#5245517

Уговорил сантехника поэкспериментировать, собрали схему (черный контур на рисунке). Он настоял, что нужен уклон нижней трубы. Спустили воздух из ПС, он наполнился водой и остыл через 15 мин. Тогда сантехник предложил вариант добавить перемычку (красная на схеме), тем самым как бы продлив полотенцесушитель вниз (логика такая: если нельзя поднять верхний отвод в стояке, то можно таким образом как бы опустить полотенцесушиель). Полотенцесушитель нагрелся до теплого состояния и держит температуру, но горячим не становится. Теперь у него идея сделать под уклоном и вторую трубу, только уклон в другую сторону. Но я что-то сомневаюсь... Подвод выполнен полипропиленовыми трубами 25 мм. Соединение с ПС через ниппели на 3/4. Где у нас ошибка?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.06.2015 в 04:51:15

#5245549

Vo1d написал : Где у нас ошибка?

Надо было пролить оба отвода, и тогда бы при первом варианте запустился ПС. Просто воздушная пробка...

Vo1d написал : Теперь у него идея сделать под уклоном и вторую трубу, только уклон в другую сторону. Но я что-то сомневаюсь...

И правильно думаете. Тут ПС работает по принципу - горячая вода поднимается в верх. Т.е. уклона вниз быть не должно.

Vo1d написал : Полотенцесушитель нагрелся до теплого состояния и держит температуру, но горячим не становится

Так и не будет он горячим как стояк (при таком подключении), но чтобы убрать лишние факторы нужно пролить отводы не снимая ПС - через верх ПС.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

09.06.2015 в 11:04:18

#5245782

Господа, вопрос. Какие из нижеуказанных полотенцесушителей будут хорошо функционировать при боковом подключении (нижний отвод к полотенцесушителю чуть ниже уровня нижнего подключения полотенчика, верхний отвод ниже верхнего уровня подключения полотенцесушителя):

0
Аватар пользователя
Vo1d

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 48

09.06.2015 в 11:04:43

#5245783

san-therm написал : И правильно думаете. Тут ПС работает по принципу - горячая вода поднимается в верх. Т.е. уклона вниз быть не должно.

Он уверяет, что подключил кучу ПС по такой схеме: И они значительно более горячие, чем то, что получилось у нас. По его словам, уклон вниз нужен, чтобы обеспечить поступление горячей воды, а если сделать в другую сторону будет контруклон и вода не пойдет, сейчас по горизонтали идет, но слабо. Мне немножко не хватает аргументов, т.к. сам никогда ничего подобного не делал.

san-therm написал : Так и не будет он горячим как стояк (при таком подключении), но чтобы убрать лишние факторы нужно пролить отводы не снимая ПС - через верх ПС.

А спустить воздух через краны Маевского недостаточно? И что делать после отключения воды в стояке? Снова "проливать"?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.06.2015 в 11:17:59

#5245807

mynameis написал : верхний отвод ниже верхнего уровня подключения полотенцесушителя

Недопустимое условие для полотенцесушителя

Vo1d написал : Он уверяет, что подключил кучу ПС по такой схеме

Он вообще мастер с опытом я смотрю ;) "Всегда так делали, у всех всё работает" )))

0
Аватар пользователя
AP

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

09.06.2015 в 11:24:50

#5245821

Добрый день, прочитав пару десятков страниц форума по теме, решил всё же уточнить у специалистов. Вопрос в следующим, возможно ли переделать схему установки полотенцесушителя следующим способом (см. схему), насколько жизнеспособен и правилен вариант? Для любителей визуализации постарался отразить задумку на фотографии. Подача воды снизу.
1 Организовать байпас;

  1. Установить два отсекющих крана;
  2. Изогнуть трубу, отдалив место установки полотенцесушителя от стены;
  3. Установить полотенесушитель.

Заранее благодарен всем ответившим.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

09.06.2015 в 11:30:29

#5245827

san-therm написал : Недопустимое условие для полотенцесушителя

Возможно вы меня не поняли, вот рисунок схемы подключения из статьи http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

Вполне рабочая схема.

0
Аватар пользователя
AP

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

09.06.2015 в 11:53:43

#5245864

Добрый день, прочитав пару десятков страниц форума по теме, решил всё же уточнить у специалистов. Вопрос в следующим, возможно ли переделать схему установки полотенцесушителя следующим способом (см. схему), насколько жизнеспособен и правилен вариант? Для любителей визуализации постарался отразить задумку на фотографии. Подача воды снизу.
1 Организовать байпас;

  1. Установить два отсекющих крана;
  2. Изогнуть трубу, отдалив место установки полотенцесушителя от стены;
  3. Установить полотенесушитель.

Заранее благодарен всем ответившим.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.06.2015 в 12:11:13

#5245893

mynameis, я Вас понял, на картинке ещё хуже, чем я предполагал. Переваривать стояк - отвод должен быть выше ПС.

mynameis написал : Вполне рабочая схема.

Почитайте эту тему внимательней. 80% жалоб именно на такое подключение.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

09.06.2015 в 14:17:45

#5246057

san-therm написал : mynameis, я Вас понял, на картинке ещё хуже, чем я предполагал. Переваривать стояк - отвод должен быть выше ПС.

Почитайте эту тему внимательней. 80% жалоб именно на такое подключение.

