Уважаемые форумчане, вот такая ситуация:
Имеется квартира в новостройке. Стоит двухконтурный котел, разводка м/п, труба, похоже, SANMIX...
Вопрос, собственно, один: можно ли оставить все "как есть" ???
01.10.2009 в 20:08:03
#1397144
лучше все таки переделать ВСЕ!
01.10.2009 в 20:24:57
#1397160
Если живёте на первом этаже и под Вами пустой подвал, то можете оставить.
Когда Вы покупалии долевое в договоре ничего не было про инженерные сети? Я бы не купил квартиру в таком новострое. Ибо не у Вас, так над Вами...
01.10.2009 в 20:34:55
#1397171
без души сделано-но жизнеспособно. (гаечки на трубах время от времени подтягивайте -и все нормально будет).
01.10.2009 в 21:56:33
#1397327
levian написал : Я бы не купил квартиру в таком новострое. Ибо не у Вас, так над Вами...
+1 Пипец ваще...
Байпасс написал : без души сделано-но жизнеспособно
Вопрос во времени "жизнеспособности" и точке зрения. С точки зрения бабочки или стрекозы это вечно.
02.10.2009 в 18:54:36
#1399026
Спасибо всем, кто откликнулся.
levian написал : Если живёте на первом этаже и под Вами пустой подвал, то можете оставить... ... Я бы не купил квартиру в таком новострое...
Квартира на 4-м этаже кирпичной пятиэтажки. А квартиру не я покупал, про договор не могу сказать (но жить там все-таки мне...).
Байпасс написал : без души сделано-но жизнеспособно. (гаечки на трубах время от времени подтягивайте -и все нормально будет).
Больше всего беспокоят именно гаечки: по логике, если в квартире куча потребителей тепла и воды, а к котлу идут всего четыре трубы, то где-то в стяжке пола замурованы тройники... не думаю, что там стоят пресс-фитинги, если снаружи все на гаечках. А здесь все пишут, что замурованные гайки - это криминал. Уважаемые мастера, сталкивался ли кто-нибудь с Реальными проблемами в подобной ситуации? Сам склоняюсь к мнению, что нужно бы все переделать, вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.
02.10.2009 в 19:52:58
#1399124
Riturnel написал : сталкивался ли кто-нибудь с Реальными проблемами в подобной ситуации?
Было дело. У хорошего знакомого потек полотенцесушитель, смонтированный на обжимных фитингах - со слов простояло около 3-х лет. 26мм МП. Переделал на пресс-фитингах.
Riturnel написал : Сам склоняюсь к мнению, что нужно бы все переделать, вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.
Основной аргумент это высокая степень аварийности.
На втором фото водомер установлен под унитазом - как его обслуживать, если возвести фальшстену? Там-же на МП трубе видна какая-то странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП труб. ИМХО, этого уже достаточно.
in my humble opinion
02.10.2009 в 20:17:37
#1399176
не однократно видел открученую на мп трубе гаику,смонтированные по несколько лет назад,как только трубу не выбило?есть мнение в процессе службы не обжатыи должным образом компресионныи мп фитенг имеет своиство прслабляться и даже отварачиваться
02.10.2009 в 20:23:38
#1399183
так это свойство любой гайки...потому и требует обслуживания
02.10.2009 в 20:27:26
#1399195
Kvost написал : странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП
в первом посте есть автор трубы и сайт - гдето рядом с вами. заскочите-скажите ребятам что они неприличные...
02.10.2009 в 20:29:06
#1399197
Riturnel написал : вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.
Пусть прикинут стоимость возможного ремонта нижних квартир
Да, еще .... Есть нормативные документы. А есть хоть какие -то возможности привлечь того, кто это делал? К вопросу о тройниках в стяжке....
Сколько там гарантия на новый дом?
02.10.2009 в 20:39:47
#1399218
Riturnel написал : где-то в стяжке пола замурованы тройники... не думаю, что там стоят пресс-фитинги, если снаружи все на гаечках.
Ребят,может это мне, не попадались комрпессионки в стяжке , от ЗАСТРОЙЩИКА ? Такую замуровку,встречал только сделанную жильцом. Может я просто мало в жизни видел и кто нибудь поведает о таком факте монтажа ?
02.10.2009 в 20:40:15
#1399219
...только если найдете замурованный обжимной тройник
02.10.2009 в 21:04:41
#1399289
fontanero написал : Ребят,может это мне, не попадались комрпессионки в стяжке , от ЗАСТРОЙЩИКА ? Такую замуровку,встречал только сделанную жильцом.
Ну, если все-таки дойдет дело до переделки, обещаю отчитаться, что там замуровано. Однако где-то здесь на форуме читал, что трубы Sanmix комплектуются только компрессионными фитингами (и вообще, что производятся они в Китае).
Да, вот и ссылка:
02.10.2009 в 21:14:14
#1399313
ну и что. вы сейчас буквы на китайской клаве давите, в китайский монитор смотрите - и ничего-глаз не режет...
02.10.2009 в 21:27:04
#1399335
Согласен, китайцы электронику уже очень давно научились делать.
Да речь, собственно, не о том, а об дешевых материалах в сочетании с (очень вероятным) нарушением технологии... Вскрытие покажет. И почему-то обитатели форума предпочитают KME, Viega и Sahna, да и я по своему, пусть небогатому опыту знаю, что это приятные в работе и надежные материалы.
08.10.2009 в 18:07:19
#1409221
Кто-то интересовался замурованными гайками от застройщика... Вот, пожалуйста:
Решение "переделать ВСЁ" пока не принято, но возникла необходимость ровнять водорозетки для ванны. Как стал смеситель в розетки "от застройщика" видно на первом фото. А может быть кто-нибудь кинет в меня ссылкой на нормативный документ, запрещающий замуровку компресс. фитингов...?
08.10.2009 в 21:11:13
#1409494
Riturnel написал : Кто-то интересовался замурованными гайками от застройщика... Вот, пожалуйста:
Мда.
Riturnel написал : А может быть кто-нибудь кинет в меня ссылкой на нормативный документ, запрещающий замуровку компресс. фитингов...?
Законодательно такого запрета нет.Найдите вот такой документ,интересный , но не запрещает постановку компрессионных соединителей в стяжку.Может более поздние редакции имеют такой запрет ?:confused:
Система нормативных документов в строительстве СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 40-103-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ)
Москва 1998
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом московского строительства (НИИмосстрой) Российской Федерации и техническим комитетом в составе: МНИИТЭП, ГПК СантехНИИпроект, НИИсантехники, НИКИМТ, ЗАО «Гента», ТОО НПП «ВладВЭД»
2 ОДОБРЕН для применения:
Госстроем России, письмо № 13-362 от 26.06.98;
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), протокол от 20.05.98
3 Настоящий Свод правил представляет собой аутентичный текст Межгосударственного свода правил МСП 4.01-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб»
08.10.2009 в 22:20:32
#1409635
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается. Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.
09.10.2009 в 00:44:09
#1409929
Riturnel написал : Как стал смеситель в розетки "от застройщика" видно
Руки бы им оторвать за такую работу...
09.10.2009 в 00:51:51
#1409942
АКВАГАЗ написал : Руки бы им оторвать за такую работу...
Да уже всё раздолблено.Заменить на пресса и вывести в горизонт .Делов то.
09.10.2009 в 07:43:59
#1410077
Kvost написал : на МП трубе видна какая-то странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП труб. ИМХО, этого уже достаточно.
Вполне приличная труба. Несколько лет назад работал только такой.
10.10.2009 в 15:59:07
#1412290
Спасибо всем! Решено заменить все на медь :)