ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

02.10.2009 в 14:09:43

alex-al написал : а вот ай пи 55 подойдет?

Непременно бренд? А такой? http://electro-mpo.ru/card14852.html "Матрёшку" делать вовсе необязательно, но настоящий маньяк пластиковый щиток без вышестоящей защиты на деревянную стену не повесит.

Неманьяки вешают.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

02.10.2009 в 14:16:03

ВТБ! написал : На опоре можно пластиковый бокс повесить.

мення опора пугает относительной недоступностью. туда ж никто кроме меня оперативно не залезет, если вдруг что. да и я так понимаю придется третий провод (РЕ) вести со столба.

ВТБ! написал : Бокс IP54 под козырьком. Пластиковый бокс IP65 внутри стального. Рубильник в герметичном корпусе.

а зечем бокс 65 внутрь 54-го, если последний вроде как самодостаточен?

ВТБ! написал : Вы бы нарисовали схемку с видом на фасад. Может быть просто ВВГнг по фасаду до ввода в щит (тогда это будет ВРУ) проложить?

сейчас. но у меня дина более 3 м. и если напрямик вести то больно нехорошо пройдет в зоне ручной доступности у крыльца.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

02.10.2009 в 14:36:13

alex-al написал : мення опора пугает относительной недоступностью. туда ж никто кроме меня оперативно не залезет, если вдруг что

А что может быть? Рубильник с плавкими вставками или обеспечивающий селективность автомат - и незачем туда заглядывать чаще одного раза в год-два.

придется третий провод (РЕ) вести со столба

Однополюсный автомат на фазу - а PEN не коммутировать.

а зечем бокс 65 внутрь 54-го

Внутрь IP30 какого-нибудь подешевле. Недорогой (и небольшой) стальной IP54 найти непросто. :(

в зоне ручной доступности

Защитить. :) Лучше стальная труба на улице, чем в доме.

дина более 3 м

А на улице не считается.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

02.10.2009 в 15:18:58

вот нарисовал. получается, что если ВУ с внешней стороны не делать, то вводить придется в дом ВВГнг 2х6, там выполнять TN-C-S, а потом землю защитный провод 10мм. выводить на улицу. мне очень нравился вариант с внешним ВУ до тех пор, пока не узнал о его цене :). нравился тем, что ЗУ сразу с улицы шло в землю в нужное место. а теперь придется вести из РУ. скажите, а длина ЗУ провода по дому лимитирована?

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.10.2009 в 15:19:21

а вы подумали, как в случае отключения автомата Вы доберётесь до бокса, чтобы его включить?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.10.2009 в 15:20:08

alex-al написал : вот нарисовал.

а рисунок где?

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

02.10.2009 в 15:22:40

ВТБ! написал : придется третий провод (РЕ) вести со столба

Однополюсный автомат на фазу - а PEN не коммутировать.

при этом что-то (автоматы) на доме/в доме до прибора учета надо ставить?

ВТБ! написал : Лучше стальная труба на улице, чем в доме.

у меня за эстетикой жена следит. это такое пуэ, всем пуэм пуэ!! :( не переубедю..

ВТБ! написал : А на улице не считается.

ура, можно сказать! т.е. щитаем только внутренний провод.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

02.10.2009 в 15:23:10

dinamit007 написал : а вы подумали, как в случае отключения автомата Вы доберётесь до бокса, чтобы его включить?

ага. со свечкой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

02.10.2009 в 15:23:47

alex-al написал : если ВУ с внешней стороны не делать, то вводить придется в дом ВВГнг 2х6, там выполнять TN-C-S

2*10.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

02.10.2009 в 15:24:19

dinamit007 написал : а рисунок где?

в 59-м. вам не видно?

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

02.10.2009 в 15:26:21

ВТБ! написал : 2*10.

да, точно. и в мет трубе до прохода стены? за стеной прям в РУ.

0