Подскажите у меня выводы ПС находятся достаточно высоко, подача воды снизу, по этой схеме точно не будет работать или Переменами? И еще в статье написано недопустимы "горбы" - что это имеется ввиду не совсем понимаю
16.05.2015 в 14:12:59
Подскажите у меня выводы ПС находятся достаточно высоко, подача воды снизу, по этой схеме точно не будет работать или Переменами? И еще в статье написано недопустимы "горбы" - что это имеется ввиду не совсем понимаю
16.05.2015 в 14:28:47
банка бутылка.
16.05.2015 в 14:33:20
O1eq написал : Решение подскажете? Только надо без поднятия верхнего отвода вверх.
ГВС взять от верхнего отвода, после крана от стояка в самой верхней точке.... Запуск ПС - закрыть верхний кран, и пустить горячую воду - ПС пробулькается на ура... Но.... тогда перед самым ПС будет нужен еще один кран - снять ПС и остаться с горячей водой....
16.05.2015 в 22:53:27
O1eq написал : у меня выводы ПС находятся достаточно высоко, подача воды снизу, по этой схеме точно не будет работать или Переменами? И еще в статье написано недопустимы "горбы" - что это имеется ввиду не совсем понимаю
Если скорость циркуляции офигительная - может повезти и заработает.
"Горб" - это когда труба по пути к ПС поднимается вверх, потом опускается вниз.
16.05.2015 в 23:01:09
Mazayac написал : скорость циркуляции офигительная
Была как то тема про то, "как узнать направление подачи в стояке по внешнему виду стояка" А "про как узнать скорость циркуляции" - это вообще не для среднего интеллекта задача. По умолчанию надо принимать, что циркуляция слабая. При этом можно надеяться на косвенные признаки большой циркуляции: небольшой диаметр стояков и много этажей. И вообще она может в течение дня меняться.
16.05.2015 в 23:08:22
master.msk написал : А "про как узнать скорость циркуляции" - это вообще не для среднего интеллекта задача.
Организовать подмес - вдуть в стояк ГВС добрую порцию ледяной воды, расставить людей с секундомерами по этажам и щупать трубы :) Шутка
17.05.2015 в 06:34:02
master.msk написал : По умолчанию надо принимать, что циркуляция слабая.
Да кто же спорит. Это упрямые владельцы нерабочих конфигураций тщетно вопрошают: "Как бы так мне ничего не переделывать, и чтобы повезло?". И может быть им даже повезёт. Пока насос не поменяют. Или не заведётся вандал с краном на стояке.
17.05.2015 в 15:10:58
Mazayac написал : заведётся вандал с краном на стояке.
...или с зауженным и смещенным байпасом, что более зло, т.к вред не очевиден и формально "обоснован снипом". При этом стальной стояк например 25, заужение 20. А дому лет 30, трубы никогда не менялись и их внутренняя поверхность покрыта наростом отложений и далека от проектной по сопротивлению потоку
17.05.2015 в 19:58:15
Еще такой момент, выводы 3/4, а с полотенцесушителем идут эксцентрики 1/2-3/4. 1/2 к водоразетке, как быть?
17.05.2015 в 21:06:34
O1eq написал : Еще такой момент, выводы 3/4, а с полотенцесушителем идут эксцентрики 1/2-3/4. 1/2 к водоразетке, как быть?
Эксцентрики в "заначку". Сразу подключайте .Водорозетки ставьте "папы". Если уже стоят "мамы"- то через ниппель. Только сначала подключите, а потом замуровывайте водорозетки с учётом будущей толщины плитки. Когда всё схватится-тогда снимите полотенчик для укладки плитки ( а то потом "не попадёте")
17.05.2015 в 21:10:04
sergei3k написал : Водорозетки ставьте "папы"
не нужно изобретать велосипед, водорозетка должна быть с вр, просто поверьте в это
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу