Аватар пользователя
Art84848484

Местный

Регистрация: 10.03.2016

Москва

Сообщений: 4

11.03.2016 в 00:17:28

#5592309

sergei3k написал: Art84848484, Вам нужен спецуголок для ПС: есть ссылка от Мазайца пару страниц назад...

sergei3k, два крана маевского стоят воздух спускал.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

11.03.2016 в 10:01:03

#5592521

Art84848484, Вы спустили воздух правым Маевским, а слева у вас фитинг ввода, где и стоит воздушная пробка (этот воздух через правый Маевский не выйдет)... Можно подключить по схеме "низ-низ" и тогда выпускать воздух двумя верхними Маевскими. Kovs, "Низ-низ" работает при любом направлении подачи. Смещение байпаса не обязательно.

0
Аватар пользователя
Art84848484

Местный

Регистрация: 10.03.2016

Москва

Сообщений: 4

11.03.2016 в 11:40:56

#5592656

sergei3k написал: Art84848484, Вы спустили воздух правым Маевским, а слева у вас фитинг ввода, где и стоит воздушная пробка (этот воздух через правый Маевский не выйдет)... Можно подключить по схеме "низ-низ" и тогда выпускать воздух двумя верхними Маевскими. Kovs, "Низ-низ" работает при любом направлении подачи. Смещение байпаса не обязательно.

sergei3k, Спасибо значит сделать низ низ, нижний отвод и верхний по каким сторонам разводить и какой трубой 20 или 25, и угол 90 градусов не ставить ?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

11.03.2016 в 15:20:39

#5593002

Art84848484, Поставить спецуголок наверняка бюджетней выйдет... А если хотите "низ-низ", то оставьте нижнее подключение без переделки, а верхнее тогда лучше без уголка (раз всё равно переделывать). Я подключаю 20 трубой "Стабил"(она гнётся хорошо и держит форму).

0
Аватар пользователя
labanlexx

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Ульяновск

Сообщений: 117

12.03.2016 в 08:12:48

#5593838

sergei3k написал: labanlexx, Если будете переваривать стояк, то сделайте отводы вдоль стены (влево)- можно обогнуть мешающую трубу. На отводы краны, потом через американку полипропиленом или рехавой выводите под свою лесенку на другой стороне стены...

sergei3k, т.е. ПС подключать по схеме низ-низ? А отводы аналогично, как на картинке? А расстояние между отводами на пс имеет значение? Какое минимально возможное?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

12.03.2016 в 10:13:59

#5593921

labanlexx, У Вас всё можно сделать красиво: приварить отводы на ПС чуть выше отводов на воду трубой 3/4 (на воду стоят 1/2) с расстоянием между отводами сантиметров десять... Весь узел можно обшить гипсокартоном и поставить скрытый люк для доступа к счётчикам и кранам ПС. Лесенку подключите снизу: если с другой стороны ничего не мешает, то хоть высотой 120см...

0
Аватар пользователя
labanlexx

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Ульяновск

Сообщений: 117

12.03.2016 в 11:10:28

#5593961

sergei3k написал: labanlexx, У Вас всё можно сделать красиво: приварить отводы на ПС чуть выше отводов на воду трубой 3/4 (на воду стоят 1/2) с расстоянием между отводами сантиметров десять... Весь узел можно обшить гипсокартоном и поставить скрытый люк для доступа к счётчикам и кранам ПС. Лесенку подключите снизу: если с другой стороны ничего не мешает, то хоть высотой 120см...

sergei3k, только получится поворот труб на 180 град. За стеной напротив счетчиков за стеной раковина, а пс слева от раковины. Не критичным такие повороты?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

12.03.2016 в 11:40:52

#5593986

labanlexx, Тогда отводы лучше загнуть вверх...

0
Аватар пользователя
Art84848484

Местный

Регистрация: 10.03.2016

Москва

Сообщений: 4

13.03.2016 в 13:28:04

#5595258

sergei3k написал: Art84848484, Поставить спецуголок наверняка бюджетней выйдет... А если хотите "низ-низ", то оставьте нижнее подключение без переделки, а верхнее тогда лучше без уголка (раз всё равно переделывать). Я подключаю 20 трубой "Стабил"(она гнётся хорошо и держит форму).

sergei3k, Оставил всё как есть, спустил воздух сверху открутив гайку от водорозетки, горячий не остывает.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

13.03.2016 в 19:20:48

#5595654

Art84848484, Вот для того, чтобы не откручивать гайку каждый раз ( при перекрытии стояка) и нужен уголок с встроенным Маевским...

