сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 15:54:19

dimich да задачка незадачка ) кран на гв закрыт был когда пс остыл первый раз?

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

26.01.2010 в 16:05:52

При подключении все краны были закрыты. Потом открыли по очереди нижний кран на полотенчик, и верхний. Он заполнился водой и начал остывать. После того как совсем остыл, открыли кран на фильтре ГВ. Полотенчик стал разогреваться. При закрытых кранах на потребителях снова остывает. При чем разогреваться он стал от верхней врезки (которая подведена справа к полотенчику).

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 16:10:16

dimich написал : разогреваться он стал от верхней врезки

это уже ясно

у вас вот какая хрень получается подача нижняя на верхнем вводе довление чуть меньше чем на нижнем, но поднять туда воду не выходит, вода остывает и стремится вниз но и тут не продавить, когда включаете потребителей всё встаёт на свои места но мимо стояка в кран чё делать ... надо подумать

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 16:36:32

вареантов не много пробуйте диагональ верх дальний низ ближний от стояка

можно ещё попробывать поигратся с диаметрами но после диагонили

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 16:44:12

хотя о чём это я у вас пс в такую диоганаль не влезит а с низу не продовить при таком подключение вода всё ровно через кран будет выливатся .... попробуйте так

и ещё в идеале конечно надо бы снять тройник и повесить его на трубу к пс которая в свою очередь закрепится к вводу но уже отдельно от гв и нижнюю трубу под небольшим уклоном к ввыоду (сверху в низ)

ну или просто нужно сделать так

0
Вложение
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 17:05:12

какие мысли народ? что то все молчат)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.01.2010 в 17:27:56

Можно заменить подвод на больший диаметр. Потери напора снизятся в разы даже при увеличении только на один размер.

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

26.01.2010 в 17:31:38

Из Вашей схемы получается что мы фактически меняем правую и левую сторону местами. Так что ли? По идее при закрытых кранах потребителей разницы где расположен тройник быть не должно?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 17:48:43

dimich написал : Из Вашей схемы получается что мы фактически меняем правую и левую сторону местами. Так что ли?

задача продовить нижний отвод по моей схеме добовляется уклон сверху и укорачивается нижняя траса(хотя врятли даже если продавит то прогреет пс полностью) третий вареант (я нарисовал) от masters ,может и сработает (хотя моё мнение что при 3тий схеме вода пойдёт с низу)

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

26.01.2010 в 18:10:22

Насколько большой должен быть уклон трубы?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 18:17:47

dimich :confused: мне видится так верхний уголок вниз на 45гр труба после уголка так же вторая труба после угла так же нижняя труба градусов 15 хотя бы

0