Всем доброго времени суток. Прошу помощи советом по установке полотенца сушителя. Имеем новостройку, монолит. Размеры ванной 180см на 170см, туалет 100см на 180 см. По стороне 170см, расчитываю поставить ванную. Малые длины, это монолит, остальное пазогребень. В туалете стояки. Горячая вода, подается сверху, размер вроде 1дюйм, сверху до низа (по всем этажам, сплошная труба) из нее на высоте от пола 140см сосок с краном на полотенце сушитель, следующий через пятьдесят см второй и он выше (на высоте 190см), размером 3/4. Жена просит поставить полотенцесушитель на стену из пазогребня, тоесть почти по диагонали от стояков через ванную комнату. Вот и вопрос, как это сделать,что бы полотенце сушитель работал? Думаю делать пропиленом 32мм. Видел вариант, опустили трубы пропилена вниз, и за ванной потом по стороне в 180см до угла и подъем до полотенце сушителя. Сомневаюсь, что он будет работать при таком подключении. Штробить две борозды вдоль стен нельзя, в монолите вроде не разрешается продольные штробы? Что посоветуете в такой ситуации? Всю голову сломал.....
19.03.2015 в 22:00:08
#5091103
ВСР, с трубами по полу - не заработает. Рассмотрите вариант с оклеиванием стен тонкими (50 мм) блоками из газо- или пено- бетона. В них уже штробы. Либо переваривание отводов так, чтобы от них трубы горизонтально уходили под ванну, без ям. Низ ПС - не ниже нижнего отвода.
19.03.2015 в 22:38:26
#5091186
Mazayac написал : По подключению ПС - никаких 100% рабочих вариантов нет с такой высотой отводов. Если не рассматривать дичь с ПС-эмкой мизерной высоты.
Редукторы стоят "мини", на 1 потребителя. С учётом дублирования редукторов на вводах - сочувствую, взаимовлияние потребителей будет ужасным. Редуктор создаёт весьма заметное гидравлическое сопротивление. А у Вас их два подряд, и каждый посредственный.
Фильтры с пластиковыми прозрачными колбами умеют трескаться и лопаться.
Заказал ПС 32*60, мини-лесенку, надеюсь заработает.
Редуктор выкрученный в "ноль" дает занижение давления? Надеюсь колба не треснет, ее уже не вернуть... :(
Alex-Alex написал :
- тогда нужно либо расширить байпас и вести на ближнюю стенку (обычно так делают) - либо сделать б. со смещением и заужением - это позволит установить пс дальше от стояка на дальнюю стену - магистраль можно опускать на пол при необходимости.
направление подачи - лучше в ук еще раз уточнить на всякий случай.
Что-либо делать со стояком очень дорого, один слив около 5 тр стоит. Хочется этого избежать.
Далеко тянуть ничего не надо - ПС будет на стене куда краны ПСовские смотрят в 70-80 см от стояка.
Разве можно ставить ПС ниже нижнего отвода?
19.03.2015 в 22:44:33
#5091203
Mazayac написал : если повезёт со скоростью циркуляции - заработает. Именно боковое. 100% работает эта схема отводов только при расположении низа ПС выше уровня верхнего отвода.
вроде давление норм 6эт.нижний кран на 110 от пола.для бокового подключения у сунержи есть отдельные полотенчики с перемычкой посередине . стоит ли брать или лучше без нее или взять че то другое например тругор(вроде уже 5лет у друзей в квартире стоит и все норм) но без перемычки что посоветуете
19.03.2015 в 23:16:42
#5091288
Саня_Кос написал : Разве можно ставить ПС ниже нижнего отвода?
конечно можно . кто сказал что нельзя. Если стояк идет по проекту с сужением - у вас скорее всего верхняя подача.
пару рисунков - неизвестного художника о том что это якобы неправильно - не стоит принимать всерьез.
19.03.2015 в 23:25:10
#5091307
ВСР написал : Горячая вода, подается сверху
значит нужно заузить байпас. а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка. подключение нижнее.
19.03.2015 в 23:45:44
#5091351
Alex-Alex написал : значит нужно заузить байпас. а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка. подключение нижнее.
Труба в дюйм идет с 17 этажа до первого, к ней приварены отводя 3/4 если их переваривать к полу, то при установке унитаза, я туда не подлезу если что. Не хотелось бы переваривать. Заужать размер тоже не хотелось бы, и так маленькая ванная. Получается не выйдет перенос пс. Расчитывали пропиленом спустить вниз и по низу протянуть до стены и там уже подымать до уровня этих сосков. Но похоже не будет продавливать.
