figor
figor
Новичок

Регистрация: 17.07.2011

Москва

Сообщений: 34

17.07.2011 в 22:24:44

master.msk написал : Сложность именно в установке большого люка. Особенно, если это будет т.н люк-невидимка по плитку.

С этим нельзя не согласиться. Будем думать...

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

18.07.2011 в 20:10:58

Вопрос по штатным подсоединениям и уголкам полотенчиков Сунержа (Богема, Галант) - насколько качественные, есть ли необходимость заменить на другие, не так сильно заужающие каналы и более надежные?
Иными словами как их монтируют уважаемые профи?

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

18.07.2011 в 21:22:42

Добрый, вроде проблем быть не должно, но все же хочу уточнить как лучше подключить вертикально или по диагонали? Верхняя подача, стояк дюйм, отводы 3\4, подводка полипропиленом.

600мм растояние на стояке, 1000мм полотенчик.

0
Вложение
Юрасик
Юрасик
Резидент

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

18.07.2011 в 21:59:51

figor написал : Еще вопросик - теперь по поводу диагонального подключения вот этого полотенцесушителя:

Продавец сказал что он должен подключаться вход - слева (верх), выход - справа (низ). Но по рисунку мне кажется нужно сделать наоборот: вход - справа верх, выход - слева низ. Т.к. остывающая вода должна спускаться по зигзагу, или она будет спускаться по правой трубе? Как думаете, кто прав?

Диагонально не зачем подключать и с нижнем подключением прекрасно работают аж даже два последовательно подключённых полотенчика которые по размерам в высоту больше вашего!

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2011 в 22:11:41

Полотенцесушитель после всех шаманств так и не заработал . Хочу поставить циркуляционный насос Grunfos alfpha 2 25-40. Какой лучше поставить чугунный или стальной? Кто-нибудь ставил?

0
Kenny
Kenny
Новичок

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

19.07.2011 в 11:29:09

Здравствуйте!

Внимательно прочитал всю ветку перед покупкой полотенцесушителя и переваркой стояка. На днях дали горячую воду, временно прицепил полотенчик. Итог - запустился. Верх - кипяток, как стояк, или чуть холоднее, но руку обжигает, а низ чуть теплый. Подключение вертикальное. Хочется чтоб был равномерно горячий.

Полотенчик Тругор ЛЦ13П. размеры 80x50

Со слов местного сантехника, подача воды снизу. При переварке стояка и отводов, заужение было убрано. Сантехник пообещал что будет работать )))) Судя по комментариям в этой ветке, было правильно сделано, при нижней раздаче.

Было: Стало:

Верхний отвод от сояка:

Нижний отвод от стояка:

Стояк похоже что 1-1/2". Стояки подачи и обратки - кипяток, рука не держит. Подключение выполнено полипропиленом D=25. Верх необходимо переделывать в любом случае. Исправит ли положение переход на диагональное подключение? Есть ли смысл в местах отвода от стояка заменить ppr уголки с 90 на 45 градусные? Есть ли смысл увеличивать диаметр трубы до 32?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17164

20.07.2011 в 00:29:22

Kenny
Здравствуйте. Надо сделать:

  1. Заменить подводку на 32.
  2. НЕ перегревать стыки при пайке ппр трубы.
  3. Слить стояки, открутить краны, прогнать отверстия сверлом= внутреннему диаметру сосков, в месте их приварки к магистральной трубе.
  4. Заменить на сунержевские угловые американки. Можно все сразу, но и по раздельности тоже будет улучшаться.

+45 отводы ппр, тоже очень помогает.

0
Kenny
Kenny
Новичок

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

20.07.2011 в 07:02:50

Спасибо за скорый ответ!

1) по поводу американок. сунержевские у нас возможно будет сложно найти, но наверняка попадутся другие. главное чтоб были "полнопроходные", без заужений в виде шестигранника?

2) по поводу подключения, где то наткнулся что при лесенке больше 80см (а у меня 80 + полка), вертикальное подключение не будет обеспечивать равномерный прогрев. при переварке оставлять вертикальное или менять на диагональ?

0
link878
link878
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Тюмень

Сообщений: 119

20.07.2011 в 08:43:06

Господа специалисты, вот мучаюсь все с установкой ПС, в данном варианте (как сделано сейчас - на фото) ПС ставить нужно на стену, которая довольно таки узкая, ПС туда можно вкорячить только где то на 400мм, вопрос такой, возможно ли перенести ПС на другую стену которая находится справа? ПС хочу поставить М-образный 500х500 (600), как его тогда подключать, если возможен такой вариант переноса на др. стену, переварить стояк и повернув тройники в нужную сторону (обойти стояк канашки), а расстояние между ними оставить такое же (500мм)? или же как то по другому подключить, раз все равно переваривать стояк? стояк диаметром на 40мм.

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

20.07.2011 в 09:17:53

Павел09 написал : Добрый, вроде проблем быть не должно, но все же хочу уточнить как лучше подключить вертикально или по диагонали? Верхняя подача, стояк дюйм, отводы 3\4, подводка полипропиленом.

600мм растояние на стояке, 1000мм полотенчик.

Буду очень и очень признателен за ответ, картинка в самом посте выше... Спасибо

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17164

20.07.2011 в 22:07:25

Kenny написал : 1) по поводу американок. сунержевские у нас возможно будет сложно найти, но наверняка попадутся другие. главное чтоб были "полнопроходные", без заужений в виде шестигранника?

Сунержевские из нержавейки. Все остальные, мне известные, из латуни. Нерж. стенка 1 мм-1,5мм, а латунь-3-3,5мм.

Kenny написал : оставлять вертикальное или менять на диагональ?

Не важно. Лично мое мнение. А зачем переваривать? Или Вы о ппр трубах?:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу