Делаю капитальный ремонт, дошло дело до полотенцесушителя.
На фото что есть
Пришел сантехник из Жека, сказал все что нужно купить: трубу 3/4 - 1.5м, 2 резьбы 3/4 (для полотенцесушителя), 2 резьбы 1/2 (для кранов запорных).
Все купил, смотрю а труба уже чем на оригинале.
Звоню ему спрашиваю почему? Он говорит что будет работать как перемычка, почему длинная? - чтобы заменить участок с резьбой внизу. Какая спрашиваю подача воды, он говорит - верхняя.
Прилагаю схему, по которой, как я понял, он планирует делать (сварка).
Корректно ли это? На фото везде вижу короткие перемычки расположенные между входом и выходом на полотенцесушитель.
Еще смущает факт что по его словам подача воды верхняя. Просто раньше (пол года-год назад) вечером частенько до нашего 14-го этажа (всего 16) горячая вода не доходила, разве может такое быть при верхней подаче?
Тогда Вам не нужны никакие заужения - стояк спрямляете тем же диаметром, подключаете ПС трубами с лёгким уклоном (от верхнего отвода - вниз к ПС, от нижнего отвода - вверх к ПС). Всё! Плюсы: а.) такая схема абсолютно не зависит от направления подачи, если санта ошибся (такое бывает сплошь и рядом) и подача снизу - всё равно будет работать б.) такая схема не тормозит циркуляцию в стояке и не влияет на напор в квартирах дальше от подачи.
Так не получится сделать, до установки полотенцесушителя еще как до луны, а старый нужно отрезать уже сейчас. Нужен просто стояк с отводами и кранами. Был раздельный санузел и перегородка, сейчас ее нет. Подводка будет мягкая.
Mazayac, пластик, ко всему наверное, не знаю как это правильно называется.
Mazayac написал :
Плюсы: а.) такая схема абсолютно не зависит от направления подачи, если санта ошибся (такое бывает сплошь и рядом) и подача снизу - всё равно будет работать
У нас в доме уже меняли подачу воды как минимум в трубах отопления, с верхнего на нижний. Я боюсь как бы в случае смены и здесь не было проблем (не уверен что сейчас подача верхняя). Если настоять чтобы сделали так, будет универсальней?
Mazayac, схема которую Вы выложили для меня сложная к пониманию, трудно будет со своим мастером и сантехником объясниться, проконтролировать правильность. Они такой вариант не предлагали, т.е. все вопросы в случае проблем (не работает ПС) потом ко мне.
rukiizjopi написал :
У нас в доме уже меняли подачу воды как минимум в трубах отопления, с верхнего на нижний. Я боюсь как бы в случае смены и здесь не было проблем (не уверен что сейчас подача верхняя). Если настоять чтобы сделали так, будет универсальней?
Первая - вообще самая корявая.
Если подача нижняя, то заужение между отводами на ПС ухудшает работу U или M полотенцесушителя вплоть до полной неработоспособности. О чём чёрным по белому написано на моей картинке.