25.07.2018 в 06:46:46
Благодаю, gans gr!
Нужно ли в стяжке заделывать небольшие раковины, глубиной 3-4 мм и в диаметре 1.5-2 см? Если нужно, то можно ли плиточным клеем?
При слое наливного пола до 5мм следует ли клеить демпферную ленту по периметру?
При использовании 157 клея основание (наливной пол, стяжка) грунтовать нужно?
25.07.2018 в 21:46:31
Roman Genna написал: Нужно ли в стяжке заделывать небольшие раковины, глубиной 3-4 мм и в диаметре 1.5-2 см? Если нужно, то можно ли плиточным клеем?
Да.
26.07.2018 в 14:21:16
Roman Genna, по мне плиточный клей не правильно. И для укладки паркета эти дырочки не так важно, шпатель для крупного формата В11, расход примерно 1,2 кг, так что заполнится клеем. 157 это метилсилоксан (MS полимер), под него специальные грунтовки, обычные пластификатор из клея запросто сожрёт со временем. Так что или не грунтуется совсем или грунтовки подходящие. У нас под мс подходят: 026 (дисперсия), 021,025 (эпоксидные), 042 полиуретан
26.07.2018 в 18:56:11
gans gr написал: У нас под мс подходят: 026 (дисперсия), 021,025 (эпоксидные), 042 полиуретан
Не хочется показать буквоедом, но в инструкции к клею 157 написано: "Дисперсионные грунтовки под клей Eurowood MS hard elastic 157 использовать нельзя".
26.07.2018 в 21:11:26
-Никола- написал:
gans gr написал: У нас под мс подходят: 026 (дисперсия), 021,025 (эпоксидные), 042 полиуретан
Не хочется показать буквоедом, но в инструкции к клею 157 написано: "Дисперсионные грунтовки под клей Eurowood MS hard elastic 157 использовать нельзя".
-Никола-, да, но 026 исключение, бодаемся с немцами, не понимаю почему не хотят писать, соответственно и на своём сайте аналогично в ТИ указываем. По факту только её, остальные дисперсии нельзя применять
26.07.2018 в 22:55:42
Господа, ленту краевую на слой наливного пола до 5 мм клеить надо?
27.07.2018 в 06:58:07
Roman Genna, ленту устанавливают: Если стяжка плавающая Если применяются наливайки с усадкой деформации (в большей степени усадкой с +) Если есть ТП В остальных случаях нет особого смысла, но отделение от стен хуже не будет
27.07.2018 в 15:43:42
Roman Genna написал: до 5 мм
Какая лента.
Если есть пена с пистолетом, то можно тонкий валик пены надуть, потом после пола срезать.
30.07.2018 в 08:42:14
Добрый день! Залил пол кнауф трибон и появились проблемы... Поверхность была дважды прогрунтована, воды строго по инструкции, т.е. до 7,5л на 30кг. Замешивал долго, минут по 7 (по инструкции от 2 мин), потом ждал несколько минут и снова. При этом все равно после выливания на дне ведра оставался песок. В итоге все получилось пятнами. Там где темные пятна - там твердая и гладкая поверхность. Там где светлые пятна - мягкая и неровная, пылит если провести рукой. В одном месте пошли маленькие трещинки, но думаю это не критично (около двери, наверное под дверью воздух проходил). Почему так произошло и что делать с этим дальше? Поверх планировал подложку и ламинат, нужно все это счищать и переделывать?
30.07.2018 в 09:15:05
spender, чем грунтовали, чем и на какой скорости мешали? На 30кг воды льётся 6.5л, а не 7.5., на 20кг 4.5 литра
30.07.2018 в 09:23:05
dmitrovski написал: spender, чем грунтовали, чем и на какой скорости мешали? На 30кг воды льётся 6.5л, а не 7.5., на 20кг 4.5 литра
dmitrovski, грунтовал кнауф мультигрунд, мешал дрелью с насадкой сначала медленно, потом быстрее. Из инструкции:
При ручном способе приготовления со- держимое мешка 20 кг (30 кг) засыпать в емкость с 4,5—5 л (6,5—7,5 л) чистой холодной воды и пе- ремешать строительным миксером до получения однородной консистенции, не содержащей комков и пузырей воздуха.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу