SSSergey
SSSergey
Новичок

Регистрация: 12.02.2012

Щелково

Сообщений: 11

24.11.2014 в 23:01:17

Всем доброго вечера. Почитав тему, понял, что причиной неработающего ПС, как и у многих здесь, является неправильное его подключение. Финишная отделка уже проведена, и что-либо переваривать на стояке тоже не буду. Думаю, что выход здесь один - установить проточный (повысительный) насос, места для его установки хватает. Подскажете какой насос подойдет для этой цели? Чтобы справлялся со своей задачей и много электричества не кушал?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.11.2014 в 23:09:51

blind0482, байпас обязателен. Фото давайте, с размерами-высотами, может чего удастся придумать.

0
SSSergey
SSSergey
Новичок

Регистрация: 12.02.2012

Щелково

Сообщений: 11

24.11.2014 в 23:38:41

Вот так

0
Вложение
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

25.11.2014 в 01:08:17

SSSergey, правильно заметили - только насос.

SSSergey написал : Подскажете какой насос подойдет для этой цели? Чтобы справлялся со своей задачей и много электричества не кушал?

Vortex BlueOne BWO 155 V (5-9 Вт)http://forcetherm.ru/bwo.htm

Или любой другой, понизив скорость регулятором (но потреблять возможно будут больше)

0
SSSergey
SSSergey
Новичок

Регистрация: 12.02.2012

Щелково

Сообщений: 11

25.11.2014 в 07:38:50

Спасибо! А нормально будет, что отводы в насосе 1/2 ?

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

25.11.2014 в 10:38:17

Да, достаточно. К ПС вообще можно 16 трубу подвести.

0
blind0482
blind0482
Новичок

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

25.11.2014 в 16:43:14

Mazayac написал : blind0482, байпас обязателен. Фото давайте, с размерами-высотами, может чего удастся придумать.

Думал сделать медью, т.к. и весь водопровод медь. не хотят подшивать в короб. если смотреть на стену ванной

0
blind0482
blind0482
Новичок

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

25.11.2014 в 16:43:59

всмысле боятся трубы зашивать вот и меняем ппр на медь для эстетики

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2014 в 17:52:27

blind0482, во-первых забудьте сразу же про медь - сгноите стальной стояк до сквозных свищей. Во-вторых при нижней подаче в стояке Ваша схема будет очень плохо работать.

Могу нарисовать схему подключения "лесенки" для Вашего стояка, если устроит вариант "закрыть трубы в туалете декором" - потому что байпас будет выполнять функцию температурного компенсатора и занимать место в плоскости стены.

0
blind0482
blind0482
Новичок

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

25.11.2014 в 18:58:49

Mazayac написал : blind0482, во-первых забудьте сразу же про медь - сгноите стальной стояк до сквозных свищей. Во-вторых при нижней подаче в стояке Ваша схема будет очень плохо работать.

Могу нарисовать схему подключения "лесенки" для Вашего стояка, если устроит вариант "закрыть трубы в туалете декором" - потому что байпас будет выполнять функцию температурного компенсатора и занимать место в плоскости стены.

полотенчик есть уже на 500мм с боковым подключением на 1" Неужели медь так губительна для чернухи оцинкованной. даже если между медью и оной латунь поставить?

0
blind0482
blind0482
Новичок

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

25.11.2014 в 19:00:11

Как тогда этот байпас выполнитть на резьбах? Спасибо