dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

26.01.2010 в 18:27:49

С такими уклонами он у меня выше потолка уйдет. Сантиметров на 15-20 еще можно приподнять, но на пол метра никак.

0
сансэй
сансэй
Старожил

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 18:29:54

у вас какое растояние между отводами?

0
сансэй
сансэй
Старожил

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 18:34:35

dimich написал : С такими уклонами он у меня выше потолка уйдет. Сантиметров на 15-20 еще можно приподнять, но на пол метра никак.

ну с 45ю я наверное погорячился конечно ну как получится если поднять см на 10ть

мне чесно говоря вообще вся эта затея не очень по душе но пробывать нужно а иначе как купите гп гигант и эксперементируйте начните со схемы 3и - подымите пс на 5-10см низ пойдёт под уклоном а верх цепляйте как уж там получится

0
Вложение
сансэй
сансэй
Старожил

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 18:49:51

а стояк то сам всегда горячий? и

сансэй написал : у вас какое растояние между отводами?

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

26.01.2010 в 21:12:59

Стояк гарячий, расстояние между отводами 55 см.

0
сансэй
сансэй
Старожил

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 21:49:56

напишите как и что получилось не лишние знания с практической точки зрения

0
сансэй
сансэй
Старожил

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 21:56:10

dimich написал : Потом открыли по очереди нижний кран на полотенчик, и верхний

при следующим включение сделайте наоборот

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

27.01.2010 в 10:40:19

При текущем подключении открывать вначале верхний кран потом нижний ничего не дало. Пробовать иное подключение буду не раньше выходных.

0
dimich
dimich
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Харьков

Сообщений: 20

28.01.2010 в 15:50:49

Может у кого еще какие то мысли будут???

0
Pashow
Pashow
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 10

28.01.2010 в 17:26:33

Приветствую, подключили полотенцесущитель по очень хитрой схеме. Трубы к нему (3/4) проходят под полом, так как сушитель на противоположной стене. Перевесить ближе к стояку нереально.

Подача нижняя, этаж 3 из 18, стояк дюймовый, выводы на ПС 3/4 и между ними вварено в стояк заужение 3/4.

Ситуация сейчас такая: дом новый, водоразбора нету. Стояк холодный. Если включить горячую воду, то полотенцесушитель нагревается. Если выключить то остывает. В принципе это все понятно, но вопрос следующий - Когда включат циркуляцию в стояке или будет водоразбор у соседей сверху мой полотенцесушитель будет нагреватся? И возможен ли вариант, что будет только когда я воду буду включать?

0
Вложение
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16813

28.01.2010 в 22:33:07

2Pashow если вы хотите чтоб пс грел на этом месте надо переваривать стояк, впрочем как и на любом другом месте))) все равно переваривать