Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2013 в 13:29:20

Timofey написал : разъясните Если подача сверху.И горячий стояк. .

Сверху идет по стояку,сверху будет прогреваться ПС.Ну а про *горячую*:

master.msk написал : таким образом подключенный пс грелся вечером и утром, когда разбор воды был большой.

gash написал : с нижней же врезки идет подключение коллектора с разводкой по остальным сантехприборам

Откраваем кран горячей.Идет подмес от ПС(льется теплая).А потом будет горячая. Это танцы с бубном.

gash написал : единственный 100% рабочий вариант

Невысокий ПС. И отвод на ГВС отдельный как положено.

0
Аватар пользователя
gash

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Харьков

Сообщений: 19

21.10.2013 в 14:56:31

Решил не заморачиваться с лесенкой поставлю обычную змейку и забуду... Нужно подтверждение что я все верно посчитал... Итак, стояк 1 1/4" от него две врезки по пол дюйма на них краны шаровые полнопроходные с американками на пол дюйма далее труба TECEflex 20 мм (внутренний диаметр 15 мм) с обеих сторон фитинги без заужения диаметра (внутренний диаметр 15 мм) и собственно ПС штуцер на пол дюйма. Тоесть все от стояка идет полдюймовым диаметром без заужений:

Осталось решить с ПС его диаметр 1/2" или лучше 3/4"? Все ли верно?

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2013 в 15:31:37

gash написал : его диаметр 1/2" или лучше 3/4"?

Змея прогреется любая. вот вопрос.ГВС на потребителей так и был от отвода ПС ?

0
Аватар пользователя
gash

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Харьков

Сообщений: 19

21.10.2013 в 15:42:17

касимов написал : ГВС на потребителей так и был от отвода ПС ?

да

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2013 в 15:47:16

gash написал : да

Не проблем.

0
Аватар пользователя
gash

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Харьков

Сообщений: 19

21.10.2013 в 16:03:15

касимов написал : Не проблем.

Что в этом плохого? :)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2013 в 16:12:31

gash написал : Что в этом плохого?

Все нормально.Лишний кран.Лишняя проблема.

0
Аватар пользователя
ekostenevich

Местный

Регистрация: 11.03.2013

Москва

Сообщений: 14

21.10.2013 в 20:13:00

Помогите ответом, а то читая тему все больше и больше не понимаю и путаюсь.
Дано: отдельный стояк для полотенцесушителя диаметром 1", с отводами 1" и заужением между ними 3/4". Дом типовой, новострой, серия 111 М. 6 этаж из 17. Отводы выполнены на стандартной высоте для полотенцесушителя и подразумевают установку М-образного прибора. Что хочу я? Я хочу разместить отводы максимально близко к полу с минимальным расстоянием между ними (желательно 30-40 см), выполненные 3/4" трубой с аналогичным заужением. С дальнейшим подключением к ним полотенцесушителя Сунержа Элегия 1000/400 или 1200/400 через трубу Rehau Stabil. Общий вид: http://yadi.sk/d/I90Y2xDCBLiTM Вид А-А: http://yadi.sk/d/5hsXYpdpBLicg Вид Б-Б: http://yadi.sk/d/5PmSfmJDBLifs Фотографии: http://yadi.sk/d/nE3DDXrOBLiiE http://yadi.sk/d/9HpLj6s8BLimq

Я так понимаю, что данная схема вполне себе рабочая при условии выполнения смещения байпаса. Развейте мои сомнения и укажите на нюансы, спасибо.

0
Аватар пользователя
nnnik

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 27

21.10.2013 в 20:29:24

вопрос может и не совсем по теме, но тем не менее прямо относящийся к полотенцесушителям )) Поставил "лесенку", и в комплекте для подсоединения были паронитовые прокладки (сеодинение типа американки - притягивается, вот типа такого: Так вот, из-под этих прокладок постоянно протекает, уже несколько раз их менял, все-равно раз в пол-года начинает течь.

Вопрос: почему там были именно паронитовые прокладки и можно ли их заменить на более подходящие (наверное:-)) резиновые или силиконовые прокладки?

И почему паронит все время протекал?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 20:42:37

nnnik написал : И почему паронит все время протекал?

Недостаточная затяжка, неотцентрованный монтаж, несоосность.

Поменяйте на жаростойкий силикон (купите, или сформуйте самостоятельно из казанского автогерметика-прокладки), решите проблему, думаю.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

21.10.2013 в 22:10:51

nnnik написал : И почему паронит все время протекал?

А вы его вымочили в кипятке перед установкой? Это - обязательное условие.

0
Аватар пользователя
nnnik

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 27

22.10.2013 в 09:36:25

Нет, в кипятке паронит не мочил - не думаю, что это настолько важно, т.к. течь начинает далеко не сразу - видимо, сказывается тепловое расширение полотенцесушителя/труб и в итоге появляются мини-щелочки у прокладки. Не знаю, чтоит ли эксперементировать с паронитом снова, пусть даже и замоченным в горячей воде?

Думаю, поставлю силиконовые прокладки, только вот я их не видел у нас каких-то специальных жаропрочных силикновых прокладок (( А обычные силиконовые не подойдут, типа таких:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2013 в 17:43:44

nnnik написал : обычные силиконовые

К плоской части.К острой кромке паронит.Две прокладки. И проверь затяжку накидной части шестигранником.Встречаются левая и правые резьбы.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2013 в 19:55:50

nnnik написал : А обычные силиконовые не подойдут, типа таких:

Нет, не подойдут. Для систем отопления и ненормированного горячего водоснабжения применяются прокладки с рабочей температурой до 130 и 150 градусов Цельсия. Этот ГОСТ ведёт свою непростую жизнь еще со времен паровых котлов. Не экономьте, говорю же. Купите тюбик герметика, и сделайте прокладки самостоятельно. Дешевле выйдет.

Или тогда фторопласт. Но, см.выше:

Stc написал : Недостаточная затяжка, неотцентрованный монтаж, несоосность.

...тоже может дать течь.

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

22.10.2013 в 21:34:49

Stc написал : Купите тюбик герметика, и сделайте прокладки самостоятельно. Дешевле выйдет.

А для водопровода этот герметик годится? Или если у гас все трубы ржавые, и всякик валтек гонит никелованные фитинги, хотя в европе это запрещено, то можно и дальше травить?

Или сушка на отоплении?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу