23.07.2012 в 15:50:18
Здравствуйте, уважаемые мастера! Новостройка, имеем на кухне газовый котел и коллекторную схему отопления. Одно из направлений на полотенцесушитель. Подводка идет МП Valtec в гофре, ПС Лира. Стена, на которую будет ставиться ПС является разделительной между туалетом и ванной. Я думаю делать так. Уходить металлопластом сквозь стену в туалет(там будет лючок), там резьбовыми соединениями переходить на 20 полипропилен и полипропиленом возвращаться в ванну, потом ПП муфта 90 градусов ВР, и все это под плитку. Далее сунержевский отвод 90 градусов с 1/2" на 1" и сам ПС. Что посоветуете, какие могут быть нюансы?
23.07.2012 в 22:29:23
Вот сфотографировал. Извиняюсь за рисунок, рисовать совсем не умею. Высота нижнего отвода 176 см, верхнего 187 см, обоих водорозеток для ПС - 124 см от пола
23.07.2012 в 23:01:00
Василий С, При нижней подаче ,отводы для ПС на стояке должны быть ниже ПС ,Можете проверить ,подняв ПС на гибкой подводке выше отводов от стояка. Заработает. Заужение может только помешать в Вашем случае
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:10:50
Василий С написал : то мои рабочие-то все равно должны были испытать ПС прежде чем все заделывать!
Как то пришлось напрягать клиента с покупкой ПС ,увидев на двери в подъезд объявл о прекращении подачи ГВ на 10 дней. Пришлось в выходной устанавливать ,теперь уверен на 100 ,что после ремонта все будет работать
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:14:49
master.msk, Хватит загадок,в Вашей "крутизне "уже давно мало кто сомневается;) Вы лучше дайте дельный совет человеку,и то толку больше будет...
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:17:08
EV.SA, какие загадки"? Плитка уже на стенах. Надо брать пс и менять на электрический.
23.07.2012 в 23:24:46
master.msk написал : EV.SA, какие загадки"? Плитка уже на стенах. Надо брать пс и менять на электрический.
Попробуем догадаться....Отводы от стояка явно сделаны не правильно
master.msk написал : Не заработает.
Именно так (с помощью ГП)мне удалось убедить заказчика в неправильности расположения отводов от застойщика.
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:28:21
EV.SA, дело не в отводах только..Надо ровно трассы делать, а не вверх-вниз...
Сейчас уже ничего нельзя сделать.
23.07.2012 в 23:44:40
Василий С, Воздух из лесенки спустили как следует?
master.msk написал : Сейчас уже ничего нельзя сделать.
есть маленький, но шанс, что при зауженом байпасе хоть как-то будет теплиться.... И почти всегда можно поставить маленький циркуляционный насосик :)
Василий С написал : Высота нижнего отвода 176 см, верхнего 187 см, обоих водорозеток для ПС - 124 см от пола
отводы очень высоко. Хотя-бы были бы на уровне водорозеток.
24.07.2012 в 00:04:57
BV написал : маленький циркуляционный насосик
grundfos comfort -всегда горячая вода))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу