Bitourbean
Bitourbean
Новичок

Регистрация: 19.06.2012

Рязань

Сообщений: 3

23.07.2012 в 15:50:18

Здравствуйте, уважаемые мастера! Новостройка, имеем на кухне газовый котел и коллекторную схему отопления. Одно из направлений на полотенцесушитель. Подводка идет МП Valtec в гофре, ПС Лира. Стена, на которую будет ставиться ПС является разделительной между туалетом и ванной. Я думаю делать так. Уходить металлопластом сквозь стену в туалет(там будет лючок), там резьбовыми соединениями переходить на 20 полипропилен и полипропиленом возвращаться в ванну, потом ПП муфта 90 градусов ВР, и все это под плитку. Далее сунержевский отвод 90 градусов с 1/2" на 1" и сам ПС. Что посоветуете, какие могут быть нюансы?

0
Вложение
Василий С
Василий С
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Москва

Сообщений: 9

23.07.2012 в 22:29:23

Вот сфотографировал. Извиняюсь за рисунок, рисовать совсем не умею. Высота нижнего отвода 176 см, верхнего 187 см, обоих водорозеток для ПС - 124 см от пола

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Старожил

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.07.2012 в 23:01:00

Василий С, При нижней подаче ,отводы для ПС на стояке должны быть ниже ПС ,Можете проверить ,подняв ПС на гибкой подводке выше отводов от стояка. Заработает. Заужение может только помешать в Вашем случае

0

@fev.santeh Инста

master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16791

23.07.2012 в 23:02:00

EV.SA написал : Заработает.

Не заработает.

0
EV.SA
EV.SA
Старожил

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.07.2012 в 23:10:50

Василий С написал : то мои рабочие-то все равно должны были испытать ПС прежде чем все заделывать!

Как то пришлось напрягать клиента с покупкой ПС ,увидев на двери в подъезд объявл о прекращении подачи ГВ на 10 дней. Пришлось в выходной устанавливать ,теперь уверен на 100 ,что после ремонта все будет работать

0

@fev.santeh Инста

EV.SA
EV.SA
Старожил

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.07.2012 в 23:14:49

master.msk, Хватит загадок,в Вашей "крутизне "уже давно мало кто сомневается;) Вы лучше дайте дельный совет человеку,и то толку больше будет...

0

@fev.santeh Инста

master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16791

23.07.2012 в 23:17:08

EV.SA, какие загадки"? Плитка уже на стенах. Надо брать пс и менять на электрический.

0
EV.SA
EV.SA
Старожил

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.07.2012 в 23:24:46

master.msk написал : EV.SA, какие загадки"? Плитка уже на стенах. Надо брать пс и менять на электрический.

Попробуем догадаться....Отводы от стояка явно сделаны не правильно

master.msk написал : Не заработает.

Именно так (с помощью ГП)мне удалось убедить заказчика в неправильности расположения отводов от застойщика.

0

@fev.santeh Инста

master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16791

23.07.2012 в 23:28:21

EV.SA, дело не в отводах только..Надо ровно трассы делать, а не вверх-вниз...

Сейчас уже ничего нельзя сделать.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117074

23.07.2012 в 23:44:40

Василий С, Воздух из лесенки спустили как следует?

master.msk написал : Сейчас уже ничего нельзя сделать.

есть маленький, но шанс, что при зауженом байпасе хоть как-то будет теплиться.... И почти всегда можно поставить маленький циркуляционный насосик :)

Василий С написал : Высота нижнего отвода 176 см, верхнего 187 см, обоих водорозеток для ПС - 124 см от пола

отводы очень высоко. Хотя-бы были бы на уровне водорозеток.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16791

24.07.2012 в 00:04:57

BV написал : маленький циркуляционный насосик

grundfos comfort -всегда горячая вода))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.