:o
LAV написал : алебастром.
т.е. гипс? забыл
30.09.2009 в 14:43:02
:o
LAV написал : алебастром.
т.е. гипс? забыл
30.09.2009 в 14:47:40
А насколько полно надо пытаться забить вводную трубу (через стену) гипсом или цпс? А то можно и не расковырять потом... Или с краёв чуть заткнуть - достаточно?
30.09.2009 в 14:49:05
т.е. если применять ТN-C-S, то на вводе под стрехой у орешков) я автомат не поставю (т.к. он в ящике (ВРУ), и надо провод PEN тянуть до шины PEN в ящике, а уж там в ящике с шины PEN проводом рабочего ноля на вводной автомат. и весь путь: орешек - шина ПЕН (в ящике) - вводной автомат (там же) медью 16кв.мм?
30.09.2009 в 14:49:54
ОчУмелый написал : насколько полно надо пытаться забить вводную трубу (через стену) гипсом или цпс? А то можно и не расковырять потом... Или с краёв чуть заткнуть - достаточно?
мне кааца что это делается исключительно в целях теплоизоляции. так что главное - заткнуть. кмк
30.09.2009 в 14:58:52
ОчУмелый написал : А насколько полно надо пытаться забить вводную трубу (через стену) гипсом или цпс?
ОчУмелый написал : с краёв чуть заткнуть
Замазывается с торцов как огнезащита и что-бы не сквозило. Теплоизоляция стальной трубы:) сумневаюсь однако...
30.09.2009 в 15:44:14
еще одно злоупотребление вашим терпением:
подключаю УЗО. как точно не перепутать клему для фазы и ноля?
30.09.2009 в 16:13:34
alex-al написал : т.е. если применять ТN-C-S, то на вводе под стрехой у орешков) я автомат не поставю (т.к. он в ящике (ВРУ), и надо провод PEN тянуть до шины PEN в ящике, а уж там в ящике с шины PEN проводом рабочего ноля на вводной автомат. и весь путь: орешек - шина ПЕН (в ящике) - вводной автомат (там же) медью 16кв.мм?
Шина PE, сечение меди не менее 10кв.мм. О каком ВРУ речь? Всё-таки хочется проложить стальную трубу под потолком?
30.09.2009 в 21:33:04
alex-al написал : как точно не перепутать клему для фазы и ноля?
На УЗО написано, фаза определяется светящимся пробником за 13р из ОБИ, если перепутаете ноль и "землю", то УЗО при включении выключится и ничего страшного не случится.
30.09.2009 в 23:06:56
ВТБ! написал : сечение меди не менее 10кв.мм.
да, описался.
ВТБ! написал : О каком ВРУ речь?
ВРУ это мой вводной автомат, да? я так понял: при ТN-C-S PEN провод идет сначала на PE шину, потом на вводной автомат. поскольку шина у меня в ящике, где и автомат вводной, то нулевой провод прежде чем пойти на автомат должен пойти на пе шину. или иными словами, при этом типе заземления нолевой провод сначала идет на шину, потом на автомат. т.к. шина в ящике, то провод никак не может пройти через автомат (под стрехой) прежде шины(в ящике). или надо делать еще одну пе шину под стрехой (это я так из области предположений).
ну очень не хочется труду под потолком :(
30.09.2009 в 23:07:31
Sergey_Msk написал : На УЗО написано, фаза определяется светящимся пробником за 13р из ОБИ, если перепутаете ноль и "землю", то УЗО при включении выключится и ничего страшного не случится
ясно, спасибо
01.10.2009 в 09:43:49
alex-al написал : ВРУ это мой вводной автомат, да?
Нет, автомат (и шина PE) на вводе в отдельном боксе - это ВУ. ВРУ - это когда ВУ и ГРЩ совмещены в одном щите.
или надо делать еще одну пе шину под стрехой
Именно так: PEN положено делить в ВУ/ВРУ.
Только зачем так высоко? Опустите ВВГнг 2*10 от анкера по фасаду на два метра, там и разместите ВУ. Или СИП до ВУ - но понадобятся фасадные дюбели.
Можно нарисовать план? Щит случайно не на той же стене, что и анкер?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу