z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.11.2014 в 14:02:59

BV написал : циркуляция не утянет

Хм... тогда при таком запуске ПС придется верхнему жильцу опять спускать воздух (у нас воздушники вроде бы у последних жильцов а не на чердаке), или стояк встанет?

0
altt
altt
Новичок

Регистрация: 29.07.2014

Москва

Сообщений: 9

10.11.2014 в 11:13:18

altt написал : Так получается что переделывать не имеет смысла? Если при нижнем может не заработать, а при диагональном не прогревается?

Полотенчик постоял день и запустился сам.

Санта удивляется и радуется. Переделывать не будем ничего.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.11.2014 в 12:17:18

altt написал : Полотенчик постоял день и запустился сам.

Как запустился - так и встанет. Подключение изначально порочное, т.к. катастрофически зависит от температуры воды и скорости циркуляции в стояке.

0
Pelmen
Pelmen
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Москва

Сообщений: 8

10.11.2014 в 18:18:45

Всем добра! Подскажите в таком исполнении будет ли работать ПС, который находится за стеной. Подключение нижнее http://content.foto.my.mail.ru/mail/dddsddd/d8c060546552/h-12.jpg

Это новостройка 10 этаж 14 этажного дома. Распределение воды сверху Вот фото подключения к стояку http://content.foto.my.mail.ru/mail/dddsddd/d8c060546552/i-14.jpg

НА фото не особо видно, но санта установил снижение диаметров до 25ки после муфт

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.11.2014 в 18:36:53

Очередная похабщина. Работать не должно, однако чудеса случаются тут порой.

0
Pelmen
Pelmen
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Москва

Сообщений: 8

10.11.2014 в 20:36:42

Mazayac написал : Очередная похабщина. Работать не должно, однако чудеса случаются тут порой.

Да верное определение. Сегодня попробовал Полотенчик заполняется тепло носителем, но ре циркуляции нет. Краны маевского спускал. Как я понимаю тут вариантов то не много: Насос в систему Переваривание трубы ниже вывода полотенчика Или маленький полотенчик, но трубы переваривать выше нижней трубы вывода

Или возможные другие комбинации?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.11.2014 в 21:07:45

Pelmen, стояк между отводами на ПС зауженный? Направление подачи воды в стояке известно? Ещё надо избавляться от недо-американок после кранов на ПС.

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

10.11.2014 в 22:14:33

Поднимите полотеньчик до уровня нижнего отвода от стояка (переваркой полипропилена)... Полотеньчик можно оставить этот, будет висеть чуть выше...

0
Pelmen
Pelmen
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Москва

Сообщений: 8

11.11.2014 в 00:21:39

Все бы ничего придется колоть плитку(( ее уже естественно положили. Полотенчик высокий и если его поднять до нижнего уровня, то есть шанс пробить потолок)) Направление сверху. А какие американки надо поставить?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2014 в 10:13:52

Pelmen написал : ее уже естественно положили

Это как раз неестественно - зафигачить декоративную отделку до проверки коммуникаций.

Pelmen написал : Направление сверху.

Заужение есть?

Pelmen написал : А какие американки надо поставить?

http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html И далее http://www.wavinekoplastik.ru/ru/perekhod-s-metallicheskoy-rezboy-naruzhnoy

0
Pelmen
Pelmen
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Москва

Сообщений: 8

11.11.2014 в 13:09:33

Да сглупил ее не проверив. Теперь выдумываю. Да заужение есть там на фото видно что санта приварил муфты и снизил до 1/2 дюйма. По американкам понял, так и сделаю. Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.