14.05.2014 в 11:01:52
Key-Jerom написал : поворотный полотенцесушитель
Геморрой в местах поворота - течет. Очень сложно обеспечить полную соосность отводов. Лучше откажитесь от идеи поворотного ПС.
14.05.2014 в 12:41:34
Уважаемые, прошу помощи и консультации!
Есть уже установленный полотенчик, не греет вообще.
Вижу косяки и варианты их разрешения, просьба подтвердить суждения и подсказать что делать..
1) Подключение к стояку горячей воды 1". До и после врезки отводы на полотенчик. Направление циркуляции горячей воды снизу - вверх
2) Сам полотенчик (Сунержа Богема с полкой) - 3/4". Есть эксцентрики 1/2" -> 3/4". От стояка на полотенчик трубы 1/2".
Т.е. первый косяк - мастера поставили трубы 1/2 (вместо 3/4) и подключики через эксцентрик на 3/4.
Предложение - замена труб на 3/4 и подключение без эксцентрика.
3) Много углов на 90 градусов. Предложение - заменить все угловые муфты на 45.
4) Водключение полотенчика нижнее. Сверху краны выпуска воздуха. На заводе говорят, что можно поменять прям на этом полотенчике подключения с нижних на диагональные. Прораб подтвердил, что вроде можно. Кто имел с этим дело, подскажите, действительно можно? Предложение - переделать подключение
5) Поставить насос. Вопрос - будет ли шуметь? Вроде нужно подключение к электрике
6) Дополнительно поставить краны на трубы, идущие к полотенчику. Чтобы можно было перекрыть и снять полотенчик. Предложение - краны
[*]Если сделать пункты 2,3,4 - есть шанс что полотенчик загреет?
[*]Если 2-4 + насос - будет греть?
[*]Если менять на диагональное, то какую диагональ делать?
[*]Нужно ли менять уровни врезки в стояк? Делать выше, ниже, под углом?
Заранее спасибо!
14.05.2014 в 12:46:52
max117 написал : т.е. не пойдет циркуляция так (подключение естественно снизу) ? И что делать, переносить на ближнюю стену ?
Не пойдёт - вода "встанет" в двух ямах, образованных трубами в полу. Монтировать ПС так, чтобы водорозетки по вертикали были между отводами стояка, и трубы от отводов до водорозеток ПС шли с лёгким равномерным уклоном без ям.
14.05.2014 в 13:25:00
asibilev написал : Есть уже установленный полотенчик, не греет вообще. Вижу косяки и варианты их разрешения, просьба подтвердить суждения и подсказать что делать..
а) Поставить сразу после отводов на стояке отсечные краны по 3/4".
б) Проверить, нет ли запаянных стыков в снятых при монтаже кранов кусках ПП типа таких:
14.05.2014 в 13:32:56
Prok12 Понял, спасибо больше, дельно. Вопрос один - почему краны ставить СРАЗУ после врезки в стояк? Сразу после ставить - все будет зашито в короб и потом не добраться. Можно ли поставить краны, например, тут? Выделил красным. Там удобно люк сделать дополнительный
Prok12, Например, можно от стояка 1" провести дальше в любом случае. И там где выделено красным - поставить краны 1". Что там дальше после кранов 3/4 или что-то еще - решать как вы предложили, с времянкой.
14.05.2014 в 16:53:14
asibilev написал : Уважаемые, прошу помощи и консультации!
Есть уже установленный полотенчик, не греет вообще. Вижу косяки и варианты их разрешения, просьба подтвердить суждения и подсказать что делать..
При таком шикарном расстоянии между отводами и нижней подаче - переделать на боковое подключение, без заужения байпаса (только повредит), с плавными правильными уклонами от отводов стояка к ПС (сейчас, например, нижняя труба косячно подведена с контруклоном), трубы - ППР 25мм минимум, лучше 32мм - и всё заработает.
14.05.2014 в 16:58:58
Mazayac написал : При таком шикарном расстоянии между отводами и нижней подаче - переделать на боковое подключение, без заужения байпаса (только повредит), с плавными правильными уклонами от отводов стояка к ПС (сейчас, например, нижняя труба косячно подведена с контруклоном), трубы - ППР 25мм минимум, лучше 32мм - и всё заработает.
На счет бокового подключения - консультант Сунержи сказал что за боковое подключение не ручаются. Лучше диагональное, якобы..
Сам полотенчик 3/4. Трубы до полотенчика если поставить 1", это лучше будет нежели тоже 3/4? Т.е. максимальное утолщение до полотенчика это хорошо, даже несмотря на то, что в полотенчике напор упадет за счет заужения?
14.05.2014 в 18:56:46
Сечение лишним никогда не бывает :) Большой диаметр трудно прятать, поэтому выбирают золотую середину типа "от 3/4"
14.05.2014 в 19:48:47
BV написал : COBECTb, на схеме обозначить все высоты от пола, или чистого, или черного.
Высота от пола без плитки до центра нижнего отвода под ПС - 121 см, видимо с плиткой будет около 120 см. Расстояние между центрами отводов под ПС 50 см.
14.05.2014 в 20:17:02
COBECTb написал : к каким углам какой вывод ПС подключить чтобы железно работало?
14.05.2014 в 21:17:39
касимов написал :
Спасибо за ответ! Правильно я понимаю, что нижняя часть ПС должна находиться ровно посередине, между выходами под ПС? Тогда верхняя точка ПС на высоте 240 см. ;((( Или это нормальная высота? Думать надо.
14.05.2014 в 22:18:12
Нет, неправильно. При зауженном и смещённом байпасе, как на рисунке, циркуляцию в ПС будет разгонять против часовой стрелки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.