Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

09.10.2009 в 09:32:30

Примерно так откл. расцепитель минимального напряжения вводного автомата или от реле напряжения откл. независимый расцепитель вводного автомата при исчезновении напряжения. Контактом автомата запускается дизель. Дизель включает реверсивный пускатель (возможно с небольшой выдержкой чтобы дизель вышел на режим) на насос. Если пожара нет кнопкой или выключателем с подсветкой отключают работающую катушку пускателя и включают другую. Перемычки по выходу пускателя убраны и вторая катушка подает напряжения в дом. Можно посмотреть и готовые схемы АВР.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

09.10.2009 в 09:52:30

Andry59 написал : Дизель включает реверсивный пускатель....

И как Вы это представляете чтобы машина включала/выключала пускатели/контакторы???? Никогда машина не управляет коммутацией и никто так не делает. Всегда - машина живет своей "тайной жизнью", а вот эту "тайную жизнь" контролируют датчики и они уже выдают тот сигнал, который соответствует этой "тайной жизни". Сразу видно что представление обычного или Кулибина или обывателя. И не надо говорить, что "это имели ввиду", все надо называть своими именами, чтобы не было лишних вопросов.

Andry59 написал : Если пожара нет кнопкой или выключателем с подсветкой отключают работающую катушку пускателя и включают другую.

Опять туфта. Вопрос - зачем нужны эти полуручные переключения??? Зачем нужно "дергание" машины если, допустим, в доме никого нет???? Во время пусков самый сильный износ двигателя - а это уже ресурс.???

Andry59 написал : Можно посмотреть и готовые схемы АВР.

Такого готового не найдете - это индивидуальный заказ и логику работы надо описывать аккуратно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

09.10.2009 в 10:06:21

Ким написал : это индивидуальный заказ и логику работы надо описывать аккуратно

+1. Сначала ХОЧУ клиента в виде логики работы и тех. задания, а под это подбор оборудования.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

09.10.2009 в 15:05:10

LAV написал : Сначала ХОЧУ клиента в виде логики работы и тех. задания, а под это подбор оборудования.

В том случае что есть - надо "ХОЧУ" помаксимуму приспособить к тому что "есть".

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

09.10.2009 в 16:56:57

Что имею: вводной щит стоит на улице, генератор в повале дома,от гены идет только 5-и жилка (надо добавлять с вводного контрольный кабель) насос стоит в подвале и будет забирать воду из бассейна. питание бани с главного щита. ( опять нужно кабель, как к гене ,так и к щиту). может вообще автомат ,который до счетчика заменить на рубильник, и после счетчика дать на щит управления пожаркой независимое питание? другой вопрос- если заказчик спросит:swoon а вруг в это время света не будет, или еще что:cool: ?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

09.10.2009 в 17:11:54

NAT69 написал : может вообще автомат ,который до счетчика заменить на рубильник, и после счетчика дать на щит управления пожаркой независимое питание?

Кабель идущий к щиту насоса (по моему, надо НПБ читать) защищается, а от щита к насосу без защиты.

NAT69 написал : другой вопрос- если заказчик спросит а вруг в это время света не будет, или еще что ?

Спросить заранее у заказчика, а он решит в соответствии со своими возможностями - совместно придёте к реальному решению. Пока одни слова. Если не трудно - марку насоса (фотку таблички). Для пож.насосов заказывают обычно специальные с "обрезанной турбинкой" для того, что-бы в не зависимости от расхода, давление не превышало допустимого максимума при минимальном расходе.

0
NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

09.10.2009 в 17:24:21

LAV написал : Спросить заранее у заказчика, а он решит в соответствии со своими возможностями - совместно придёте к реальному решению.

беда в том, что заказчик тупорыл, и на долгие разговоры и рассуждения не способен. надо только так: вариант 1-денег стока, вариант 2 -стока. табличка

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

09.10.2009 в 17:42:19

NAT69 написал : а вдруг в это время света не будет, или еще что...

а его и не должно быть при тушении пожара. А другого "или еще что" - уж и не придумаешь да и не должно быть.

LAV написал : Пока одни слова.

Не слова - а расмотрение вариантов. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

09.10.2009 в 17:48:51

Ким написал : Сообщение от NAT69 а вдруг в это время света не будет, или еще что...

а его и не должно быть при тушении пожара. А другого "или еще что" - уж и не придумаешь да и не должно быть.

в доме конечно, я про столб.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

09.10.2009 в 17:51:51

NAT69 написал : в доме конечно, я про столб.

все что электрическое рядом с костром обязательно обестачивается, вплоть до соседей слева/справа ;) :) Эт точно...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

09.10.2009 в 18:00:59

Ким написал : все что электрическое рядом с костром обязательно обестачивается, вплоть до соседей слева/справа Эт точно...

вот блин, и что делать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу