24.11.2014 в 23:01:02
Mazayac написал : Как запустился - так и встанет. Подключение изначально порочное, т.к. катастрофически зависит от температуры воды и скорости циркуляции в стояке.
Так и есть. Встает. Я через клапан маевского его запускаю. Подумываю, не поставить ли моторчик. Уж очень не хочется все ломать. По моторчикам есть тема?
24.11.2014 в 23:01:17
Всем доброго вечера. Почитав тему, понял, что причиной неработающего ПС, как и у многих здесь, является неправильное его подключение. Финишная отделка уже проведена, и что-либо переваривать на стояке тоже не буду. Думаю, что выход здесь один - установить проточный (повысительный) насос, места для его установки хватает. Подскажете какой насос подойдет для этой цели? Чтобы справлялся со своей задачей и много электричества не кушал?
24.11.2014 в 23:09:51
blind0482, байпас обязателен. Фото давайте, с размерами-высотами, может чего удастся придумать.
24.11.2014 в 23:38:41
Вот так
25.11.2014 в 01:08:17
SSSergey, правильно заметили - только насос.
SSSergey написал : Подскажете какой насос подойдет для этой цели? Чтобы справлялся со своей задачей и много электричества не кушал?
Vortex BlueOne BWO 155 V (5-9 Вт)
Или любой другой, понизив скорость регулятором (но потреблять возможно будут больше)
25.11.2014 в 07:38:50
Спасибо! А нормально будет, что отводы в насосе 1/2 ?
25.11.2014 в 10:38:17
Да, достаточно. К ПС вообще можно 16 трубу подвести.
25.11.2014 в 16:43:14
Mazayac написал : blind0482, байпас обязателен. Фото давайте, с размерами-высотами, может чего удастся придумать.
Думал сделать медью, т.к. и весь водопровод медь. не хотят подшивать в короб. если смотреть на стену ванной
25.11.2014 в 16:43:59
всмысле боятся трубы зашивать вот и меняем ппр на медь для эстетики
25.11.2014 в 17:52:27
blind0482, во-первых забудьте сразу же про медь - сгноите стальной стояк до сквозных свищей. Во-вторых при нижней подаче в стояке Ваша схема будет очень плохо работать.
Могу нарисовать схему подключения "лесенки" для Вашего стояка, если устроит вариант "закрыть трубы в туалете декором" - потому что байпас будет выполнять функцию температурного компенсатора и занимать место в плоскости стены.
25.11.2014 в 18:58:49
Mazayac написал : blind0482, во-первых забудьте сразу же про медь - сгноите стальной стояк до сквозных свищей. Во-вторых при нижней подаче в стояке Ваша схема будет очень плохо работать.
Могу нарисовать схему подключения "лесенки" для Вашего стояка, если устроит вариант "закрыть трубы в туалете декором" - потому что байпас будет выполнять функцию температурного компенсатора и занимать место в плоскости стены.
полотенчик есть уже на 500мм с боковым подключением на 1" Неужели медь так губительна для чернухи оцинкованной. даже если между медью и оной латунь поставить?
25.11.2014 в 19:00:11
Как тогда этот байпас выполнитть на резьбах? Спасибо
25.11.2014 в 20:13:24
25.11.2014 в 20:15:05
blind0482 написал : полотенчик есть уже на 500мм с боковым подключением на 1" Неужели медь так губительна для чернухи оцинкованной. даже если между медью и оной латунь поставить?
25.11.2014 в 20:48:18
направление не знаю. но полотенчик самый простой
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу