NAT69 написал : вводной щит стоит на улице, генератор в повале дома,...... насос стоит в подвале и будет забирать воду из бассейна
И в чем проблема? Если останавливаетесь на связке генератор-насос - делаете так чтобы щит насоса был в соответствующем исполнении, кабели защищены как положено. Это надо смотреть пожарные нормы, если не ошибаюсь и в ППБ есть что-то. В таких вариантах все равно исходят из определенного времени работы оборудования. А дальше хоть трава не расти. Но это надо смотреть в документах. Например в вентиляции пожарные клапана подбираются, проще говоря, по времени удержания огня чтобы он не пошел на другие этажи. Так минимальное время этого удержания - 30мин и макс - 2 часа. Наверно и здесь также, есть какое-то нормируемое время работы насоса если он стоит в очаге пожара. Вот с ним и надо определиться. А может стоит посчитать за сколько по времени этот насос выкачает бассейн + небольшой запас - и исходить из этого варианта.