25.11.2014 в 20:51:12

Чет про второе не понял. медь прогнила?)) говорят медь для цинка губительна если на прямую соединить оцинковку После меди по потоку. но как соединить медь напрямую))) цинк растворяется на гвс за 2 года.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2014 в 21:03:03

blind0482 написал : Подключал такие на отводы 1/2 через переход 1-1/2 стояк 1" между отводами без заужений. грел капец как

Всё верно, с незауженным и несмещённым байпасом - просто жарит! Но у Вас не получится сделать несмещённый байпас без сварки. А значит будет играть роль направление подачи. Нижняя подача будет препятствовать естественной циркуляции в ПС.

blind0482 написал : медь прогнила?

Прогнила - не прогнила, свищи сквозные на уголках вылезли. Причина, разумеется, никому неизвестна.

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

25.11.2014 в 21:41:11

Mazayac написал : Всё верно, с незауженным и несмещённым байпасом - просто жарит! Но у Вас не получится сделать несмещённый байпас без сварки. А значит будет играть роль направление подачи. Нижняя подача будет препятствовать естественной циркуляции в ПС. Прогнила - не прогнила, свищи сквозные на уголках вылезли. Причина, разумеется, никому неизвестна.

Спасибо. все понял

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

25.11.2014 в 21:42:26

Буду медь паять. может байпас 22 трубой сделать или это сильное заужение?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

25.11.2014 в 22:25:31

blind0482 написал : сильное заужение?

любое заужение на стояке вредно, совместно с т.н смещенным байпасом - вдвойне вредно Например сейчас работаю в доме, где отдельные стояки от строителей для полотенцесушителей и могу наблюдать работу таких стояков в течении дня. Стояки 25 со смещенными и зауженными байпасами 20 чуть теплые в течении всего дня, горячие только вечером, когда благодаря интенсивному разбору горячей воды в доме добавляется доп циркуляция в системе. Когда дом полностью будет заселен и все поставят полотенцесушители, возможно вредное влияние этих "рогулек", т.е смещенных байпасов, будет несколько снижено, однако, учитывая жесткие реалии, т.е как правило подключение поленцесушителей делается "рехавой", макс 20, на это слабо надеяться.

0
Аватар пользователя
jackpot

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 38

26.11.2014 в 00:39:08

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с подключением полотенцесушителя. Подключили полотенцесушитель Сурержа Богема 1000 * 400 (лесенка). Подключение диагональное.
Стояк 1'', отводы к ПС - 20 мм, между отводами 80 см по высоте. На стояке сделано заужение 3/4''. Растояние от стояка до ПС немаленькое, но и не очень большое (около 1.5м). Прилагаю несколько фотографий. После слива воды ПС горячий, но потом постепенно полностью остывает, то есть циркуляции нет вообще. Наши сантехники советуют либо кран на стояк, либо насос. Ни то, ни другое очень не хотелось бы. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Поможет ли установка другого ПС, меньшего размера или другой конфигурации (в магазинах не принимают ПС, которые хоть раз подключались, поэтому не хочется покупать другой ПС, если и так известно, что это не поможет)? Поможет ли перенос ПС на другую стену (смежную с туалетом, где находится стояк)? Были у соседей снизу (по нашему стояку) - у них ПС находится вообще на самой дальней по отношению к стояку стене и он горячий. Правда у них стояк заужен на всем протяжении между отводами ПС. Может быть в этом дело, что заужение слишком короткое? Буду благодарен за любой совет!

- верхний отвод к ПС - нижний отвод к ПС

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 07:07:01

jackpot, варианты решения проблемы:

  1. Убрать заужение (и это не шутка) и перенести нижний отвод чуть ниже ПС.
  2. Переделать подключение на боковое (у соседей не спрашивали, как подключён их ПС?). Можно со второго варианта начать, как с самого простого.

Длина зауженного участка совершенно непринципиальна.

Также могли заплавить внутреннее сечение фитингов при сварке ППР. Сделайте фотографии стыков покрупнее.

И при любом раскладе обязательно сделать ещё две вещи: заменить недо-американки после кранов ПС на нормальные (эти потекут) и заменить фильтр-редуктор с пластиковой колбой (уже были неоднократные случаи с отрывом колбы, и именно у этой модели).

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

26.11.2014 в 09:18:36

Mazayac, А то, что нижний вход в полотенцесушитель НИЖЕ выхода из стояка разве не основная причина неработоспособности? + подводящие трубы всего 1/2.?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 09:44:50

sergei3k, нет, не причина, хотя конечно ухудшает эффективность. Грубо говоря, из всей высоты ПС для естественной циркуляции не задействована четверть.

Предполагаю, что в стояке нижняя подача. Диагональное подключение с заужением байпаса в этом случае вряд ли заработает. Боковое может справится.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2014 в 10:10:15

sergei3k написал :

  • подводящие трубы всего 1/2.?

Нужно 25 минимум. Тогда с боковым подключением может и заработает.

0
Аватар пользователя
jackpot

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 38

26.11.2014 в 11:06:22

Mazayac написал : Предполагаю, что в стояке нижняя подача. Диагональное подключение с заужением байпаса в этом случае вряд ли заработает. Боковое может справится.

Подача, действительно, нижняя. А можете пояснить, почему? Мне казалось, что данный полотенцесушитель подходит только для горизонтального и диагонального подключения. А для бокового требуется покупать другой ПС, с перемычкой...

0
Аватар пользователя
jackpot

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 38

26.11.2014 в 11:28:04

sergei3k написал : Mazayac, А то, что нижний вход в полотенцесушитель НИЖЕ выхода из стояка разве не основная причина неработоспособности? + подводящие трубы всего 1/2.?

Скажите, а решение этого - только переваривать выводы от стояка или менять ПС? Или можно просто поднять ПС так, чтобы нижняя точка подключения была на уровне нижнего вывода, а верхняя - выше верхнего вывода? Трубы уже попросили заменять на 25 мм (пока это самый дешевый вариант...)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2014 в 11:43:25

jackpot написал : А для бокового требуется покупать другой ПС, с перемычкой...

Не слушайте продавцов. Просто подключите этот в бок.

0
Аватар пользователя
jackpot

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 38

26.11.2014 в 11:50:06

АлекСАН_dr написал : Не слушайте продавцов. Просто подключите этот в бок.

Попробуем. Спасибо.

0
Аватар пользователя
СергейН

Местный

Регистрация: 26.11.2014

Омск

Сообщений: 5

26.11.2014 в 12:30:58

добрый день! подскажите, пожалуйста. ждем сдачи новостройки. ПС идет отдельным стояком. можно ли будет убрать ПС и утопить в стену стояк для ПС,а сам ПС установить на стояк ГВС? находятся стояки на одной линии(стояк с ПС в углу комнаты,ГВС в середине стены).