Да, лихо ваш застройщик провел водоснабжение Первый раз такое вижу, обычно такие трассы можно наблюдать в подвалах) Вам сварщик нужен нормальный он по месту разберется

0
Аватар пользователя
kzn_remont1

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Казань

Сообщений: 5

22.06.2015 в 23:05:25

#5266922

сансэй, спасибо за оперативный ответ, а как считаешь - фланцевые соединения убрать? т.е. сделать сварные соединения вместо них?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

22.06.2015 в 23:13:55

#5266937

сансэй написал : Да, лихо ваш застройщик провел водоснабжение

возможно тому есть причины. высота какая дома? этаж какой у вас? пропилен туда судя по всему нельзя ставить. если конечно сидеть не хотите.

0
Аватар пользователя
kzn_remont1

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Казань

Сообщений: 5

22.06.2015 в 23:23:27

#5266960

дом 16-ти этажный, квартира на 12 этаже

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.06.2015 в 23:27:35

#5266972

судя по расположению фланцев, так было удобнее собирать готовые узлы, а так как после ремонтов в квартирах врядли будет так же удобно их разбирать, то если ук не против, я бы их снял и переварил Да дом должен быть очень высокий)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.06.2015 в 23:33:29

#5266985

Хотя фланцы текут редко, но все же иметь 5ть прокладок в стояке на одном этаже, мне кажется не комильфо, темболие кто и как их собирал большой вопрос ( но это так лирика)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.06.2015 в 23:47:17

#5267014

Вообще честно говоря, кроме экономии застройщика на сварщиках, я в такой сборке смысла не вижу, я понимаю когда в системе много насосов кранов И так далее в тех.зоне, которые требуют обслуживания, а как и что, они собираются обслуживать в готовых санузлах, это вопрос

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.06.2015 в 23:59:27

#5267029

kzn_remont1 написал : Mazayac, переваривать или как? мне нужно повернуть полотенцесушитель и отводы для воды сделать верткально (вдоль стояков). А фланцевые соединения оставить или раз уже все переваривать сваркой, то убрать их? Заране извиняюсь за нубские вопросы.

Переваривать отводы.
Фланцы убирать заодно.

0
Аватар пользователя
kzn_remont1

Местный

Регистрация: 22.06.2015

Казань

Сообщений: 5

23.06.2015 в 00:00:35

#5267031

сансэй, Mazayac, спасибо за подробные ответы, буду искать нормального сварщика.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.06.2015 в 00:04:52

#5267034

Не за что, удачи в поисках

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

23.06.2015 в 00:11:37

#5267046

kzn_remont1 написал : дом 16-ти этажный

тогда да, думаю можно переварить. только пропилен не стоит ставить. я думал гораздо выше тут дом.

0
Аватар пользователя
admi333

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

23.06.2015 в 17:05:45

#5268052

Добрый день. Пытаюсь понять что не так в подключении ПС.

Направление подачи верхнее (но может эта информация не верна. дом П44) Стояк горячий (точно не мерял, но жгет руку). Верхняя труба отвода горячая. Точка входа в ПС (правый нижний угол) - горячая. А сам ПС значительно холоднее (просто комфортно теплый, градусов 45). соответственно нижняя труба отвода тоже теплая. В чем может быть проблема? Вроде бы нормально подключено для схемы с зауженным байпасом. Нижний отвод ниже точки подключения. Воздух стравливался.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

23.06.2015 в 17:21:29

#5268071

это кто же у вас так разрешил заземление делать?

0
Аватар пользователя
admi333

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

23.06.2015 в 17:29:18

#5268080

Andrey099 написал : это кто же у вас так разрешил заземление делать?

это система уравнивания потенциалов, верно ли сделана я хз. Электрика отдельная тема, печальная. А что там не так?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 17:49:33

#5268109

admi333, непонятно зачем сделана яма из труб от нижнего отвода. Она точно мешает циркуляции через ПС и вдобавок служит шламосборником. Также возможны заужения в фитингах при нарушении технологии сварки ППР. Отводы могут быть забиты шламом, если какое-то время стояли без ПС.

