Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.04.2015 в 12:38:17

tomix, всё подробно изложено здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html И про уклоны, и про заужение и его влияние на работу ПС - всё-всё-всё, честно :)

Терминусы - вполне ОК.

vostok13, что-то странное и противоестественное нарисовано на Вашей картинке. Какой этаж и сколько всего этажей?

0
Аватар пользователя
Ingvarr

Местный

Регистрация: 25.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 92

09.04.2015 в 13:54:00

Mazayac написал : Ingvarr, марка/модель кранов известна?

Тех что на фото уже нет, ЖЭК поставил какие-то noname "латунного цвета" и с рычажной, красной рукояткой, может оно и к лучшему? т.к американка Rehau будет тоже просто латунная, без хромирования как делает валтек. Мне кажется так можно снизить шанс коррозии , ведь исключается гальваническая коррозия. Вы как думаете, можно участки МП (что на фото) заменить на Рехау Штаби с американками?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.04.2015 в 13:58:31

Можно.

0
Аватар пользователя
Ingvarr

Местный

Регистрация: 25.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 92

09.04.2015 в 14:08:26

Спасибо, как сделаю отпишусь о результатах.

0
Аватар пользователя
Alexsv

Местный

Регистрация: 11.08.2013

Москва

Сообщений: 23

09.04.2015 в 14:44:20

Ребят кто что знает о полотенцесушители Ника , как они по надежности?
Сунержа вообще офигели цены заломили теперь полотенец который стоил 11 к стоит 17 тыщ

0
Аватар пользователя
enquirer

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 18

09.04.2015 в 16:29:30

Mazayaс,АлекСАН_dr благодарю Вас за помощь!

АлекСАН_dr , Вы писали

АлекСАН_dr написал : enquirer, Вы всё понимаете правильно.
Но только в теории.

Я, к сожалению, далеко не все понимаю даже в теории. А к практике вовсе не имею никакого отношения. Вся надежда на специалистов. Потерпите, не бросайте.

По поводу зарастания оцинковки. Согласен, и на форуме об этом читал. Но, так сложилось, что подключение ПС, изображенное на первом рисунке, существует уже 15 лет, и каких-либо проблем с функционированием ПС пока не было. Знаю, Вы скажете - «пока», но мне кажется, я страхуюсь от этой возможной беды, сделав врезку в стояк на 3/4". Если, не дай бог, полотенчик откажется «фунциклировать» произведу замену труб с 1/2" на 3/4". Соседей я никак не ущемляю. Сколько лет простоит 3/4" труба (в плане зарастания)? Думаю гораздо больше чем 1/2". Я, пенсионер, на мой век хватит. Ежели я чего-то не учел, поправьте, пожалуйста.

Еще немного помучаю.О подшламовой коррозии. Тут была недавно Тема: Про коррозию или глюки Сунержа и прочее). Как я себе понял, достаточно часто подшламовая коррозия возникает в месте соединения запорного вентиля с отводом от стояка. Отвод при этом горизонтальный и достаточно короткий. На фото работ абсолютного большинства мастеров, отводы от стояка на разбор, сделаны с изгибом на вертикаль и лишь потом запорный вентиль. И расстояние по вертикали не менее 15см (так мне кажется). Не имеет ли смысл делать отвод на полотенцесушитель таким же образом, чтобы уменьшить возможность скопления шлама (вроде как участок вертикальный и не короткий) в точке соединения отвода и вентиля?

АлекСАН_dr,был в свое время рисунок от BV

Вы написали

АлекСАН_dr написал : 2BV
Идею возьму на вооружение.

Воспользовались? Нет? Имеет смысл?

И еще вопросик мастерам. Если врезку на разбор сделать чуть выше, чем верхняя врезка на ПС, позволит ли это мне стравливать воздух, в случае завоздушивания ПС? Ну, вот так, в моем случае

«Кажись усё». Вроде бы…

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.04.2015 в 16:49:36

enquirer, у Вас верхний этаж? Если нет - ПС не будет завоздушиваться никогда.

Инжекторы на стояке городить смысла большого нет - всё и так будет работать.

