Kamikaze написал :
Временно кабель выдерживает без повреждения заметные перегрузки и в этом плане время-токовые характеристики АВ согласованы с перегрузочной способностью и тепловой инерцией кабеля. Поэтому номинал АВ выбирается (формально) равным 100% допустимого длительного тока кабеля.
На время-токовой характеристике модульных автоматов есть весьма неприятная зона "малых перегрузок", судя по графикам в каталогах:
- при перегрузке от 100% до 113% от номинала автомат гарантированно НЕ отключается в течение 1 часа (отключится ли за 1000 часов непрерывной перегрузки - неизвестно),
- при перегрузке от 113% до 145% от номинала автомат может отключиться в течение 1 часа, а может и не отключиться, а может и не отключиться за 1000 часов,
- при перегрузке в 145% от номинала автомат гарантированно отключается в течение 1 часа.
Примерим эту картину на кабель 3х2.5 кв.мм медь.
По табл 1.3.6 ПУЭ получаем длительно допустимый ток одиночно проложенного кабеля в воздухе 27А.
Если согласно данной выше рекомендации (выделил красным) защитить этот кабель автоматом на С25, то возможны пожароопасные ситуации:
- при токе 1.12*25=28А автомат С25 гарантированно не срабатывает сколь угодно долго, а кабель 3х2.5 работает в небольшом перегрузе,
- при токе 1.44*25=36А автомат С25 потенциально не срабатывает сколь угодно долго, а кабель 3х2.5 перегружен на 33%.
Отсюда вопрос: следует ли выбирать номинал автомата равным 100% длительно допустимого тока кабеля?
(не говоря о необходимом запасе на снижение доп тока кабеля из-за совместной прокладки кабелей, плохого качества меди и заниженного сечения, а также установки автомата в холодном подъезде с соответствующим "увеличением" его номинального тока)