ekostenevich написал :
Помогите ответом, а то читая тему все больше и больше не понимаю и путаюсь.
Дано: отдельный стояк для полотенцесушителя диаметром 1", с отводами 1" и заужением между ними 3/4". Дом типовой, новострой, серия 111 М. 6 этаж из 17. Отводы выполнены на стандартной высоте для полотенцесушителя и подразумевают установку М-образного прибора.
Что хочу я? Я хочу разместить отводы максимально близко к полу с минимальным расстоянием между ними (желательно 30-40 см), выполненные 3/4" трубой с аналогичным заужением. С дальнейшим подключением к ним полотенцесушителя Сунержа Элегия 1000/400 или 1200/400 через трубу Rehau Stabil.
Общий вид: http://yadi.sk/d/I90Y2xDCBLiTM
Вид А-А: http://yadi.sk/d/5hsXYpdpBLicg
Вид Б-Б: http://yadi.sk/d/5PmSfmJDBLifs
Фотографии: http://yadi.sk/d/nE3DDXrOBLiiEhttp://yadi.sk/d/9HpLj6s8BLimq
Я так понимаю, что данная схема вполне себе рабочая при условии выполнения смещения байпаса. Развейте мои сомнения и укажите на нюансы, спасибо.
Sergio729 написал :
чтото тут в уравновешивании давления.
Забирается из одной трубы.и в нее же должно возвращатся/через 50 см./.Какое давление? Атмосферное? Система однотрубная.
Sergio729 написал :
между выводами на ПС врезан кран,
Зто нарушение.Остается врезаться до счетчиков воды,света и газа.Ну еще теплый пол сделать.Соседи добрые,оплатят.Какая там графа по счету?На какие нужды?
Sergio729 написал :
.что нельзя ПС заставить заработать