это кто же у вас так разрешил заземление делать?

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

23.06.2015 в 17:29:18

Andrey099 написал : это кто же у вас так разрешил заземление делать?

это система уравнивания потенциалов, верно ли сделана я хз. Электрика отдельная тема, печальная. А что там не так?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 17:49:33

admi333, непонятно зачем сделана яма из труб от нижнего отвода. Она точно мешает циркуляции через ПС и вдобавок служит шламосборником. Также возможны заужения в фитингах при нарушении технологии сварки ППР. Отводы могут быть забиты шламом, если какое-то время стояли без ПС.

ФГО на горячей воде стоит неправильно. Ну и компоновка узла ввода адская, всё шиворот навыворот, с доступом должно быть опа.

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

23.06.2015 в 18:32:20

Mazayac Понял, спасибо. Попробуем как то исправить.
Брака в самом ПС быть не может?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 20:19:08

admi333 написал : Брака в самом ПС быть не может?

Брака - нет, не может. На фото не Сунержа случайно? У них есть модификации с вваренной внутри ПС перемычкой - вот она может здорово мешать.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

24.06.2015 в 01:27:30

admi333 написал : Брака в самом ПС быть не может?

кто так паяет сушилки, обычно говорят что непродавливает! как будто это некое нечто с которым невозможно бороться, ну разве что установкой насоса. так что точно брак не в пс. я вообще еще не встречал в жизни ни одного бракованного, а посмотреть уж пришлось, поверьте.

а что именно не так в таком подключении, я считаю также что

Mazayac написал : непонятно зачем сделана яма из труб от нижнего отвода. Она точно мешает циркуляции через ПС

0
Zille
Zille
Новичок

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 11:51:20

Всем привет, прошу проконсультировать - как правильно смонтировать в данном случае полотенчик-лесенку. В квартире система однотрубного отопления. Котел - BAXI FOURTECH 24 Полотенцесушитель Кимры Альфа 18 500х1000 Трубы - PN25 Al в стяжке, радиаторы подключены к этой трубе PN20 Al, через краны. Схема прилагается.

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

24.06.2015 в 16:56:58

Олегович, спасибо) Надеюсь смогут исправить не портя плитку и т.д.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 17:55:28

Zille, ставить байпас между выводами на ПС и подключать сам ПС "низ-низ".
Байпас можно не заужать, он и так смещённый.

0
Zille
Zille
Новичок

Регистрация: 24.07.2007

Ярославль

Сообщений: 85

24.06.2015 в 19:08:29

Выводы там рядом с друг другом, посмотрите на мой рисунок. Там строителями по-умолчанию должен быть установлен простейший п-образный ПС. Я же хочу поставить лесенку (желательно грамотно). Отсюда и сложности. Можете нарисовать, как все это сделать, про что вы написали?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 19:57:48

Zille Хотите рисунок - давайте точные размеры: высоту выводов от пола, расстояние между ними, желаемую высоту установки ПС. Фото выводов крайне желательно.