30.10.2009 в 17:29:08

Сунержа написал : А показатели конкретной системы вам известны? Давление?Удаленность?Наличие отсутствия теплых полов подключенных к магистрали ГВС?Возможно там циркуляции "вопреки", а не благодаря?

..мы залазим в дебри. Просто посмотрите на фото в п.№201. При тех, идеальных условиях, полотенчик обязан разогреваться на на всю катушку по отношению к стояку

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

30.10.2009 в 18:41:54

Палецкий Согласен на 100%. Я долго репу чесал, зачем понадобилось затыкать коллектор в этой модели, так и не понял... 2Сунержа Просто нарисуйте конвекционные потоки воды и Вы увидите "ямы" с холодной...Не забываем, что секция, вваренная в коллектор, иногда (на практике всегда) значительно заужает сечение коллектора.

0
Сунержа
Сунержа
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 143

02.11.2009 в 01:11:47

Господа! Дебри! Такие определяющие параметры системы, как давление в стояке и удаленность радиатора от стояка?.....немая сцена. Вы настойчиво отсылаете меня в пост за номером 201, далее буду повествовать исходя из увиденного и написанного в этом посте и сделаю вывод как подобает в таких случаях, дабы не скатиться в отстраненную полемику. Иду.....вижу........модель Элегия высота 1200 мм и ширина 500 мм это негабаритные размеры, а размеры подключения, проще сказать большое изделие с действительно сложными z-обр перемычками. Размеры по сумме труб из которых сделано изделие составляет более 8 метров (здесь я складываю перемычки точнее их развертку плюс коллектора). Подключение произведено корректно Давление в ГВС будем считать достаточным. Читаю...

masters написал : пс греется, горячий, но не "кипяток".

то есть не ваше

Палецкий написал : Изделие это работает(греет) плохо.

а именно ГОРЯЧИЙ, что можно оценивать по общему тону написанного автором, как ХОРОШО, но не ОТЛИЧНО.

NNN написал : Согласен на 100%. Я долго репу чесал, зачем понадобилось затыкать коллектор в этой модели, так и не понял... 2Сунержа Просто нарисуйте конвекционные потоки воды и Вы увидите "ямы" с холодной...Не забываем, что секция, вваренная в коллектор, иногда (на практике всегда) значительно заужает сечение коллектора.

Рисовать смысла большого нет...словами скажу)). Руками мастера произведены определенные манипуляции со стояком и теплоноситель далее вода начинает движение к радиатору к левой верхней его части, затем вода под воздействием тяги, гравитации и здравого смысла устремляется вниз по коллектору, но упираясь в середине коллектора на заслонку вынуждена уходить через две верхние z-образные перемычки в правый коллектор, а надо вниз левого там у нас выход , что и происходит, но уже из правого коллектора в левый через две нижние Z-образные перемычки. Вода проходит по сложному контуру часто меняя направление на противоположное, теряя в скорости, но при этом активно осуществляется теплопередача тепла на стенки радиатора, учитывая размеры прибора, пользователь будет чувствовать себя комфортно. Конвекционные потоки.... проще говоря смешивание горячей и менее горячей воды происходит на незначительных участках правого коллектора в верхнем и нижнем его частях, но этим можно пренебречь. Вывод: Несомненно изделие не самых простых (с точки зрения циркуляции) форм.Требует щепетильного подхода мастера перед установкой, а зачастую от этого зависит сама работа прибора. Учитывая задачи ГВС, периферийность самого прибора по отношению к ГВС (он не является частью ГВС),размеры прибора. Температура теплоносителя в приборе может отличаться от температуры теплоносителя в стояке. Другое дело на практике это разница не всегда определяется на "ощупь.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

02.11.2009 в 01:29:04

Сунержа написал : а именно ГОРЯЧИЙ, что можно оценивать по общему тону написанного автором, как ХОРОШО, но не ОТЛИЧНО.

да. так и есть. греется хорошо. иначе и быть не может. если был бы другой формы-грелся бы сильнее. но и того что есть заказчику достаточно. точно такой же пс установлен во втором санузле в квартире. основная причина не 100% прогрева, а 90%- неправильная перемычка в стояке(учитывая нижнюю подачу). при верхней подаче такой же пс греется на "отлично". пост№218. вообще у меня, как мастера, претензий к продукции "сунержи" нет.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.11.2009 в 07:43:58

2masters А здесь не бывает холодных зон?

0
Вложение
Сунержа
Сунержа
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 143

02.11.2009 в 11:49:39

Чтобы развеять сомнения NNN......заслонка не глухая , по центру отверстие 5 мм, не стал все уж очень подробно описывать...чтобы не давать повод цепляться к мелочам и потом ставить их "во главу угла"

0
Andrus
Andrus
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 20

05.11.2009 в 17:59:41

Господа! Дом серии П-44Т, 16 этаж 17 этажного дома. Направление движения воды мне неизвестно. Вместо ПС под умывальником проходит изогнутый кусок трубы от стояка ГВС. Стоит задача заменить его на нормальный. Выбор предварительно пал на ПС Сунержа, модель "Богема с полкой" http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IM=R&IP=462&IS=29 Подводку планирую из нержавейки. Расстояние между стояком ГВС и ПС оринтировочно составляет 2 метра.

  1. Подскажите пожалуйста будет ли прогреваться ПС при данной схеме подключения?
  2. Каким диаметром трубы необходимо выполнить подводку?
  3. Какое минимальное расстояние должно быть между трубами подводки?
0
Вложение
foxygene
foxygene
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Москва

Сообщений: 13

05.11.2009 в 18:18:30

Здравствуйте все!

У меня ликвидировали силами РЭУ кран на перемычке стояка, для возврата к СНИПовским нормам. Раньше кран был в полуоткрытом состоянии, чтобы подавать воду на полотенцесушитель. Теперь, благодаря вторжению РЭУ, вода через полотенцесушитель не поступает, и он холодный. Стирки много - детей мал-мала-меньше. Проблема еще и в том, что стояк дюймовый, а полотенцесушитель (большой, лестница с Z-образными ступенями) и отвод к нему - 3/4 дюйма. Длина отводов к ПС - около 4 м. Похоже, надо ставить циркуляционный насос. Перепад по высоте между отводом от стояка и верхней частью полотенцесушителя - 70 см, подача воды в него - нижняя. Горячая вода в стояке идет снизу, 1 этаж. Поменять трубу (металлопласт) на отводе и сам полотенцесушитель не представляется возможным: дорого и придется разбомбить ванную - труба пропущена за стенкой из ацеита и кафелем на ней.

Собственно, вопросы. Можно ли обойтись без циркуляционного насоса? Есть ли что-то из маломощных цирк. насосов, запитанное от термопары (термопару, или элемент Пельтье, можно было бы расположить между холодным и горячим стояком) Если нужно ставить циркуляционный насос, то каков должен быть его проходной диаметр, больше или меньше (3/4 дюймовых трубных соединений насосов в предложениях не наблюдается); на какую из труб, верхнюю или нижнюю (считая по стояку) нужно ставить насос; что еще из материалов, кроме насоса при этом понадобится?

0
wizard-vrn
wizard-vrn
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Воронеж

Сообщений: 10

17.11.2009 в 01:02:36

Доброго дня всем!

Проблема с подключением ПС Сунержи Лира в новом доме. Вводные данные следующие: в ванной проходит 2'(50 мм) ПП стояк горячей воды с подачей снизу(цирк. насос в подвале), горячий круглосуточно. От него 2 ПП отвода 1' с межосевым расстоянием 530 мм. Стояк ессно цельный. По месту ни один ПС не ставится физически - до дверного косяка 400 мм(как они проектировали этот идиотизм - отдельный вопрос). Реально ПС можно и нужно поставить на свободную противоположную стену, что и сделал: стояк - 1' отвод - 1' пп кран - 32я ПП труба вниз (~1300/1830мм)(далее обе трубы идут параллельно)- по полу 1500мм - вверх 1100/1630мм - 3/4 углы - 1' ПС. Итог - не греется впринципе :( Горячая 32я труба от верхнего отвода от стояка вниз до нижнего отвода, далее обе трубы комнатной температуры. Думаю, что вообщем-то я попал :) И данная конструкция(даже если я немного подниму ПС до уровня верхнего отвода) картину не поменяет. Есть мысли что тут можно поправить?

Или - пойти по горизонтали той же 32й ПП трубой но это будет порядка 5 метров. И результат тоже сомнителен, хотя можно конечно сделать все на весу в тестовом варианте. Есть ли у Вас какие-либо мысли по работоспособности ПС в моей ситуации? Буду очень благодарен за ответы! Спасибо.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.11.2009 в 19:54:53

wizard-vrn написал : что тут можно поправить?

В Вашей ситуации только байпасс ,на размер меньший, поправит ситуацию

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17145

17.11.2009 в 21:23:40

Палецкий написал : только байпасс ,на размер меньший

причем только смещенный в сторону от оси стояка. впрочем не обязательно меньший, главное смещенный.

0