07.10.2009 в 16:05:50

Народ не парьтесь Провода в трубу 1/2 или 3/4 водопроводную с муфтами на стыках (труба большего или меньшего диам) и хоть под пол, потолок, землю и т.д. Трубы можно бу И крысы и др катакл пофиг

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.10.2009 в 17:59:33

а получается, что в гофре ПВХ нельзя кабель прокладывать под полом (бетонная плита, лаги, фанера, паркет) или в межпотолочном пространстве??? А в гипрочных стенах можно??? :o :cool:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.10.2009 в 20:03:39

mazai999 написал : получается, что в гофре ПВХ нельзя кабель прокладывать под полом (бетонная плита, лиги, фанера, паркет) или в межпотолочном пространстве

Именно так и получается, ибо в наличии строительные конструкции из горючих материалов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

16.10.2009 в 03:24:44

sergey_sav написал : Именно так и получается, ибо в наличии строительные конструкции из горючих материалов.

то есть даже в гипрочной перегородке нельзя в такой гофре? только металлическую???

0
Саша электр
Саша электр
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Полоцк

Сообщений: 5

16.10.2009 в 04:05:26

Проблема в том,что ПВХ имеет свойство гореть,плавиться,распространяя продукты горения.Отсюда выводы-лучше металлорукав.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

16.10.2009 в 11:59:19

понял... тогда глупый вопрос... а как в металлорукав засовывать кабель??? У ПВХ есть специальная проволочка (кондуктор, кажется, называется ?). А у металлорукава ничего такого нет ((( Ну и какой диаметр рекомендуется для кабеля ВВГ 3х1.5 и 3х2.5 ???

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.10.2009 в 16:27:41

mazai999 написал : то есть даже в гипрочной перегородке нельзя в такой гофре?

Заметьте, это Вы сказали... Если нет конструкций из горючих материалов, то можете воспользоваться гофрой. Перегородки из ГКЛ, допускают применение гофры. А вот металлорукав никак не проходит для монтажа скрытой проводки по горючим основаниям.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.10.2009 в 16:46:35

Кстати, некоторые производители, в рекомендациям к ПВХ гофре, пишут что подходит для прокладки в горючих материалах