20.03.2015 в 00:02:09
#5091380
20.03.2015 в 00:05:02
#5091387
Alex-Alex написал : нужно заузить байпас. а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка. подключение нижнее.
не связанные вещи, строители никогда не учитывают направление подачи, с заужением и нижней подачей и с нижним подключением очень часто не работает А также полотенцесушитель, его размеры и местоположение, т.е заужение от строителей - формальность, абсолютно ничего не гарантирующая, скорее наоборот - потенциальная проблема как с работой полотенцесушителя, так и с повышенным давлением в стояке и шумом воды, особенно при "сэкономленном" стояке: например 25 сталь с 20 врезками на 20 этажей.
Alex-Alex написал : а для продавливания по полу нужно его смещение как можно подальше по горизонту от стояка.
да да да, совершенно верно: нужно уничтожить циркуляцию в стояке, чтобы "продавить" свою сушилку. "И пусть весь мир подождет"(с)...горячей воды
20.03.2015 в 00:16:23
#5091408
master.msk написал : да да да, совершенно верно: нужно уничтожить циркуляцию в стояке,
20.03.2015 в 00:28:25
#5091438
Alex-Alex написал : убивают циркуляцию в стояке?
Да, совершенно верно. Просто процесс медленный и система сопротивляется повышенным давлением и температурой. До определенных пределов. Затем, по мере увеличения по стояку и в доме подобных байпасов и зарастания труб и особенно некачественных сварных врезок, наступает коллапс и температура в стояках падает. Дальше все переплачивают за гвс, т.к вынуждены тратить больше горячей воды из-за более низкой температуры.
20.03.2015 в 00:40:02
#5091457
master.msk, это не так. Байпас должен обеспечивать необходимый расход для циркуляции в стояках при любом числе пс на какой угодно стороне ванной - т.е. даже если это сделают все жильцы.
20.03.2015 в 00:56:04
#5091471
Alex-Alex написал : Байпас должен
никто никому не должен, когда считали, пс сушители если учитывали, то учитывали пс типа "гусли" рядом со стояком, т.е обогреть санузел, а не lдизайн-фантазии. А как еще должны считать? и все округлили в меньшую сторону по диаметрам труб и мощности оборудования. "Считали" - это длина трасс, повороты, объем. Конечно, есть запас, но он не безграничен.
20.03.2015 в 01:35:16
#5091507
master.msk написал : никто никому не должен, когда считали, пс сушители если учитывали, то учитывали пс типа "гусли" рядом со стояком, т.е обогреть санузел, а не lдизайн-фантазии. А как еще должны считать? и все округлили в меньшую сторону по диаметрам труб и мощности оборудования. "Считали" - это длина трасс, повороты, объем. Конечно, есть запас, но он не безграничен.
Получается, в моем случае продумали обогрев 2м2 санузла вместо 5?
20.03.2015 в 09:12:18
#5091687
jenek75 написал : вроде давление норм 6эт.нижний кран на 110 от пола.для бокового подключения у сунержи есть отдельные полотенчики с перемычкой посередине . стоит ли брать или лучше без нее или взять че то другое например тругор(вроде уже 5лет у друзей в квартире стоит и все норм) но без перемычки
Абсолютное давление в стояке не играет никакой роли. Важна лишь скорость циркуляции. Конфигурация Ваших отводов ущербная, без переделки никакая из схем гарантированно не заработает.
Никакая перемычка в ПС для бокового подключения не нужна.
ВСР написал : Труба в дюйм идет с 17 этажа до первого, к ней приварены отводя 3/4 если их переваривать к полу, то при установке унитаза, я туда не подлезу если что. Не хотелось бы переваривать. Заужать размер тоже не хотелось бы, и так маленькая ванная. Получается не выйдет перенос пс. Расчитывали пропиленом спустить вниз и по низу протянуть до стены и там уже подымать до уровня этих сосков. Но похоже не будет продавливать.
Обратите, кстати, внимание, как местный вредитель сначала призывает ни в коем случае не трогать заужение от застройщика, а потом тут же - вырезать незауженный байпас от застройщика и заузить стояк.
"Продавливание" тут ни при чём: при незауженном байпасе, как у Вас, ПС может работать только за счёт естественной циркуляции, когда остывший в нём теплоноситель свободно вытесняется обратно в стояк. Разница давлений между отводами равна нулю - ничего никуда не "проталкивается". А в планируемой Вами яме из труб будет стоять охлаждённая вода, циркуляция в ПС никогда не запустится.
Саня_Кос написал : Получается, в моем случае продумали обогрев 2м2 санузла вместо 5?