ФГО на горячей воде стоит неправильно. Ну и компоновка узла ввода адская, всё шиворот навыворот, с доступом должно быть опа.

0
Аватар пользователя
admi333

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

23.06.2015 в 18:32:20

#5268147

Mazayac Понял, спасибо. Попробуем как то исправить.
Брака в самом ПС быть не может?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 20:19:08

#5268270

admi333 написал : Брака в самом ПС быть не может?

Брака - нет, не может. На фото не Сунержа случайно? У них есть модификации с вваренной внутри ПС перемычкой - вот она может здорово мешать.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

24.06.2015 в 01:27:30

#5268752

admi333 написал : Брака в самом ПС быть не может?

кто так паяет сушилки, обычно говорят что непродавливает! как будто это некое нечто с которым невозможно бороться, ну разве что установкой насоса. так что точно брак не в пс. я вообще еще не встречал в жизни ни одного бракованного, а посмотреть уж пришлось, поверьте.

а что именно не так в таком подключении, я считаю также что

Mazayac написал : непонятно зачем сделана яма из труб от нижнего отвода. Она точно мешает циркуляции через ПС

0
Аватар пользователя
Zille

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 11:51:20

#5269185

Всем привет, прошу проконсультировать - как правильно смонтировать в данном случае полотенчик-лесенку. В квартире система однотрубного отопления. Котел - BAXI FOURTECH 24 Полотенцесушитель Кимры Альфа 18 500х1000 Трубы - PN25 Al в стяжке, радиаторы подключены к этой трубе PN20 Al, через краны. Схема прилагается.

0
Аватар пользователя
admi333

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

24.06.2015 в 16:56:58

#5269551

Олегович, спасибо) Надеюсь смогут исправить не портя плитку и т.д.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 17:55:28

#5269611

Zille, ставить байпас между выводами на ПС и подключать сам ПС "низ-низ".
Байпас можно не заужать, он и так смещённый.

0
Аватар пользователя
Zille

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 19:08:29

#5269686

Выводы там рядом с друг другом, посмотрите на мой рисунок. Там строителями по-умолчанию должен быть установлен простейший п-образный ПС. Я же хочу поставить лесенку (желательно грамотно). Отсюда и сложности. Можете нарисовать, как все это сделать, про что вы написали?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 19:57:48

#5269735

Zille Хотите рисунок - давайте точные размеры: высоту выводов от пола, расстояние между ними, желаемую высоту установки ПС. Фото выводов крайне желательно.

0
Аватар пользователя
Zille

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 20:35:44

#5269773

Высота выводов от пола - 1 метр. Желаемая высота установки ПС (его габариты 500х1000) - не знаю, посоветуйте плиз. А вот по горизонтали я его хочу поставить примерно в метре вправо от выводов. Фото прилагаю.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 20:46:29

#5269784

Zille, ОК, будет Вам схема. Трубы, судя по крепежу, теплоизоляцией/гофрой и не собираются защищать - ой зря!

0
Аватар пользователя
Zille

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 20:52:09

#5269792

Посмотрите, я немного подредактировал пост с фото. Устанавливать ПС я хочу в метре вправо от показанных выводов. А никаких теплоизоляций/гофр по всей квартире на трубах нет, думаю смысл тут их делать отсутствует. Так уж строители сделали...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 20:57:15

#5269798

Zille написал : А никаких теплоизоляций/гофр по всей квартире на трубах нет, думаю смысл тут их делать отсутствует.

Производители пластиковых труб думают категорически иначе.

0
Аватар пользователя
Zille

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 21:07:21

#5269810

Но по квартире поверх пола и труб настелена была полиэтиленовая пленка, потом вспененная тепло-шумоизоляция. Потом стяжка. Может это частично и заменит изоляцию на трубах.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 22:15:47

#5269938

Zille, подключение:

0
Аватар пользователя
Zille

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 22:47:16

#5269993

Огромное спасибо! На самом деле помогли! Краны только куда бы пристроить...