Пока что все подключенные мной полотенцесушители по такой схеме работали, и лесенки и м-образные. Понятно, что лучше переварить стояки с условием расположения полотенцесушителя между отводами или организовать нижнее подключение, когда оба отвода ниже полотенцесушителя, но заказчики экономят на переварке....

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.06.2015 в 14:34:11

#5246084

AP написал : Добрый день, прочитав пару десятков страниц форума по теме, решил всё же уточнить у специалистов. Вопрос в следующим, возможно ли переделать схему установки полотенцесушителя следующим способом (см. схему), насколько жизнеспособен и правилен вариант? Для любителей визуализации постарался отразить задумку на фотографии. Подача воды снизу. 1 Организовать байпас;

  1. Установить два отсекющих крана;
  2. Изогнуть трубу, отдалив место установки полотенцесушителя от стены;
  3. Установить полотенесушитель.

Заранее благодарен всем ответившим.

Не бывает ПП труб с ду20. ПП измеряют по наружнему диаметру и по толщине трубы.

Т.е. Вам не нужно экономить на диаметре ПП. Минимальный диаметр ПП нужен 25мм, а лучше 32мм, с Вашим-то количеством отводов (углов).

Также думаю, поможет статья - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
AP

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

09.06.2015 в 14:39:15

#5246098

Благодарю. Статью прочитал ещё на сайте производителя "Сунержа". У меня наружный диаметр трубы 32 мм, у этой трубы согласно измерения условный проход Ду как раз и есть 20 мм.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.06.2015 в 15:00:38

#5246149

mynameis написал : но заказчики экономят на переварке....

О чём тут тогда говорить. Экономят, пусть вообще не ставят )

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

09.06.2015 в 15:52:04

#5246225

san-therm написал : О чём тут тогда говорить. Экономят, пусть вообще не ставят )

Это точно, на сантехнике экономить не стоит. Просто если ко всем подходить с такой позицией, то можно вообще без работы остаться, вот и приходится искать разумные компромиссы.

0
Аватар пользователя
plumber27

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Хабаровск

Сообщений: 12

09.06.2015 в 15:52:53

#5246229

Зачем туба на 32? Там по проекту ничего не должно быть, что там греть? А на небольшой ПС и 1/2", как там и стоят сгоны.

0
Аватар пользователя
AP

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

09.06.2015 в 16:03:59

#5246248

Стояк 32 мм, транзитом был подключен полотенцесушитель.

0
Аватар пользователя
Antoxa_B

Местный

Регистрация: 03.06.2015

Москва

Сообщений: 16

09.06.2015 в 18:48:48

#5246483

Кто-нибудь может привести пример подключения спуска воздуха Маевского, о котором упоминается в статье выше ?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.06.2015 в 20:50:10

#5246631

Antoxa_B, http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R Сунержа специально придумала для сложных случаев.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.06.2015 в 21:35:04

#5246722

san-therm написал : Недопустимое условие для полотенцесушителя

Ещё как допустимое. Всего лишь частный случай схемы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=621163 где верхний отвод вообще ниже низа ПС

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.06.2015 в 21:53:29

#5246764

Mazayac написал : Ещё как допустимое

Когда профессионально вырастаешь ;) то понимаешь, что допустимо быть не должно. Должно быть - как лучше :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.06.2015 в 07:29:32

#5247105

Лучше боковое с разнесёнными выше и ниже ПС отводами. Да только где ж его всем взять.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

10.06.2015 в 09:07:15

#5247175

Mazayac написал : Лучше боковое с разнесёнными выше и ниже ПС отводами. Да только где ж его всем взять.

Сделать ;)

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

10.06.2015 в 10:44:40

#5247307

san-therm написал : Сделать ;)

у меня аналогичный зверь. вывод на лейку - с правого вывода (со стороны подвода хол. воды)? а на верхний душ с левого?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

10.06.2015 в 11:05:59

#5247334

Andrey099, верхние выходы подключаются по следующим правилам: На левый подключается потребитель с большим расходом. На правый с меньшим расходом.

Там немного разное сечение. Если подключать верхний душ, то лучше в левый отвод. Ручной в правый. Излив в левый или в нижний через вентиль.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

10.06.2015 в 11:10:50

#5247344

san-therm написал : На левый подключается потребитель с большим расходом.

так на накладной панели тоже подписи есть. и если им не будет соответствовать - тоже не хорошо как то будет :)

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

10.06.2015 в 11:27:51

#5247382

Andrey099, ставьте тогда Hansgrohe :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.06.2015 в 11:40:32

#5247406

san-therm написал : Сделать

Проблема в том, что основная масса народа спокойно отдаст 30000 - 50000 за какую-нибудь кровать, а сделать себе на будущее коммуникации - стояки за 5000 - 10000 их жаба душит.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

10.06.2015 в 11:55:45

#5247441

Mazayac, вот я сделал на пропилене Formul, а теперь репу чешу, а не переделать ли мне. из нормального пропилена у нас можно найти только fv-plast. экопластика нет нигде. вот сейчас наверное почитаю еще, посчитаю, и поеду брать fv-plast. что скажете? сильно он хуже экопластика?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.06.2015 в 12:17:26

#5247493

Andrey099, отличный выбор, ничуть не хуже Экопластика.