62santehnik написал :
Вариант 2. Переварить отводы на высоту ПС (верх, низ). ПС подключить диагонально.
Удобнее не переваривать вообще. Существующие отводы расположены на приемлемой высоте.
Правильно ли я понимаю, что вертикальный размер ПС должен быть меньше расстояния между отводами? Чтобы организовать уклон подводящей/отводящей трубы?
То что вы показываете совсем другое подключение, нежели вы писали в своём посте. Впрочем везде ерунда...
peppper62 написал :
Правильно ли я понимаю, что вертикальный размер ПС должен быть меньше расстояния между отводами?
Расстояние отводов может быть равно высоте ПС (но лучше делать немного шире). При этом важное значение имеет верхний отвод - он не должен быть ниже верха ПС, а вот нижний отвод можно располагать немного выше низа ПС (ну если вообще по другому никак)
Mazayac написал :
Высоту отводов от чистового пола давайте.
И снова здравствуйте :)
Расстояние между отводами стояка А=500, расстояние от чистого пола до нижнего отвода h=1100. К вопросу о гигантских лесенках - нашел горизонтальную лесенку. высотой 500, шириной 1000.
Осталась последняя неясность: какими трубами подключать? Полипропилен? Можно ли американки пользовать?
peppper62 написал :
Расстояние между отводами стояка А=500, расстояние от чистого пола до нижнего отвода h=1100.
Верхний отвод на какой высоте?
62santehnik написал :
При этом важное значение имеет верхний отвод - он не должен быть ниже верха ПС, а вот нижний отвод можно располагать немного выше низа ПС (ну если вообще по другому никак)
Для нормальной работы при отключении и запуске самого ПС, без беготни стравливать воздух.
Приветствую, подскажите, пожалуйста...
Есть желание подключить
можно ли поднять верх на 18 см а низ оставить ровно? давление подается сверху ! Если нет то можно ли верхний отвод поднять на 9, а низ опустить на 9 см? или вообще без вариантов изза воздуха?
спасибо