21.09.2014 в 15:05:06
ma-masha, схема может быть с заужением в стояке между отводами, других сил нет, чтобы продавить объем остывшей воды в трубах подводки Причем заужение должно быть примерно не менее половины диаметра стояка, что само по себе плохо для циркуляции в стояке, она и без того слабая т.к задача системы не "продавливать диверсионные схемы", а всего лишь поддерживать температуру стояка без учета в нем какого то иного сопротивления, кроме самого стояка, без каких либо "дизайн-радиаторов и не менее дизайнерских подводок труб к ним". Поэтому "благополучно работающие" подобные подключения делаются обычно со скрытыми от посторонних заужениями.
21.09.2014 в 22:32:00
ma-masha написал : а почему? И вообще-есть ли где-то рабочие схемы, как работает, а как-нет?
Ну не ленитесь же, последние 15-20 страниц темы просто завалены рабочими схемами. Надо конечно сверстать их в общий альбом, и в нём же пару страниц уделить базовым принципам их построения. Но не в ближайшие две недели точно.
21.09.2014 в 23:57:56
Mazayac написал : Ну не ленитесь же, последние 15-20 страниц темы просто завалены рабочими схемами.
Я последние 2 дня только их и изучаю....Бедная моя головушка....;)
21.09.2014 в 23:59:43
master.msk, спасибо:) за подробный, понятный и аргументированный ответ:)
22.09.2014 в 00:19:22
ma-masha написал : Я последние 2 дня только их и изучаю....Бедная моя головушка....
22.09.2014 в 12:49:32
Пожалуйста, помогите, есть 40-летний дом со старым ПС в системе отопления, направление подачи узнать не удалось. Стояк 1/2. Хочу заменить на лесенку из нержавейки, возможно ПС сантиметров на 30 в право будет сдвинут. Как лучше всего это реализовать? Стояк отопления в стену прятать наверное нельзя? (да и что-то стремно мне это делать) Пока идея как можно сделать выглядит вот так: Зауженый бейпас, и краны угловые радиаторные (Джиакомини R5Х033).
22.09.2014 в 14:01:54
Vallet написал : Пожалуйста, помогите, есть 40-летний дом со старым ПС в системе отопления, направление подачи узнать не удалось. Стояк 1/2. Хочу заменить на лесенку из нержавейки, возможно ПС сантиметров на 30 в право будет сдвинут. Как лучше всего это реализовать? Стояк отопления в стену прятать наверное нельзя? (да и что-то стремно мне это делать) Пока идея как можно сделать выглядит вот так: Зауженый бейпас, и краны угловые радиаторные (Джиакомини R5Х033).
Порочная идея, делать диагональ при неизвестной подаче. И чем Вы собрались заужать 1/2" стояк? Не знаю, зачем смайлик у BV - серьёзно надо делать боковое подключение без заужения, а лучше с расширением байпаса. Только формулировка не совсем верная - и выше, и ниже отводов на ПС стояк делать 3/4", не только байпас.
22.09.2014 в 14:04:38
А? зауженый? а зачем воде переться в решетку если она может протекти напрямую через бейпас?
22.09.2014 в 14:09:46
Вы абсолютно не учитываете (как и 99,9% нынешних горе-сантехников, не принимайте на свой счёт), что ПС при нормальном подключении замечательно работает как тепловой насос. Без заужений байпаса. Без смещений байпаса. Картина горячего ПС, подключенного к трубе стояка неизменной толщины повергает их в ступор и вызывает только гипотезы о том, что между отводами вварена шайба (руки за подобное отрывать). Иногда заужение/смещение помогает запустить циркуляцию в коряво подключенном ПС. Но не менее часто можно наблюдать и другую картину: неучтённая естественная циркуляция в ПС (тепловой насос) не исправляется ни смещениями, ни заужениями.
22.09.2014 в 14:58:54
Mazayac написал : как и 99,9% нынешних горе-сантехников, не принимайте на свой счёт
Не, я не обижаюсь, я програмист, мне можно:) Но ремонт делается там где я я буду жить, поэтому вынужден стать теоретически сантехником и надзирателем... Я правильно понял, что должно быть вот так? (труба (вход) в моем ПС 1/2)
PS. А вроде как есть такая же модель (оно еще в процессе покупки, надо же сначала спланировать сварку), но входы у нее сбоку, а не сверху/снизу, то мож тогда она в мое случае лучше? Чтоб было без этих угловых кранов
22.09.2014 в 15:26:25
Да, так ПС будет работать чисто на гравитации, независимо от направления подачи.
Не знаю, какую модель ПС Вы выбрали, обычно для всех можно подобрать соединительную арматуру, чтобы отводы уходили вбок. Например:
Также в общем случае не проблема выбрать арматуру 3/4", не заужая сечение до 1/2".
22.09.2014 в 15:35:53
Погуглите "гравитационная система отопления".
23.09.2014 в 11:36:20
Mazayac написал : Схемы равнозначные. Можно оставить между отводами, при такой разнице высот некритично.
Я так и не отписался. :) Mazayac, спасибо за помощь! Со смещенным байпасом все завелось без каких-либо проблем.
Итоговая схема такая:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.