Аватар пользователя
p_forsag

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 26

29.07.2022 в 21:34:13

BV, конкретно:

Вопросы следующее:

1.Новый дом многоквартирный, заземление есть в доме. Щиток собран по первому разряду, все УЗО типа А, автоматы и т.п.

Обсуждаю сферического коня: тут по теме было объяснение, почему корпус металлический нужно заземлять к СУП. И почему не стоит этого делать по шине Pe кабеля для розетки.

Исходя из обсуждения я понял доводы такие:

  • в СУП есть ТОЛЬКО жила заземления, поэтому контакт с фазой этой жилы невозможен.
  • в СУП, даже если фаза попадет на какую-либо жилу, нагрузка пойдет на все объекты металлические, а не один конкретный.

Вывод такой: либо СУП, либо ничего.

Вопрос: а как же электроприборы, которые подключаются к розетке с заземлением вилкой с заземлением? Здесь же ситуация с вытяжкой аналогичная.

1.1.У меня вообще сейчас куплено 2 вытяжки. У одной вилка с заземлением + на корпусе есть винт и обозначение заземления отдельное. Инструкция пуста на эту тему. Какой класс электробезопасности прибора - не ясно. Вытяжка: Gorenje TH60E3B

1.2.Вторая вытяжка: Weissgauff TEL 06 2M BL. Вилка у неё - без заземляющего контакта. На корпусе есть винт для заземления с обозначением. Что делать, если нет СУП в этом месте (забыл вывести для вытяжки)?

2.Ванна есть в квартире другой. Молдов-сервис сделал её заземление к стояку ХВС. Что делать? Просто отключить и оставить ванну без какого-либо заземления или у меня есть у стояка розетка с трехжильным кабелем. Вытянуть оттуда Pe и подключить её к ванне.

3.Есть стояки водоснабжения ХВС и ГВС. После вводного крана куча наружней сантехники своей: редуктора, антипротечки и прочее. Нужно ли её заземлить (т.е. её и фактически весь стояк :) ) через Pe жилу розетки, т.к. СУП нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

29.07.2022 в 21:57:55

p_forsag написал: Обсуждаю сферического коня: тут по теме было объяснение, почему корпус металлический нужно заземлять к СУП. И почему не стоит этого делать по шине Pe кабеля для розетки

Не было такого объяснения и быть не могло. Потому что это абсолютнейшая сферическая чушь. :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

29.07.2022 в 22:40:02

1.1 достаточно вилки с землёй. Если хочется - вывести изнутри розетки провод под винт. 1.2.....вывести провод под винт 2 и 3. Какой дом не обозначено. Электрику тоже делал молдов сервис? Как сделано - тоже отсюда не видно.

0
Аватар пользователя
p_forsag

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 26

30.07.2022 в 09:57:10

BV написал: 1.1 достаточно вилки с землёй. Если хочется - вывести изнутри розетки провод под винт. 1.2.....вывести провод под винт 2 и 3. Какой дом не обозначено. Электрику тоже делал молдов сервис? Как сделано - тоже отсюда не видно.

BV, 2 и 3 - то же что и 1 - новый многоквартирный. Электрика всё как надо будет, т.к. будет переделываться щиток, а разводку линий от щитка до розеток проектировал я.

Да и собственно что там можно не так сделать: жилу Pe не к шине Pe подключить, которая в свою очередь к Pe жилы вводного кабеля?

0
Аватар пользователя
p_forsag

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 26

30.07.2022 в 10:00:15

Radio написал:

p_forsag написал: Обсуждаю сферического коня: тут по теме было объяснение, почему корпус металлический нужно заземлять к СУП. И почему не стоит этого делать по шине Pe кабеля для розетки

Не было такого объяснения и быть не могло. Потому что это абсолютнейшая сферическая чушь. :a

Radio, как это не было?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

30.07.2022 в 10:08:01

Да и собственно что там можно не так сделать: жилу Pe не к шине Pe подключить, которая в свою очередь к Pe жилы вводного кабеля?

У меня большой опыт обследования объектов после жопоруких. Уверяю - их фантазия не имеет границ :D

И откушенная земля у розеток, чтоб не возиться... Но самое эпичное - откушенная земля всей квартиры в лестничном щите...потому что где-то случилось попадание фазы на эту землю (потом нашел, что это было в люстре), а искать где им было неохота - поэтому проблему в виде срабатывания УЗО они решили быстро и просто (дсуп не было - стояки - пластик) :killyourselfbywall: Им надо было получить скорее деньги и свалить, и им было совершено пох, что на всех контактах земли была фаза. Самый прикол в том, что человек прожил так целый год :) Жаловался, что техника кусалась...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

30.07.2022 в 11:23:19

p_forsag написал:

Radio написал:

p_forsag написал: Обсуждаю сферического коня: тут по теме было объяснение, почему корпус металлический нужно заземлять к СУП. И почему не стоит этого делать по шине Pe кабеля для розетки

Не было такого объяснения и быть не могло. Потому что это абсолютнейшая сферическая чушь. :a

Radio, как это не было?

p_forsag, ну там же бред написан, поэтому не считается. И даже сам автор в преамбуле упомянул, что он псих и параноик.

0
Аватар пользователя
p_forsag

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Москва

Сообщений: 26

30.07.2022 в 12:32:26

Radio написал:

p_forsag написал:

Radio написал:

p_forsag написал: Обсуждаю сферического коня: тут по теме было объяснение, почему корпус металлический нужно заземлять к СУП. И почему не стоит этого делать по шине Pe кабеля для розетки

Не было такого объяснения и быть не могло. Потому что это абсолютнейшая сферическая чушь. :a

Radio, как это не было?

p_forsag, ну там же бред написан, поэтому не считается. И даже сам автор в преамбуле упомянул, что он псих и параноик.

Radio, что значит бред, если это ответы ДЛЯ автора спецов? А автор хотел наоборот - просто подключить вытяжку к Pe жиле кабеля, но все говорили, что так делать не надо.

Я запутался.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

30.07.2022 в 13:06:55

p_forsag, спецы так не ответят. Ну нормальные спецы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

31.07.2022 в 08:52:43

p_forsag написал: Я запутался

Читайте то, что выделено красным прямоугольником и пытайтесь думать.

Если на каком-то корпусе и на проводе ПЕ появится потенциал, он же появится и на шине ПЕ, и во всём помещении, поймите. И на КУП, кстати, он тоже появится, т.к. она связана с шиной ПЕ. И разностей потенциалов точно так же не будет.

Т.е. нормальный специалист это должен прекрасно понимать. Но это, как видно, не тот случай.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу