доброго дня.
наконец добрался до полотенчика.
фотографию того что сейчас есть вложил.
труба ПП экопластик 32х5.4, подача нижняя, 7 этаж из 10
планируется установить полотенцосуш. типа лесенка шириной 500, также поставить краны, чтобы была возможность перекрывать его.
подскажите какая схема будет работать в моем случае?
из деталей: стена на которой розетки будет зашиваться фальшстеной и за ней узел ввода водонагр и т.д., толщина диктуется как раз трубой на которой полотенцосуш. и чем уже будет этот короб тем лучше. как можно развернуть или разместить вентили для полотенцосуш. чтобы смотрели внутрь короба?
armada, а в чём вопрос-то? ...ну, "горбыль" и что?..там каждый радиатор такой же горбыль. Ставьте ПС с маевичем. Непременно "змейку" хотите? Тогда тройник+маевич+лючёк.
АлекСАН_dr На момент покупки в нашей деревне во вменяемые деньги была только змейка.
А подключать как ? Разрезать разворот трубы (у радиатора) и пустить ПС в общий контур ? Без байпаса ?
Лючек для кранов ?
Для Маевского.
По- уму в доме ПС должен быть запитан от рециркуляции ГВ. Потому что летом радиаторы не нужны, а ГВ и полотенчик нужен.
Горячая вода только от газового котла. А поскольку ночью и днём никто воду включать не будет, то и ПС будет почти всегда холодный.
Или я чего не понимаю?
АлекСАН_dr написал :
По- уму в доме ПС должен быть запитан от рециркуляции ГВ.
Это отдельная тема как правильно сделать водоснабжение и отопление дома.
Давеча проиграл тендер "умникам" предложившим настенный двухконтурный котёл (250 м2, три с\у+ кухня) против моего чугунного напольника+бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией.
Хорошие дешёвые ботинки это дорогие плохие тапочки.
Здравствуйте. У меня вывод под ПС такой:
http://m.io.ua/img_aa/medium/2982/79/29827950.jpg
Сам ПС - 600 (высота)*500 (ширина) с нижним подключением.
Расположить я его хочу на стенке справа. В итоге от выводов до самого ПС у меня 3 поворота под углом 90 градусов. Будет ли работать ПС при такой установке?
ukr_ua, ничего не понятно с высотой отводов и самого ПС от пола. Нижнее подключение, судя по фото, тут не светит.
Ссылка выше - там всё есть. Количество горизонтальных поворотов не играет роли.
т.е. от центра стояка до поверхности кирпичной стены 95мм, от края трубы соответственно 75мм, это сейчас на стальном стояке, будет замена на FIBER BASALT PLUS 32х4.4, т.е. от края трубы до стены будет чуть побольше))) а именно 95-32/2 = 79мм. с учетом переходника на сталь сам краник между ГВС и стеной не влезает. Стояк будет в коробе, на крайний такую стену там и оставлю, без штукатурки. Со стороны ванной комнаты хочу минимум, т.е. накидная и сразу ПС, в идеале еще и закрыть конусом. Сейчас в ванной стоит шаровый, американка и тд - уродство.
Подскажите, какой вариант выбрать:
ПС подключать без кранов, напрямую к стояку - блин - стремно как ни крути)))
ПС подключать через систему отводов и кранов, шаровый поставить между стояком и стеной, рис.2
или отвод на шаровый кран не между стояком и стеной, а в параллель со стеной, ниже кран и на ПС уже двумя поворотами.. итого три поворота... мать честная..
Mazayac написал :
Простой вопрос: нахрена? Зачем рубить сук, на котром сидишь? Зачем заужать свой же стояк? Почему хотя бы не на ППР 40мм?
Новые отводы под ШК нарисованы верно, так и подключать. Отсутствие заужения между отводами - тоже ОК, всё верно.
ок, спс за быстрый ответ! т.е. два поворота - фигня, не обращать внимания? еще бы влезло все.
32? ну мне такой комплект мастер предложил, хз... пока еще не покупал, вот собираюсь. вроде как с опытом, дали контакт в теплоимпорте нашем волгоградском...
может чтобы меня ценами не повергнуть в шок?))) переход сталь-ппр на 40 наверное подороже будет. хз. уточню
а тройники в комплектации почему-то STKR03220X внутренний 32мм на проход и отводной 20мм.. хм
Sergo2012 написал :
32? ну мне такой комплект мастер предложил
...
тройники в комплектации почему-то STKR03220X внутренний 32мм на проход и отводной 20мм
Может выгнать его взашей, пока не поздно?
Вот ещё, например, вопрос на миллион рублей: а компенсатор есть в комплектации? Ну или хотя бы уголки 90 градусов 32мм (для его создания)?
Количество поворотов практически не играет роли, вносимое каждым поворотом гидравлическое сопротивление пренебрежимо мало.
Стояк у Вас, судя по диаметру - дюйм с четвертью. Со скрипом прокатит замена на ППР 40мм, а уж 32 - это явное заужение и вредительство всем, включая себя любимого.
И стандартная комбинированная ППР муфта с резьбой 1 1/4" имеет переход только на 40мм ( http://www.wavinekoplastik.ru/ru/perekhod-s-metallicheskoy-rezboy-vnutrenney )
Наружний у стояка ГВС 41.5мм, походу дюйм с четвертью.
Вы говорите про компенсатор - это для стояка? Как это должно выглядеть?
Уголков на 32 нет(((
вот что есть самое большое по диаметру:
есть giacomini R18A 1" (судя по цене и количеству это для стыка со стояком, 6 штук - уточнял у мастера - говорит еще на ПС два)
SZI032320K переход с мет резьб внутр dGK 32x1 (этих столько же, 6шт)
STK032XXXX тройник S 32 (2шт)
STKR03220X тройник переходной S 32х20х32 (4шт)
SNA032XXXX муфта S 32 (2шт)
НЕТ, все-таки пусть рисует схему, я спросил схему, говорит - да она у меня в голове...)))
кстати сейчас замерил стояк ХВС - сверху спускается 31мм НАРУЖНИЙ, потом ввварен кусок с отводами на 41 наружний и ДАЛЕЕ ВНИЗ уходит 41 наружний.. это дом наверное такой хитрый...
на рисунке - то что щас, предыдущие хозяева наверное тренировались в искусстве трубостыковок...
Sergo2012, список - какая-то ересь. Например, R18A - "американка" дюймовая. Куда он собрался её накручивать при стояке дюйм с четвертью? И куда их 6 штук? Или 4 на два стояка + 2 на ПС?
Полотенчик, кстати, какой у Вас будет?
Об обязательных для ППР компенсаторах этот чудо-мастер слышал?
полотенчик - дюймовый буквой М
в списке под 40 позиции с канашкой вместе. выписал самое большое по диаметру
скорее всего исходя из комплектухи компенсатор незапланирован)))
а то , что на ГВС пойдет FIBER BASALT PLUS - все равно что-ли на 2 метрах ему нужен компенсатор???
Любая ППР труба требует компенсации температурных деформаций, что на ГВС, что на ХВС.
От того что её армировали стекловолокном она не перестала расширяться и сужаться.
Alik2009 написал :
на сайте леруа неполная инф. о товаре.
вот сегодня сфотографировал.
получается не совсем безродный китай
может сейчас у кого то отзывы есть по ним???
Mazayac, мне вы рекомендовали подключение по схеме номер 1
посмотрите на фото.
видно что сверху на полотенчиком трубу деформировало немного. этот полотенчик мне кажется как бы играет роль компенсатора. боюсь что соседи сверху и снизу тоже убрали его который от строителей.
если я по схеме 1 сделаю прямой трубу с отводами ничего с трубой не произойдет???
чтобы не получилось что потом короб вскрывать.
Alik2009 написал :
видно что сверху на полотенчиком трубу деформировало немного. этот полотенчик мне кажется как бы играет роль компенсатора.
Этот полотенчик не играет роль компенсатора, потому что он из стали, а трубы - из пластика. Они и гнутся, т.к. нарушены правила их монтажа - отсутствуют компенсаторы.
Подключайте по схеме №1 и делайте отдельный компенсатор выше или ниже ПС. Или П-образный, или готовый "бублик".
http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf - страница 12.
Подскажите, могжно подключить полотенечник на дюймовую американку GF напрямую, без кранов. Есть два варианта: конус с резиновым уплотнительным кольцом и просто конусное соединение без уплотнения. Насколько они надёжны и не потекут ли? Хочу напрямую, т.к. краны не влазят никак.
Mazayac написал :
Этот полотенчик не играет роль компенсатора, потому что он из стали, а трубы - из пластика. Они и гнутся, т.к. нарушены правила их монтажа - отсутствуют компенсаторы.
Подключайте по схеме №1 и делайте отдельный компенсатор выше или ниже ПС. Или П-образный, или готовый "бублик".
http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf - страница 12.
Вот рассчитал компенсатор
и получается сверху полотенчика надо сооружать вот такую конструкцию
полотенчик лесенка боковое подключение, подача нижняя
вопрос1: будет при такой схеме полотенчик греться?
вопрос2: насколько важен это компенсатор? что будет если не монтировать и сделать прямой участок? тяжело он вписывается в нишу :(
вопрос3: при схеме 1 боковое подключение уклон подводящих и отводящих труб (направление показано на рисунке).Уклон должен быть не меньше 3мм на метре (0,003). Желательно сделать уклон не менее 30 мм на одном метре. хочу сделать больший уклон порядка 70-100 мм. тем более полотенчик будет рядом со стояком расстояние менее 20 см. насколько это верно делать большой уклон? запуститься полотенчик?
вопрос4: стояковая труба 32х5,4. подскажите какого размера в дюймах купить шаровые краны на отводы от стояка? и каким диаметром трубы везти от шарового до полотенчика??
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, возникла проблема с работой полотенцесушителя.
В новостройке заменил полотенцесушитель и убрал все трубы в стену, в результате реализовал вот такую схему подключения полотенцесушителя:
В результате, при запуске - все работало как часы, полотенцесушитель был горячим и проработал 2-3 дня, после чего был демонтирован, все отводы были закреплены и замоноличены в стены (до демонтажа полотенцесушителя).
Прошло пару месяцев, ремонт в ванной закончился, появлиась плитка. Пришло время снова повесить полотенцесушитель на место. Прикрутил, запустил следующим образом:
Открыл "прямую" и оттуда производил заполнение
Во время заполнения половино времени верхний кран Маевского был открт, воздух стравливался. Потом я это заметил и решил закрыть его, немного прессануть давлением.
После заполнения я открыл краны маевского, спустил воздух.
Открыл "обратку".
В итоге - спустя 5 минут полотенцесушитель остыл, циркуляции в нем думаю нет.
Что могло произойти? Раньше все работало нормально. Единственное отличие от предыдущих запусков - раньше запуск производил при полностью закрытых кранах маевского и с "обратки". Может ли это быть причиной не запуска полотешки?
Вода движется снизу вверх. Циркуляция в системе вроде есть, перемычка теплая.
Кстати, если открыть у себя горячую воду то с подающей стороны полотешка начинает греться, но весь он так и не нагревается.
Полотенцесушитель вот такой