14.05.2014 в 22:37:38
COBECTb написал : схему работы?
Mazayac, Прав,ежели скорость потока хороша.Он будет снизу вверьх продавливать.При нулевом течении будет работать как раз как *гравицапа*,лишь бы горячая была вода.
15.05.2014 в 09:05:52
касимов написал :
Mazayac, Прав,ежели скорость потока хороша.Он будет снизу вверьх продавливать.При нулевом течении будет работать как раз как *гравицапа*,лишь бы горячая была вода.
А не получится ли, что скорость потока уравновесит, или минимизирует гравитационную составляющую? Как заставить их сложиться и работать вместе? (Вместе они работают когда направление потока сверху вниз??)
Если опущу ПС чуть ниже, то я уменьшу воздействие гравитационной составляющей? Уж больно высоко получается верхний край ПС.
15.05.2014 в 15:42:03
Вопрос хороший, обычно "скоростная" составляющая перевешивает применительно к рассматриваемой схеме. Можно переделать стояк, пока пустой, сместив отводы ниже. Или спрямить стояк, убрав заужение, и сделать боковое подключение - будет работать, как уже выше писали, даже при околонулевой скорости движения ГВ. Чистая гравитационка. Но тут подводный камень - не является ли нынешний байпас ещё и компенсатором на стояке...
15.05.2014 в 19:17:42
COBECTb, Главное,это движение воды в трубах подводки.При таком подключении.оно есть.
COBECTb написал : что скорость потока уравновесит,
Смонтируйте,и прижимая краном уравновешивайте. вот Вам и ответ получится.
16.05.2014 в 13:59:16
Mazayac написал : 1 и 2 варианты нерабочие из-за "ямы", в которой будет стоять охладившаяся вода. Чтобы через ПС что-то "прокачивалось" против его естественной циркуляции - это надо насос ставить или испортить весь стояк.
В 3 варианте делается не так. ПС размещается по высоте между отводами и делается боковое подключение без заужения стояка. Диагональ - надо подумать, будет ли работать лучше/хуже бокового...
Есть ещё четвёртый: расстояние между отводами и заужение сохраняем (хотя отводы можно конечно разнести посильнее) и переносим их вниз так, чтобы нижние выводы ПС оказались между ними. Делаем нижнее подключение. Байпас можно сместить к ПС для улучшения эффективности.
А не могли бы вы объяснить "на пальцах", если не сложно, почему эта схема не будет работать? :o
Ведь стояк заужен, горячая вода по наименьшему сопротивлению стекает в ПС, там она его заполняет и сверху ПС она вытекает обратно в стояк, почему там образуется яма?
16.05.2014 в 19:03:07
Потому что на картинке практически вся высота полотенчика препятствует циркуляции. Гравитационный насос ПС (остывающая внутри вода стремится вниз) работает против циркуляционного насоса ГВС (пытающегося протолкнуть ГВ снизу вверх).
16.05.2014 в 21:44:37
sigoru написал : объяснить "на пальцах"
sigoru написал : горячая вода по наименьшему сопротивлению стекает в ПС,
Горячая не пойдет вниз,если холодной некуда деться.Холодная не хочет идти вверх.На этом рисунке может немного греться только верх.Горячая пойдет по верхнему отводу и встанет.у нее не хватит сил вытолкнуть холодную в такой подъем.
sigoru написал : Ведь стояк заужен
Движение воды к соседям зажато. Заужено на оторвись.И по высоте и по направлению подачи.Сварной просто выполнил команду.
16.05.2014 в 22:49:39
Mazayac написал : Потому что на картинке практически вся высота полотенчика препятствует циркуляции. Гравитационный насос ПС (остывающая внутри вода стремится вниз) работает против циркуляционного насоса ГВС (пытающегося протолкнуть ГВ снизу вверх).
касимов написал : Горячая не пойдет вниз,если холодной некуда деться.Холодная не хочет идти вверх.На этом рисунке может немного греться только верх.Горячая пойдет по верхнему отводу и встанет.у нее не хватит сил вытолкнуть холодную в такой подъем. Движение воды к соседям зажато. Заужено на оторвись.И по высоте и по направлению подачи.Сварной просто выполнил команду.
Ясно, спасибо. :applause: У нас в доме по проекту трубы 15, 25 использовали строители, потому что других не было. :) К сожалению, инициатива сугубо сварщиков-сантехников из ЖЭКа, отключавших стояк. Раньше был просто змеевик из трубы стояка, после объединения санузла, они сделали так. В то время, опять же к сожалению, невозможно было их проконтролировать, и бригадир наш оказался недалеким. А сейчас, когда надо уже надо штробить стену для труб ПС, я это все увидел и задумался, как вообще это должно работать.
16.05.2014 в 23:27:32
Всё, надоело раз за разом объяснять, начал рисовать альбом правильных схем. Поправки от мастеров приветствуются. Первая, для sigoru:
17.05.2014 в 00:07:58
Mazayac написал : начал рисовать альбом правильных схем
как правило, вопросы то не в том как правильно, а почему неправильные не хотят работать. Тупо непонимание динамики процесса
17.05.2014 в 00:12:04
Добавить классических неправильных с пояснениями - тоже не вопрос.
17.05.2014 в 00:19:30
Потому и растёт, что приходится в поисках путных схем шариться по всем страницам. А так будет ссылка на единый документ, которую не лень и скопировать сколько угодно раз. Пока что повыкладываю кусочки раздельные.
17.05.2014 в 00:51:02
Вторая для sigoru: