Аватар пользователя
Riturnel

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Чебоксары

Сообщений: 31

01.10.2009 в 18:21:28

#1396988

Уважаемые форумчане, вот такая ситуация: Имеется квартира в новостройке. Стоит двухконтурный котел, разводка м/п, труба, похоже, SANMIX... http://www.sanmix.ru/

Вопрос, собственно, один: можно ли оставить все "как есть" ???

Аватар пользователя
EHA4441

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

01.10.2009 в 20:08:03

#1397144

лучше все таки переделать ВСЕ!

Аватар пользователя
levian

Местный

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

01.10.2009 в 20:24:57

#1397160

Если живёте на первом этаже и под Вами пустой подвал, то можете оставить.
Когда Вы покупалии долевое в договоре ничего не было про инженерные сети? Я бы не купил квартиру в таком новострое. Ибо не у Вас, так над Вами...

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.10.2009 в 20:34:55

#1397171

без души сделано-но жизнеспособно. (гаечки на трубах время от времени подтягивайте -и все нормально будет).

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.10.2009 в 21:56:33

#1397327

levian написал : Я бы не купил квартиру в таком новострое. Ибо не у Вас, так над Вами...

+1 Пипец ваще...

Байпасс написал : без души сделано-но жизнеспособно

Вопрос во времени "жизнеспособности" и точке зрения. С точки зрения бабочки или стрекозы это вечно.

Аватар пользователя
Riturnel

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Чебоксары

Сообщений: 31

02.10.2009 в 18:54:36

#1399026

Спасибо всем, кто откликнулся.

levian написал : Если живёте на первом этаже и под Вами пустой подвал, то можете оставить... ... Я бы не купил квартиру в таком новострое...

Квартира на 4-м этаже кирпичной пятиэтажки. А квартиру не я покупал, про договор не могу сказать (но жить там все-таки мне...).

Байпасс написал : без души сделано-но жизнеспособно. (гаечки на трубах время от времени подтягивайте -и все нормально будет).

Больше всего беспокоят именно гаечки: по логике, если в квартире куча потребителей тепла и воды, а к котлу идут всего четыре трубы, то где-то в стяжке пола замурованы тройники... не думаю, что там стоят пресс-фитинги, если снаружи все на гаечках. А здесь все пишут, что замурованные гайки - это криминал. Уважаемые мастера, сталкивался ли кто-нибудь с Реальными проблемами в подобной ситуации? Сам склоняюсь к мнению, что нужно бы все переделать, вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.10.2009 в 19:52:58

#1399124

Riturnel написал : сталкивался ли кто-нибудь с Реальными проблемами в подобной ситуации?

Было дело. У хорошего знакомого потек полотенцесушитель, смонтированный на обжимных фитингах - со слов простояло около 3-х лет. 26мм МП. Переделал на пресс-фитингах.

Riturnel написал : Сам склоняюсь к мнению, что нужно бы все переделать, вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.

Основной аргумент это высокая степень аварийности.
На втором фото водомер установлен под унитазом - как его обслуживать, если возвести фальшстену? Там-же на МП трубе видна какая-то странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП труб. ИМХО, этого уже достаточно.

in my humble opinion

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

02.10.2009 в 20:17:37

#1399176

не однократно видел открученую на мп трубе гаику,смонтированные по несколько лет назад,как только трубу не выбило?есть мнение в процессе службы не обжатыи должным образом компресионныи мп фитенг имеет своиство прслабляться и даже отварачиваться

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.10.2009 в 20:23:38

#1399183

так это свойство любой гайки...потому и требует обслуживания

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.10.2009 в 20:27:26

#1399195

Kvost написал : странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП

в первом посте есть автор трубы и сайт - гдето рядом с вами. заскочите-скажите ребятам что они неприличные...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108411

02.10.2009 в 20:29:06

#1399197

Riturnel написал : вот нужен "железный" аргумент для сомневающихся.

Пусть прикинут стоимость возможного ремонта нижних квартир

Да, еще .... Есть нормативные документы. А есть хоть какие -то возможности привлечь того, кто это делал? К вопросу о тройниках в стяжке....
Сколько там гарантия на новый дом?

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

02.10.2009 в 20:39:47

#1399218

Riturnel написал : где-то в стяжке пола замурованы тройники... не думаю, что там стоят пресс-фитинги, если снаружи все на гаечках.

Ребят,может это мне, не попадались комрпессионки в стяжке , от ЗАСТРОЙЩИКА ? Такую замуровку,встречал только сделанную жильцом. Может я просто мало в жизни видел и кто нибудь поведает о таком факте монтажа ?

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.10.2009 в 20:40:15

#1399219

...только если найдете замурованный обжимной тройник

Аватар пользователя
Riturnel

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Чебоксары

Сообщений: 31

02.10.2009 в 21:04:41

#1399289

fontanero написал : Ребят,может это мне, не попадались комрпессионки в стяжке , от ЗАСТРОЙЩИКА ? Такую замуровку,встречал только сделанную жильцом.

Ну, если все-таки дойдет дело до переделки, обещаю отчитаться, что там замуровано. Однако где-то здесь на форуме читал, что трубы Sanmix комплектуются только компрессионными фитингами (и вообще, что производятся они в Китае).

Да, вот и ссылка: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29243

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.10.2009 в 21:14:14

#1399313

ну и что. вы сейчас буквы на китайской клаве давите, в китайский монитор смотрите - и ничего-глаз не режет...

Аватар пользователя
Riturnel

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Чебоксары

Сообщений: 31

02.10.2009 в 21:27:04

#1399335

Согласен, китайцы электронику уже очень давно научились делать.
Да речь, собственно, не о том, а об дешевых материалах в сочетании с (очень вероятным) нарушением технологии... Вскрытие покажет. И почему-то обитатели форума предпочитают KME, Viega и Sahna, да и я по своему, пусть небогатому опыту знаю, что это приятные в работе и надежные материалы.

Аватар пользователя
Riturnel

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Чебоксары

Сообщений: 31

08.10.2009 в 18:07:19

#1409221

Кто-то интересовался замурованными гайками от застройщика... Вот, пожалуйста:

Решение "переделать ВСЁ" пока не принято, но возникла необходимость ровнять водорозетки для ванны. Как стал смеситель в розетки "от застройщика" видно на первом фото. А может быть кто-нибудь кинет в меня ссылкой на нормативный документ, запрещающий замуровку компресс. фитингов...?

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

08.10.2009 в 21:11:13

#1409494

Riturnel написал : Кто-то интересовался замурованными гайками от застройщика... Вот, пожалуйста:

Мда.

Riturnel написал : А может быть кто-нибудь кинет в меня ссылкой на нормативный документ, запрещающий замуровку компресс. фитингов...?

Законодательно такого запрета нет.Найдите вот такой документ,интересный , но не запрещает постановку компрессионных соединителей в стяжку.Может более поздние редакции имеют такой запрет ?:confused:

Система нормативных документов в строительстве СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 40-103-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ) Москва 1998 ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом московского строительства (НИИмосстрой) Российской Федерации и техническим комитетом в составе: МНИИТЭП, ГПК СантехНИИпроект, НИИсантехники, НИКИМТ, ЗАО «Гента», ТОО НПП «ВладВЭД» 2 ОДОБРЕН для применения:
Госстроем России, письмо № 13-362 от 26.06.98; Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), протокол от 20.05.98 3 Настоящий Свод правил представляет собой аутентичный текст Межгосударственного свода правил МСП 4.01-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб»

Аватар пользователя
EHA4441

Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

08.10.2009 в 22:20:32

#1409635

9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается. Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.

  1. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками. СНиП 2.04.01-85*

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

09.10.2009 в 00:44:09

#1409929

Riturnel написал : Как стал смеситель в розетки "от застройщика" видно

Руки бы им оторвать за такую работу...

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

09.10.2009 в 00:51:51

#1409942

АКВАГАЗ написал : Руки бы им оторвать за такую работу...

Да уже всё раздолблено.Заменить на пресса и вывести в горизонт .Делов то.

Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.10.2009 в 07:43:59

#1410077

Kvost написал : на МП трубе видна какая-то странная маркировка, ИМХО, не напоминающая маркировку приличных производителей МП труб. ИМХО, этого уже достаточно.

Вполне приличная труба. Несколько лет назад работал только такой.

Аватар пользователя
Riturnel

Местный

Регистрация: 03.02.2009

Чебоксары

Сообщений: 31

10.10.2009 в 15:59:07

#1412290

Спасибо всем! Решено заменить все на медь :)