10.11.2014 в 20:36:42
Mazayac написал : Очередная похабщина. Работать не должно, однако чудеса случаются тут порой.
Да верное определение. Сегодня попробовал Полотенчик заполняется тепло носителем, но ре циркуляции нет. Краны маевского спускал. Как я понимаю тут вариантов то не много: Насос в систему Переваривание трубы ниже вывода полотенчика Или маленький полотенчик, но трубы переваривать выше нижней трубы вывода
Или возможные другие комбинации?
10.11.2014 в 21:07:45
Pelmen, стояк между отводами на ПС зауженный? Направление подачи воды в стояке известно? Ещё надо избавляться от недо-американок после кранов на ПС.
10.11.2014 в 22:14:33
Поднимите полотеньчик до уровня нижнего отвода от стояка (переваркой полипропилена)... Полотеньчик можно оставить этот, будет висеть чуть выше...
11.11.2014 в 00:21:39
Все бы ничего придется колоть плитку(( ее уже естественно положили. Полотенчик высокий и если его поднять до нижнего уровня, то есть шанс пробить потолок)) Направление сверху. А какие американки надо поставить?
11.11.2014 в 10:13:52
Pelmen написал : ее уже естественно положили
Это как раз неестественно - зафигачить декоративную отделку до проверки коммуникаций.
Pelmen написал : Направление сверху.
Заужение есть?
Pelmen написал : А какие американки надо поставить?
11.11.2014 в 13:09:33
Да сглупил ее не проверив. Теперь выдумываю. Да заужение есть там на фото видно что санта приварил муфты и снизил до 1/2 дюйма. По американкам понял, так и сделаю. Спасибо
11.11.2014 в 13:46:56
z0rg написал : тогда при таком запуске ПС придется верхнему жильцу опять спускать воздух (у нас воздушники вроде бы у последних жильцов а не на чердаке), или стояк встанет?
да, или в подвале перепускают стояк со сбросом воды - пузыри выметаются потоком воды...
11.11.2014 в 14:41:04
Помогите онлайн. Сейчас сварщики могут за небольшую денежку все переварить. Вопрос - какой вариант выбрать. Как сейчас или задрать второй выход сильно вверх? Последний этаж и на конце стоит воздухоотводчик. Нижняя подача.
11.11.2014 в 14:50:43
Боковое подключение лучше.
Pelmen написал : Да заужение есть там на фото видно что санта приварил муфты и снизил до 1/2 дюйма.
На фото ничего не видно. Вы уверены, что заужение до полудюйма? Если так - переваривать всё с его убиранием, это ж адский ад.
11.11.2014 в 15:53:37
В том и дело, что задумался о насосе, можно вкорячить пожить первое время с ним.
11.11.2014 в 17:19:14
Переварка отводов не дешевле насоса? Вдобавок за заужение стояка до 1/2" надо палками бить. Сантехники-вредители.
11.11.2014 в 18:39:43
В целом там надо удалить 4 плитки и долезть до этой разводки. А если я доведу трубой 3/4 до полотенчика , она же потом все равно будет заужена, так как подключение к самому полотенчика на 1/2, хотя я бы сам мог провести под углом трубы и всего 2 угла было бы. Но он же все равно не заработает, так как сильно ниже самого верхнего отвода стоит.
11.11.2014 в 18:53:28
Отводы стояка надо переваривать - с самого начала понятно. Заужение 1/2" - надо убирать обязательно, ибо его появление на стояке - вандализм и скотское отношение к соседям. Трубу 25мм всегда имеет смысл вести - заужение в водорозетке 1/2" локальное, а труба - длинная :)
12.11.2014 в 08:22:22
А если сделать без поворотов, как сейчас. А вот приблизительно так
12.11.2014 в 09:29:01
Campan написал : задрать второй выход сильно вверх
Сделайте нижнее подключение ,а то если сделаете боковое ,сложно будет до воздухоотводчика (поставьте перед ним обычный шаровый кран,в будущем поможет;)) добираться.УК может напрягать по этому поводу.
@fev.santeh Инста
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу