Tul написал : а как определить? на нем что-то должно быть изображено?
Буква S.
02.10.2009 в 13:40:15
Tul написал : а как определить? на нем что-то должно быть изображено?
Буква S.
02.10.2009 в 14:12:20
Tul написал : если все УЗО (если их будет несколько) будут типа А - никаких минусов тут не будет по сравнению с АС (кроме цены)?
тип А ставить везде?
02.10.2009 в 16:34:15
Tul написал : тип А ставить везде?
Если бюджет позволяет - да.
02.10.2009 в 16:52:53
Буква S - лишь отстройка по времени. Также 100мА, либо 300мА на вводе требование ПУЭ. Есть ряд приближенных методик определения технологических токов утечек.
02.10.2009 в 17:04:17
van houten написал :
- По нагрузке: на каждый 1А нагрузки необходимо учитывать 0,4мА тока утечки.
Чем конструктивно (для определения утечки) отличается водяной ТЭН на 1кВт и на 5,5кВт? Тема такая была...
02.10.2009 в 17:11:05
van houten написал :
- Селективность: номинал тока утечки УЗО на вводе д/б больше чем сумма номиналов УЗО нижестоящих.
Не, неправильно. Просто вышетоящее должно быть в 3 раза больше по номиналу и времени. В случае с 30 мА, вышестоящее должно быть 100 (300) мА S.
02.10.2009 в 18:59:12
van houten написал :
- По нагрузке: на каждый 1А нагрузки необходимо учитывать 0,4мА тока утечки.
Сами придумали, да нет похоже из ПУЭ взяли, а по ГОСТу по другому, 0.75мА на 1кВт - почувствуйте разницу. И производитель чай не дурак выпуская УЗО на 63А при токе утечки 30мА, он (производитель) думаете не знает об 1/3 , да еще и 25А на 10мА выпускают не говоря о 100А на 10мА. Читайте ГОСТ, если в нем не найдете чего то правила.
02.10.2009 в 19:38:13
filvik написал : Сами придумали, да нет похоже из ПУЭ взяли
Вообще-то это СП 31-110. "А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
02.10.2009 в 20:00:12
avmal написал : При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
Сначала ГОСТ, а потом правила --это основное правило. Данные к стати есть на квартиру выделено 10кВт отсюда и гостовские утечки посчитать можно. Да и время не стоит на месте уже 100А на 10мА, кстати нагреватель напыленный на керамику имеет ноль утечки, приборы с двух штырьковой вилкой тоже ноль.
02.10.2009 в 21:59:02
filvik написал : Сначала ГОСТ, а потом правила --это основное правило.
И с какой стать ширпотреб из ЮВА, будет соответствовать ГОСТ?
04.10.2009 в 16:37:02
Smily написал : 3 УЗО на каждую фазу, 1 УЗО 3Ф плита, 1 "мокрое" УЗО, итого - 5 шт. Насчёт компов: ставим на 3-5 компов диф 16А 0,03А - вполне нормально.
Для любителей большого количества УЗО
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу