AlexMax написал : металл-полипропилен-металлопласт 1\2=25=20 3\4=32=26 И так далее.

Откуда эти цифры и что они обозначают?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

06.10.2009 в 07:40:47

Не в ту ветку запостил :) Это грубый пересчет труб.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

06.10.2009 в 07:47:50

Кандидат написал : Так уже Вам сказали - полипропилен на отоплении прослужит около 7 лет.

Откуда такие цифры. Поскольку дом пятиэтажка, скорее всего, это старый жилой фонд. Как там топится, лучше не говорить... Это я к тому, что перед тем, как писать такие страшные вещи топикстартеру, нужно хотя-бы знать рабочие параметры городской СО применительно к его дому.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.10.2009 в 13:01:04

Кандидат спасибо понял, будут менять на сталь. Сталь лучше оцинкованная или нет? И есть смысл сделать отвод трубы от стояка в верх для воздуха и поставить автоматический воздухотводчик? Еще сантехник говорит что это котельная работает не на полную мощность, но почему-то когда спустишь воздух все тихо какое-то время?

0
Аватар пользователя
Ropaz

Местный

Регистрация: 03.01.2009

Донецк

Сообщений: 9

08.10.2009 в 17:54:17

вопрос к тем, кто имел дело с трубами ППР экопластик: можно ли использовать фитинги обычных ППР труб с трубами экопластик-therm? я хотел бы подключить полотенцесушитель через НАСТЕННЫЙ УГОЛНИК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, а трубы therm ими не комплектуются. если нельзя, прийдется подключать через обычный угольник :(

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

08.10.2009 в 21:04:44

можно если труба ппр

0
Аватар пользователя
Ropaz

Местный

Регистрация: 03.01.2009

Донецк

Сообщений: 9

09.10.2009 в 12:03:02

orinbasar написал : можно если труба ппр

труба-то ппр, только терм, в описании сказано что он какой-то особенный вообще обычный ппр он серый и фитиги у него серые а трубы терм снаружи белые, а когда зачищаешь сама сердцевина бесцветная, а фитинги для труб терм целиком белые я вот тоже думаю, что ппр труб терм(бесцветный) может и отличается от ппр обычных труб, а вот фитинги белые и серые отличаются только цветом я прав?

п.с. кстати у экопластик есть еще и зеленые трубы

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.10.2009 в 12:43:00

Да.. К сожалению от количества красителя ничего не зависит...

0
Аватар пользователя
Ropaz

Местный

Регистрация: 03.01.2009

Донецк

Сообщений: 9

09.10.2009 в 14:01:13

Makarone написал : Да.. К сожалению от количества красителя ничего не зависит...

в моем случае, меня это как раз устраивает :)

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

09.10.2009 в 15:09:20

Байпасс написал : полипропилен (любой) и отопление -несовместимые вещи.

Ну не все так плохо.

Байпасс написал : Западные товарищи офигевают

ссылку или опять слухи?

Байпасс написал : по таблице долговременной прочности можно определить срок службы трубы для разного класса эксплуатации

Уже лучше.

Байпасс написал : предел мечтаний для ПП -70*С.

Берем трубу WefaTherm pn20, так вот при давлении 5.1 атм. и температуре теплоносителя 95*С срок службы будет 10 лет! Смотрим дальше, топикстартер говорит:

hm-cruiser написал : Загородный дом, открытая система.

Если дом правильно утеплен, то вряд ли температура теплоносителя будет выше 70 *С, в этом случае при давлении 10.2 атм. и температуре теплоносителя 70 *С срок эксплуатации составит 50 лет! Давление в системе будет значительно ниже, скажем для закрытой на больше 2 атм. в этом случае срок эксплуатации будет еще больше.

hm-cruiser написал : Загородный дом, открытая система.

Параметры теплоносителя выдерживать сможете? Например, для котла в печи лучше ПП не ставить, а вот если нормальный газовый котел - очень даже подойдет.

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.10.2009 в 20:06:01

2Truck +1

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2009 в 15:27:24

Truck написал : Цитата: Сообщение от hm-cruiser Загородный дом, открытая система.

Параметры теплоносителя выдерживать сможете? Например, для котла в печи лучше ПП не ставить, а вот если нормальный газовый котел - очень даже подойдет.

У меня предполагается закрытая термосифонная система для маленького загородного домика: водогрей в печке работает на бойлер с косвенным подогревом и парочка радиаторов.

Печка вот такая:http://www.chinastoves.com/horseflame/HFB-332/index.asp

Радиаторы предполагаются панельные, стальные. В перспективе подключение к теплообменнику солнечного коллектора в летнее время, вместо водогрея, который будет использоваться в осеннее и зимнее время.

Чем по Вашему мнению лучше делать обвязку, подключение к этой печке, если все остальные разводки планируется ПП? Давления в моей системе практически нет.

Никто не может сказать какова температура внутри этого водогрея при работе. Представители печки говорят, что можно запросто использовать ПП, поскольку при термосифонной системе при бойлере с косвенным подогревом на 120л температура не будет превышать 80*С и при отсутствии больших давлений ПП будет вести себя великолепно.

Кто-то из специалистов говорит, что только оцинкованный металл. Кто-то, что нужно использовать МП с обжимом.

Наиболее устраивающее меня мнение звучало так: метр гибкого металлошланга от печки и после этого переход на ПП и не морочить себе голову.

Помогите пожалуйста найти оптимальное решение. Медные и металлические трубы были бы крайне неудобны и если есть возможность обойтись без них, было бы здорово.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

12.10.2009 в 08:14:33

lt654 написал : Кто-то из специалистов говорит, что только оцинкованный металл. Кто-то, что нужно использовать МП с обжимом.

Понимаете, чтобы использовать ПП нужно четко выдерживать параметры теплоносителя. Если в газовом котле температура дошла до 60 гр., газ отключили и все. В печке же вы не будете дрова или уголь вынимать, соответственно возможно превышение, а на сколько - кто его знает.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.08.2010 в 08:26:15

вот до чего я не люблю ходить по форумам, ужас..., поначитаешься всякого и начинаешь думы думать... Собираюсь делать в квартире (дом 9-этажка) замену радиаторов и стояков заодно. Делать хочу из полипропилена, армированного стекловолокном. Но здесь такой разброс мнений: от "идите вы в .... со своим полипропиленом на отоплении", до аналогичного высказывания про сталь. Хочется все-таки услышать точный ответ, можно или нельзя все-таки делать полипропилен на отоплении? Есть примеры когда ПП армированный стек-ном не выдерживал давления? Или рвалась пайка? Китайский, армированный металлом видел-появлялись пузыри, причем в частном доме, где нет большого давления и температуры. P.S. опыт работы с ПП небольшой есть, все смонтированно хорошо, нигде не течет (тьфу-тьфу-тьфу)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

08.08.2010 в 10:14:16

вот еще написал : Собираюсь делать в квартире (дом 9-этажка) замену радиаторов и стояков заодно. Делать хочу из полипропилена, армированного стекловолокном

Альтернативы стальным трубам для ЦО нет . Не экономьте на своём здоровье и здоровье своих близких и трагических примеров самовольной замены труб отопления на не соответствующий этому материал более чем достаточно.