Alex-12540 написал : Рабочий вариант?
Да рабочий, но маевским придётся пользоваться после каждого слива стояка ГВС.
Байпас можно и 25, а не 20 сделать, кстати.
29.11.2010 в 22:57:15
Alex-12540 написал : Рабочий вариант?
Да рабочий, но маевским придётся пользоваться после каждого слива стояка ГВС.
Байпас можно и 25, а не 20 сделать, кстати.
29.11.2010 в 23:10:36
maestro-san написал : Да рабочий, но маевским придётся пользоваться после каждого слива стояка ГВС. Байпас можно и 25, а не 20 сделать, кстати.
Благодарю!
01.12.2010 в 18:38:45
всем здравствуйте!
перечитал все темы про подключение ПС - никак не могу определиться, какой трубой и как подключать ПС полотенцесушитель Сунержа лесенка Богема 500*600
стояк ГВС - ПП 32, подача снизу,
сделаны отводы от стояка на полотенцесушитель, с шаровыми на 1", расстояние между отводами 60 см и между ними вварено заужение ПП 25
думаю подключать диагонально, полипропиленом и вот собственно вопросы
03.12.2010 в 01:02:54
ruslanv написал : стояк ГВС - ПП 32, подача снизу,
сделаны отводы от стояка на полотенцесушитель, с шаровыми на 1", расстояние между отводами 60 см и между ними вварено заужение ПП 25
думаю подключать диагонально, полипропиленом и вот собственно вопросы
Не надо подключать диагонально. Снизу подключите. Перемычка 25 не будет при диагональном подключении и нижней подаче работать. Проверено. Вода будет в верхний отвод заходить. Нижний-"обратка". Перемычка будет препятствовать естественной циркуляции.
ruslanv написал : как я думаю, подводы надо вести ПП 32 - или я не прав?
25 будет достаточно. Не забыли что ппр трубы обязательно надо изолировать в штрабе?:)
04.12.2010 в 23:03:23
2master.msk чет я запутался, здесь вроде такая же ситуация как у меня - и лучший вариант указан диагональный...
трубы изолировать - для свободного расширения в штробе? я взял армированные с прицелом что меньше температурные расширения.
p.s. я немного ошибся в приложенной схемке - отвод ГВС находится между отводами на ПС, а не ниже, как на схеме.
04.12.2010 в 23:13:59
ruslanv написал : чет я запутался, здесь вроде такая же ситуация как у меня - и лучший вариант указан диагональный..
у Вас нижняя подача воды в стояке гвс. Необходимо учитывать не только гидравлическое сопротивление перемычки, но и остывание поступающей в ПС воды.
Подключив ПС диагонально, при нижней подаче мы получаем прямопротивоположный эффект.
Что то одно. Или перемычку25 и нижн. подключение или диагонально, но без перемычки.
04.12.2010 в 23:21:16
2master.msk
понятно, спасибо :)
07.12.2010 в 18:05:57
установили диагонально - ПС весь равномерно горячий! :)
07.12.2010 в 18:16:23
ruslanv написал : установили диагонально - ПС весь равномерно горячий!
Поздравляю!:) Трубы подводки к ПС одинаково горячие?
07.12.2010 в 21:33:24
ruslanv написал : установили диагонально - ПС весь равномерно горячий!
..присоединяюсь к поздравлениям :)
08.12.2010 в 12:35:19
спасибо за поздравления и советы! :) да, по ощущениям одинаково горячие, подключены к ПС напрямую в 3/4, без Сунержевских эксцентриков
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.