12.04.2010 в 00:24:10
Тяга или перегрев! Но скорее первое...
13.04.2010 в 10:47:21
Конструкция дымохода очень неудобна, лишний раз без необходимости лезть не хочется. Может эмпирическими методами можно определить? Например - при диаметре 100 мм. спичка в сантиметре от торца должна задуваться или что-нибудь в этом роде?:)
07.05.2010 в 16:03:52
Помогите с проблемой колонка пртон-1М фитиль зажигается, но через определенное время, отключается подача газа. Причем отключается и когда колонка работает на нагрев воды и просто когда горит фитиль. Произходит щелчок и все гаснет
07.05.2010 в 18:13:05
aleksc написал : Произходит щелчок и все гаснет
Вероятно, что-то с термопарой или с контактами. Попробуйте почистить термопару, её контакт в месте захода в электромагнитный клапан. Может, запальник подзасорился (или его в сторону "повело"), и его пламени не хватает для нагрева термопары; если так, - посмотреть и прочистить.
09.05.2010 в 09:01:30
Спасибо за совет буду пробовать, а по чистить контакт вместе входа электромагнитного клапана это надо разбирать сам клапан
09.07.2010 в 13:39:12
приве!!! подскажите плиииз(((((... протон 1м фитль горит,давление воды в норме,а колонка не загорается.. в чем может быть дело??? за ранее спасибо!!
кстати мембранку новую поставил.
11.07.2010 в 20:05:22
kosmonaff-86 написал : колонка не загорается.. в чем может быть дело??? за ранее спасибо!!
Смотри шток на водяной части.Не закусывает его?!Как установил водянку(той ли стороной).Попробуй не зажимать винты на соединении газовой части с водяной(лишь бы держалась)
11.07.2010 в 20:30:24
vaz21063 написал : Как установил водянку(той ли стороной).
По дырочкам.
11.07.2010 в 20:37:02
kosmonaff-86 написал : протон 1м фитль горит,давление воды в норме,а колонка не загорается.. в чем может быть дело???
Возможно, пришла пора менять мембрану в водной части (лягушка).
11.07.2010 в 20:41:56
ribakow.fthj написал : По дырочкам.
Я имею ввиду вход-выход воды
14.07.2010 в 14:55:24
У меня Протон-2. Также после щелчка тухнет запальная колонка через некоторое время работы. Можно поподробнее о том где находится электромагнитный клапан (на схеме не обозначен, подоазумеваю что это бандура конструктивно находится после кнопки зажигания и узла зажигания и из нее выходит провод к термопаре, контакты этого провода надо чистить? ) и как почистить термопару. Заранее благодарен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу