Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

26.09.2009 в 09:56:18

Имею небольшой балкончик и хочу его сделать тёплым. Поставил двойные пластиковые окна, в планах повесить батарею, утеплить стены потолок и пол. Как утеплить стены с потолком не воруя много пространства примерно представляю, хотя советы рассмотрю.

ВОПРОС: На пол очень хочу положить плитку, но ведь его надо утеплить? расскажите технологию и материалы поподробней.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

26.09.2009 в 19:07:12

Vladislav.ru написал : ВОПРОС: На пол очень хочу положить плитку, но ведь его надо утеплить? расскажите технологию и материалы поподробней.

если поверхность утеплителя ровная, то на него 2 слоя ГВЛ вразбежку, скрепив клеем и саморезами, затем плитку на плиточный клей как обычно. Если поверхность неровная, то выровнять подсыпкой песка(керамзитового), для исключения внедрения песка в теплоизолятор желательно проложить плотный укрывной материал. Затем те же 2 слоя ГВЛ и плитка.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

26.09.2009 в 20:11:29

поверхность боле менее ровная по уровню не стрелял. А вы хотите сказать что можно обойтись без цементной стяжки? это лучше? хуже? а какой взять утеплитель?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

26.09.2009 в 21:22:59

2Vladislav.ru

Vladislav.ru написал : Имею небольшой балкончик и хочу его сделать тёплым. в планах повесить батарею,

Надеюсь, батарея не к центральному отоплению будет подключена?

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

27.09.2009 в 09:16:11

Alex_Penza написал : Надеюсь, батарея не к центральному отоплению будет подключена?

а к какому же интересно????? к центральному!!!!!! но это я обсуждаю на форуме сантехников! вопрос был другой!

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

27.09.2009 в 09:58:04

Vladislav.ru написал : А вы хотите сказать что можно обойтись без цементной стяжки? это лучше? хуже? а какой взять утеплитель?

стяжка от 4- 5 см, армированная - прочнее, чем 4 листа ГВЛ(лист толщиной 1 см).
стяжка толщиной 2 см сломается по-любому, в отличие от 2-х листов ГВЛ. утеплитель - любой плотный: пенопласт, плотная минплита.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

27.09.2009 в 10:16:38

Лично для меня проще ГВЛ положить, листы у нас по 12мм, настелю слоя 3-4? (больше наверное лишнее). хорошо допустим ложу ГВЛ, а какой толщины бруски на пол класть? 50мм хватит? между ними пенопласт 50мм... или нет смысла на пол класть утеплитель толще чем на стены? ведь стены я не смогу очень толстыми сделать...места мало

зима у нас в среднем -15градусов редко -20 ну очень редкие рекорды -30

0
hoochie
hoochie
Местный

Регистрация: 06.02.2006

Иркутск

Сообщений: 328

27.09.2009 в 11:00:57

Vladislav.ru написал : зима у нас в среднем -15градусов редко -20 ну очень редкие рекорды -30

Основные теплопотери происходят через потолки,окна и верхнюю часть стен.Поэтому отопительные приборы принято вешать под окном.Главная задача утепления пола-это в основном чтобы на нем не холодно было стоять.А вариант с электрическим теплым полом не думали?

0
antipst
antipst
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Москва

Сообщений: 2547

27.09.2009 в 11:16:07

hoochie написал : .А вариант с электрическим теплым полом не думали?

Только так и надо делать. Иначе проблемы с жэком обеспечены. Примерно в такой последовательности :www.photofile.ru/users/antipst/115456518/, только на балконе.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

27.09.2009 в 13:07:29

hoochie написал : А вариант с электрическим теплым полом не думали?

никогда не видел это дела в живую но предпологаю:

  1. жрёт электроэнергию
  2. большая инерционность!!! блакон 3метра на 90 см лучше подскажите на сколько сантиметров утеплять пол стены и потолок? батарея будет висеть на противоположной стене от балконнх рам в выдолбленной нише стены, и только так!
0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

27.09.2009 в 14:26:59

Vladislav.ru написал : листы у нас по 12мм, настелю слоя 3-4?

хватит двух слоёв за глаза

Vladislav.ru написал : хорошо допустим ложу ГВЛ, а какой толщины бруски на пол класть?

бруски не нужны. ГВЛ - на утеплитель, или на выравнивающую подсыпку по утеплителю.

Vladislav.ru написал : или нет смысла на пол класть утеплитель толще чем на стены?

конечно!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.