишут что надо хорошо катать валиком, разгонять жижиу
Собственно он не для этого используется, валиком пузырьки воздуха из смеси выгоняют. А гоняют "жижиу" :D раклей.
RMX написал : Думаю смеси чуть дороже должны от 3-х мм течь.
Должны. Но не текуть, заразы:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу