21.10.2013 в 13:29:20
Timofey написал : разъясните Если подача сверху.И горячий стояк. .
Сверху идет по стояку,сверху будет прогреваться ПС.Ну а про *горячую*:
master.msk написал : таким образом подключенный пс грелся вечером и утром, когда разбор воды был большой.
gash написал : с нижней же врезки идет подключение коллектора с разводкой по остальным сантехприборам
Откраваем кран горячей.Идет подмес от ПС(льется теплая).А потом будет горячая. Это танцы с бубном.
gash написал : единственный 100% рабочий вариант
Невысокий ПС. И отвод на ГВС отдельный как положено.
21.10.2013 в 14:56:31
Решил не заморачиваться с лесенкой поставлю обычную змейку и забуду... Нужно подтверждение что я все верно посчитал... Итак, стояк 1 1/4" от него две врезки по пол дюйма на них краны шаровые полнопроходные с американками на пол дюйма далее труба TECEflex 20 мм (внутренний диаметр 15 мм) с обеих сторон фитинги без заужения диаметра (внутренний диаметр 15 мм) и собственно ПС штуцер на пол дюйма. Тоесть все от стояка идет полдюймовым диаметром без заужений:
Осталось решить с ПС его диаметр 1/2" или лучше 3/4"? Все ли верно?
21.10.2013 в 15:31:37
gash написал : его диаметр 1/2" или лучше 3/4"?
Змея прогреется любая. вот вопрос.ГВС на потребителей так и был от отвода ПС ?
21.10.2013 в 16:12:31
gash написал : Что в этом плохого?
Все нормально.Лишний кран.Лишняя проблема.
21.10.2013 в 20:13:00
Помогите ответом, а то читая тему все больше и больше не понимаю и путаюсь.
Дано: отдельный стояк для полотенцесушителя диаметром 1", с отводами 1" и заужением между ними 3/4". Дом типовой, новострой, серия 111 М. 6 этаж из 17. Отводы выполнены на стандартной высоте для полотенцесушителя и подразумевают установку М-образного прибора.
Что хочу я? Я хочу разместить отводы максимально близко к полу с минимальным расстоянием между ними (желательно 30-40 см), выполненные 3/4" трубой с аналогичным заужением. С дальнейшим подключением к ним полотенцесушителя Сунержа Элегия 1000/400 или 1200/400 через трубу Rehau Stabil.
Общий вид:
Я так понимаю, что данная схема вполне себе рабочая при условии выполнения смещения байпаса. Развейте мои сомнения и укажите на нюансы, спасибо.
21.10.2013 в 20:29:24
вопрос может и не совсем по теме, но тем не менее прямо относящийся к полотенцесушителям )) Поставил "лесенку", и в комплекте для подсоединения были паронитовые прокладки (сеодинение типа американки - притягивается, вот типа такого: Так вот, из-под этих прокладок постоянно протекает, уже несколько раз их менял, все-равно раз в пол-года начинает течь.
Вопрос: почему там были именно паронитовые прокладки и можно ли их заменить на более подходящие (наверное:-)) резиновые или силиконовые прокладки?
И почему паронит все время протекал?
21.10.2013 в 20:42:37
nnnik написал : И почему паронит все время протекал?
Недостаточная затяжка, неотцентрованный монтаж, несоосность.
Поменяйте на жаростойкий силикон (купите, или сформуйте самостоятельно из казанского автогерметика-прокладки), решите проблему, думаю.
21.10.2013 в 22:10:51
nnnik написал : И почему паронит все время протекал?
А вы его вымочили в кипятке перед установкой? Это - обязательное условие.
22.10.2013 в 09:36:25
Нет, в кипятке паронит не мочил - не думаю, что это настолько важно, т.к. течь начинает далеко не сразу - видимо, сказывается тепловое расширение полотенцесушителя/труб и в итоге появляются мини-щелочки у прокладки. Не знаю, чтоит ли эксперементировать с паронитом снова, пусть даже и замоченным в горячей воде?
Думаю, поставлю силиконовые прокладки, только вот я их не видел у нас каких-то специальных жаропрочных силикновых прокладок (( А обычные силиконовые не подойдут, типа таких:
22.10.2013 в 17:43:44
nnnik написал : обычные силиконовые
К плоской части.К острой кромке паронит.Две прокладки. И проверь затяжку накидной части шестигранником.Встречаются левая и правые резьбы.
22.10.2013 в 19:55:50
nnnik написал : А обычные силиконовые не подойдут, типа таких:
Нет, не подойдут. Для систем отопления и ненормированного горячего водоснабжения применяются прокладки с рабочей температурой до 130 и 150 градусов Цельсия. Этот ГОСТ ведёт свою непростую жизнь еще со времен паровых котлов. Не экономьте, говорю же. Купите тюбик герметика, и сделайте прокладки самостоятельно. Дешевле выйдет.
Или тогда фторопласт. Но, см.выше:
Stc написал : Недостаточная затяжка, неотцентрованный монтаж, несоосность.
...тоже может дать течь.
22.10.2013 в 21:34:49
Stc написал : Купите тюбик герметика, и сделайте прокладки самостоятельно. Дешевле выйдет.
А для водопровода этот герметик годится? Или если у гас все трубы ржавые, и всякик валтек гонит никелованные фитинги, хотя в европе это запрещено, то можно и дальше травить?
Или сушка на отоплении?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.