18.02.2013 в 21:56:56
master.msk, так оно и есть . но заказчица кафель менять не готова , и даже короб ставить не хочет . была жесткая , прямая команда : кафель не трогать ! просто хотела старый железный М-образный (много раз крашенный) полотенчик + кривой /ржавые потеющие электросварные швы / стояк поменять на новую лесенку , в связи с установкой новой двери
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
18.02.2013 в 21:57:26
Сергей А написал : отрезок стояка между этими двумя полотенцесушителями (который, идет через плиту перекрытия),потеряет жёсткость, провалится, ну или что подобное ?
Ну и что? Гофра растянется, полотенчик будет продолжать греть счастливого обладателя)
18.02.2013 в 22:10:16
master.msk написал : Сергей А, santex-SVAR, как то не очень это все выглядит, лично мое мнение.
Даже если рядом со стояком , надо подводку в стену заводить. Далее водорозетки...ниппели...уголки. Т.е как то более ...
А с гофронержавейкой так и не сделать наверное, ведь вдруг подкрутить фитинг или наоборот открутить чтобы снять полотенец, и муровать ее нельзя - резьбовое соединение
18.02.2013 в 22:17:37
master.msk написал : Даже если рядом со стояком , надо подводку в стену заводить.
ага , надо ... только толщина перегородки всего 5-6 см . в коридоре обои , а в туалете тоже кафель . и у каждой заказчицы свой размер кармана и много других планов на остатки денег в нем
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
19.02.2013 в 12:56:19
Сергей А написал : Мастера, прокоментируйте пожалуйста свое мнение по поводу такого способа подключения полотенцесушителя
такое подключение вижу первый раз-без комментариев(время покажет)
19.02.2013 в 13:57:24
DenisLi написал : Уф.. мусолил-мусолил тему, все про квартиры.
Вопрос такой: ПС "лесенка" в рециркуляции ГВС частного дома. Как лучше подключить - диагонально, снизу, сверху? Воду снизу вверх сверху вниз? Я для себя нашел доводы в обе стороны. Дабы меньше заниматься воздухоотводом и обспечить максимально равномерное прхождение воды через него (и прогрев, как функцию).
Это один и тот же полотенцесушитель в частном доме , но на разной стадии монтажа.
19.02.2013 в 15:23:46
Посоветуйте как быть.
У первой Сунержа Богема проржавели швы
19.02.2013 в 16:01:05
santex-SVAR,Извините может плохо видно мне, но на ГВС Вы не оцинкованную трубу ставите?
19.02.2013 в 19:15:31
серго-70, старая была обычная (неоцинковка) , и мы такую же поставили /простое черное железо /
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.02.2013 в 03:10:17
Prophet45, А не гальваника ли это или блуждающие токи? Знаю точно что со змеевиками из цельной трубы таких проблем не бывает
20.02.2013 в 19:44:14
sa-master написал : А не кальваника ли это или блуждающие токи?
я не знаю что это, но мне нужно в ближайшее время ставить ПС. Как быть?
20.02.2013 в 20:43:23
Prophet45, Заменить ПС на ПС из гнутой трубы без сварных швов
20.02.2013 в 23:00:58
BV Труба поставляется 6-метровая. На М-ку уйдёт метра четыре. Из остатка можно сделать П- образный, но отходы будут всё равно.
21.02.2013 в 00:57:52
BV, Да, +1! Змеевики из бесшовной трубы еще не подводили.
21.02.2013 в 23:30:10
Сергей А написал : Мастера, прокоментируйте пожалуйста свое мнение по поводу такого способа подключения полотенцесушителя
Лучше бы переделать на обычную трубу, через сгоны и уголки - и простоит дольше, и нежелательных хим.-электро-процессов в трубах можно будет не опасаться. К тому же - гофра очень ненадежна на прорыв под давлением, а гидроударов по этой магистрали хоть отбавляй (если я правильно понял суть коммуникаций этого дома).
Однозначно - переделывать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.