24.04.2013 в 00:10:06
AndyMirror написал : Лучше не надо.
AndyMirror, я пока только страниц 40 этой ветки осилил, но так понял, что любой полотенцесушитель при грамотной установке работает как-надо, вроде бы и с нижним подводом удачные примеры
касимов, спасибо, счас свой вариант нарисую.
24.04.2013 в 00:39:52
касимов, я вас моделью ПС немного обманул, на самом деле модель эко классик, но смысл тот-же, вот как я себе это представляю после ваших советов:
Подскажите пожалуйста:
24.04.2013 в 08:41:12
sask написал :
- Стояк 2'' отводы делать 1'' и заужать непосредственно перед ПС
Если есть возможность. Циркуляция любит диаметры.
sask написал :
- Такая схема работоспособна и при верхней и при нижней подаче воды
Обязательно.Но нужен постоянный контроль воздуха в ПС./поэтому подключение верх - низ и предпочтительней/.Он может греть заполненый и наполовину,но верхняя часть с воздухом будет активно сгнивать.
sask написал :
- На отводах допустимы горизонтальные участки под краны, как на рисунке?
Допустимы.Они не затормозят.
24.04.2013 в 08:51:12
а почему бы не перенести верхний отвод (тот что с красной стрелкой) ниже второго?
На мой вгляд это более правильный вариант.
Зачет делать у верхнего отвода такой уклон?
При любом направлении циркуляции в ПС он всегда получается контруклоном и мешает гравитационной циркуляции.
Воздух, если уж он попал в ПС то обратно в стояк он уже никак не уйдет. Хоть какие уклоны делай. Он будет скапливаться в верхней части ПС. Так что логичнее оба отвода от стояка сделать ниже ПС.
И в итоге получаем классическую схему отопления "Ленинградка". 8)
24.04.2013 в 09:06:07
VladSher написал : И в итоге получаем классическую схему отопления "Ленинградка".
Суть похожа, но в СО вода подается горизонтально в ленинградке,а здесь это движение нужно создать.Ведь от однотрубной вертикальной СО батареи не подключены ленинградкой.Холодная вода пойдет только вниз при гравитационке,уклонами и помогаем ей.Получается у ПС работает нижняя перемычка,остальные нагреваются паразитно.И чем ниже эта перемычка в ПС,тем меньше там подъемчик после соединения,меньше сопротивлениеЕЦ.
VladSher написал : перенести верхний отвод (тот что с красной стрелкой) ниже второго?
Постоянно скопление воздуха и полный паралич.А так заполненная хотя бы нижняя часть,пытающаяся греть воздух в ПС..
24.04.2013 в 09:50:53
касимов написал : А так заполненная хотя бы нижняя часть,пытающаяся греть воздух в ПС..
Хм... ну, в принципе, имеет смысл. Т.е. разместить нижнюю (одну/две в зависимости от количества оных) перемычку лесенки между отводами...
касимов написал : Постоянно скопление воздуха и полный паралич.
Ну если воздуха постоянно так много прет из стояка, то никакие ухищрения не спасут. Так и будет греть только нижняя перемычка.
24.04.2013 в 09:59:47
VladSher написал : ремычку лесенки между отводами...
Если низ лесенки дополнительно соединить ,скажем байпасом.то получается чистая ленинградка/при наличии движения воды/.Но вроде и нижняя первая перемычка справляется.
24.04.2013 в 11:41:13
Узнал точно, подача воды снизу вверх.
В этих двух вариантах есть принципиальная разница?
Да, еще несколькими страницами ранее АлекСАН_dr, предложил
Мой сантехник сказал, что нижнее подключение без сужения стояка однозначно греть не будет... верить-нет?
24.04.2013 в 20:16:08
Набросал 2 схемы, по советам Касимова и эскизу АлекСАН_dr Покритикуйте пожалуйста, надо решиться - таки чему уже быть.
Спасибо.
PS. А тут никого случаем из Самары нет?
24.04.2013 в 20:27:26
Да, но с заужением лучше будет
24.04.2013 в 20:49:40
С заужением иначе не пойдет вода, вода идет по наименьшему сопратевлению вот по прямой и пойдет. Вы конечно можете и так сделать а потом переделывать …
24.04.2013 в 20:56:36
Без заужения 2 раза переделывал т.к. не грел вот тоже думал будет работать, делал заужение и отлично все
24.04.2013 в 21:33:45
Антон1986 написал : Без заужения 2 раза переделывал
Можно посмотреть схему? И узнать направление подачи в стояке?
24.04.2013 в 21:48:16
Аналогичная в том то и дело так что больше не рискую.