Если с водой/водоподготовкой в районе нормально - трубы на ГВС как новые и спустя 30 лет, ничего не зарастает.

Отводы можно разнести подальше и поставить краны вертикально. Польза не доказана, но вреда точно не будет.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.04.2015 в 17:46:30

enquirer написал : Воспользовались? Нет? Имеет смысл?

Да, воспользовался один раз. По ощущениям, ПС прогрелся быстрее.

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

09.04.2015 в 21:33:48

Mazayac написал : vostok13, что-то странное и противоестественное нарисовано на Вашей картинке. Какой этаж и сколько всего этажей?

3/5 (хрущевка) Повторюсь - был полотенцесушитель по центрам 30см. Сейчас хочу поставить по центрам на 50см. Подскажите пожалуйста, что бы полотенцесушитель прогревался полностью, что лучше поднять уголком подачу на 20 см. или опустить обратку, или вообще без разницы? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.04.2015 в 22:32:43

Адская схема, ну да ладно. Полотенчик от отопления работает?

Предпочтительнее поднимать вверх, но перед ПС придётся поставить кран маевского - завоздушиваться будет, воздух придётся спускать.

Опустите вниз - получите грязеотстойник и работа ПС ухудшится из-за образовавшейся "ямы". Насколько сильно повлияет - с Вашей схемой предсказать невозможно.

0
Аватар пользователя
tomix

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Москва

Сообщений: 455

10.04.2015 в 04:17:06

Mazayac написал : tomix, всё подробно изложено здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

Покурила ссылку, спасибо. За руководство к действию приму Рис. 14. Единственное что - у меня места для уклонов почти не будет, постараюсь разнести отводы на стояки шире чем на ПСе.

Остались вопросы - какие параметры труб у меня сейчас? Основной, байпасс? Какой тип ПСа лучше по теплоотдаче для массовой сушки (лесенка или М/гусли)? И насчет направления отводов "в стену" - такое практикуется? Отвод ГВС можно ли оставить внутри байпасса или нужно вынести за его границы?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

10.04.2015 в 05:10:23

tomix, отвод ГВС может находиться где угодно на стояке. Параметры Ваших труб не знаю. ;) Для сушки лучше ПС с лучшей теплоотдачей, условно, бОльшей площадью поверхности (хотя, если быть точным, более тонкая труба имеет большую эффективность поверхности, горизонтально расположенная эффективнее вертикальной). Зигзаг хорош тем, что нет сварок и соотв. выше надёжность, но с площадью и теплоотдачей у него не очень, да и гидравлическое сопротивление, если он из тонкой трубы, выше, чем оное у лесенки из такой трубы. Отводы можно направлять куда угодно, как удобнее.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.04.2015 в 06:27:58

tomix, если места для уклонов нет, то почему тогда не рисунок 12 ? Просто сильно разносить отводы и делать от них горизонтальные трассы с вертикальными подъёмом и опусканием у ПС - не имеет особого смысла. Подумайте заранее, как к этим кранам обеспечить доступ, иногда это отдельная проблема (например, не убираются в габариты люка-невидимки).

По фото сложно сказать, проще измерить диаметры, но попробую угадать: стояк 1", байпас и отводы на ПС - 3/4".

0
Аватар пользователя
tomix

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Москва

Сообщений: 455

10.04.2015 в 07:01:05

Эти краны будут вместе с узлом водоразбора за рольставней. Байпас от строителей зачем убирать? Пусть будет, мне кажется так проще. Отводы проще сварить с некоторым запасом в плюсовую сторону. Сомневаюсь, что мне хватит денег на особо крутого сварщика с микрометром и лазерным уровнем. Так что насчёт отвода горячей воды? оставить между новыми положениями выводов ПС или вынести выше/ниже? Сегодня сделаю фото на местности и по нему набросаю чертёж.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.04.2015 в 09:46:13

tomix, стоп-стоп-стоп, какое ещё "убирать байпас"! Никто нигде Вам этого не советовал. Его надо не убирать, а расширить до диаметра стояка.

Если подача сверху и Вы точно в этом уверены, как и в том что она не изменится в дальнейшем - оставляйте нынешним сечением.

Отвод ГВС неважно где, делайте как удобно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.