Получается, что проектировщики - точно такие же современные специалисты, ошибающиеся направо и налево. Либо на проект забили строители и наделали отводов на высоте " от балды" - никакой же разницы нет :)
20.03.2015 в 09:39:15
#5091731
Mazayac, вы ж вроде суперспец по полотенчикам с высшим радиофизическим образованием и консультирующий по вопросам аппаратной техники..Чтож Вы с высоты своих очень глубоких знаний в этой области не разрулите спорную ситуацию Алекса с Мастером.МСК?
20.03.2015 в 11:39:20
#5091953
master.msk написал : по мере увеличения по стояку и в доме подобных байпасов и зарастания труб и особенно некачественных сварных врезок, наступает коллапс и температура в стояках падает. Дальше все переплачивают за гвс, т.к вынуждены тратить больше горячей воды из-за более низкой температуры.
:applause: А апофеозом этому выступает то, что в итоге УК экономит, т.к. тепловую энергию на циркуляцию (поддержание воды в стояках горячей) теперь оплачивают сами жильцы, оплачивая слитую холодную воду по цене горячей. Так что всем выгодно, кроме бакланов, которые это и устроили.
20.03.2015 в 12:05:27
#5092002
Устновка ПС на любую стену ванны - не требует разрешения в установленном законом порядке. Поскольку он предусмотрен проектом мкд. Если циркуляция гвс по причине переноса (замены) пс - останавливается- то это больше от наличия "продвинутых" не в ту сторону сантехников - которые на полном серьезе призывают нарушать проект - при это не могут объяснить свои рекомендации...
Mazayac написал : ни в коем случае не трогать заужение от застройщика, а потом тут же - вырезать незауженный байпас от застройщика и заузить стояк.
22.03.2015 в 22:37:29
#5096874
Товарищи, не оставайтесь безучастными к проблеме! :)
Будет ли работать ПС при такой конструкции отводов? Нагромождение уголков перед американкой необходимо чтоб поймать плоскость будущего короба )
22.03.2015 в 22:43:37
#5096893
если это низ ПС - то почему бы нет.
22.03.2015 в 22:53:22
#5096932
Да это низ, верхний отвод точно такой же)
Есть еще вариант перевернуть уголки вниз, естесно на обоих отводах.
22.03.2015 в 23:07:53
#5096987
arz88 написал : Есть еще вариант перевернуть уголки вниз, естесно на обоих отводах.
на верхнем переверните. иначе завоздушивать будет. и может не заработать полотенец.
по правилам - верний отвод должен быть выше нижний ниже ПС
22.03.2015 в 23:11:56
#5097002
Если перевернуть только на верхнем то уедет межосевое расстояние)
Какие еще возможны тут варианты?
22.03.2015 в 23:15:30
#5097016
так чем же думали раньше? вверх водичка может и не пойти. зы я не специалист. всего лишь изучал схемы. которые здесь приведены. ждите, что более опытные товарищи скажут.
22.03.2015 в 23:19:34
#5097031
Дык знал бы где упасть - соломки б подстелил) Отводы переварили с сохранением расстояния 500 мм, но естесно плоскость завалена, чтоб ее вытащить я придумал такую конструкцию. Если она не годится нужно думать другую)
22.03.2015 в 23:47:59
#5097120
arz88, плоскость чего завалена? полотенец с каким подключением?
22.03.2015 в 23:48:37
#5097122
arz88 написал : Дык знал бы где упасть - соломки б подстелил)
так с 2013 года здесь, неужели ни разу не заходили сюда?
23.03.2015 в 00:02:14
#5097142
Стояки будут обшиваться коробом, стороны которого образуют 90 гр между собой и со стенами. Приваренные отводы не образуют 90 гр по осям поэтому просто прикрученный к ним пс имеет разницу расстояний со стеной в 2 см. Там где резьбы 27 см, там где изгибы 25 см.
ПС м-образный 50 см.
23.03.2015 в 14:15:10
#5098121
arz88, между отводами заужение есть? Подача воды с стояке сверху или снизу?
Сдвиг ПС вверх никак не повлияет на работоспособность, но вероятно Вам придётся поставить кран маевского в верхней точке.
Кран ручкой к стене кто додумался прикрутить?
23.03.2015 в 16:00:04
#5098279
Заужения нет, стояк дюймовый. Откуда подача не могу знать. 6 этаж 17 этажки.
Кран прикрутили санты, в чем косяк?
А если сдвигать наоборот вниз?
Еще вопрос вам, ПС судя по всему из обычной шовной трубы, хромирован. Фирмы Арго. Совсем дрянь или как?