0
Аватар пользователя
pravovest2009

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Москва

Сообщений: 3

15.03.2016 в 17:10:34

#5598183

Коллеги, подскажите, нужен ли уклон в подводящих трубах на ПТС с нижним подключением? Вариант 1 (с уклоном) или 2 (горизонтально расположенные трубы), или 3 (верхняя горизонтальная, нижняя с наклоном) правильный?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.03.2016 в 22:35:37

#5598593

pravovest2009 написал: коллеги, подскажите, нужен ли уклон в подводящих трубах на ПТС с нижним подключением? вариант 1 (с уклоном) или 2 (горизонтально расположенные трубы), или 3 (верхняя горизонтальная, нижняя с наклоном) правильный?

Продобности с объяснением ЗДЕСЬ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
pravovest2009

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Москва

Сообщений: 3

16.03.2016 в 09:00:12

#5598880

Inch1964, вот как раз после этой статьи и вопросы у меня. Мнение автора сайта идет в полное противоречие с данными, изложенными в статье. А именно по нижнему подключению ПС.

0
Аватар пользователя
pravovest2009

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Москва

Сообщений: 3

16.03.2016 в 09:04:34

#5598883

Inch1964, в данной статье мнение автора сайта идет в разрез с данными, изложенными в статье. А именно по нижнему подключению ПС. Также в этой статье идет речь про необходимость соблюдения уклона подводящих труб, чего на схеме совсем не видно, отсюда и вопросы..

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.03.2016 в 13:50:26

#5599196

pravovest2009, на Ваших схемах не указаны уровни. Без этого нельзя оценить величину гравитационного напора. А именно за счёт него и осуществляется циркуляция в вышеназванной статье. А не с принудительной циркуляцией.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
pravovest2009

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Москва

Сообщений: 3

16.03.2016 в 14:03:57

#5599214

Inch1964, не понял про "уровни". На схемах либо горизонтальные, либо вертикальные линии. А там, где есть уклон, то это ярко выражено на схеме.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.03.2016 в 18:34:36

#5599472

pravovest2009, уровни относительно пола.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Kitam1n

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Москва

Сообщений: 27

22.03.2016 в 14:26:58

#5606300

Подскажите, взяли ПС побольше с полочкой для сушки детских носочков-платочков  , жарит как сумасшедший, если закрыть дверь в ванне будет Ташкент через 10 минут. Как мыться, можно задохнуться. Хочу поставить регулирующий кран в районе стояка, после запорных кранов, что бы доставать через будущий сантехлюк. Подводящие трубы метал 1”, далее до ПС идет ПП-32. Но не могу найти регулирующий кран на 1” (максимум это ¾ для батарей). Заужать не хочу, специально брал ПП 32 т.к. ПС стоит прилично далеко с поворотами трубы. Что делать, чем регулировать, как выйти из положения?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

22.03.2016 в 14:48:31

#5606329

Kitam1n, В Стэлмаркете в разделе "ФАР" например есть "Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб (FV 1350 1) стоимостью 1695 руб. Можно поставить на верхний отвод. Удобней тогда ставить не прямой , а угловой... А шаровые краны у Вас должны быть полностью открыты ( у вас не до конца).

0
Аватар пользователя
Kitam1n

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Москва

Сообщений: 27

22.03.2016 в 15:01:13

#5606349

sergei3k написал: Kitam1n, В Стэлмаркете в разделе "ФАР" например есть "Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб (FV 1350 1) стоимостью 1695 руб. Можно поставить на верхний отвод. Удобней тогда ставить не прямой , а угловой... А шаровые краны у Вас должны быть полностью открыты ( у вас не до конца).

sergei3k,

Спасибо!!! Возьму такой! Цена немного кусучая, может, стоит поискать подешевле? Или с качеством уже будет не очень. У меня там все плиткой закроют, рисковать нельзя. ФАР то понятно авторитетный бренд. Сейчас краны полностью открыты, это был небольшой тест, что бы понять, а продавит ли если придушить.

0
Аватар пользователя
kjr11

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Москва

Сообщений: 139

22.03.2016 в 20:59:49

#5606817

Уважаемый форум, остро нужны советы.

Сделали мне полотенцесушитель, который не греет. Отводы п/с сделаны от трубы ГВС, типа 1 метр нижний, 2 метра верхний. От отводов трубы опущены к полу, положены под ванной, потом заворачивают на перпендикулярную стену, идут еще метр и поднимаются к полотенцесушителю. Полотенцесушитель с боковым подключением. 10 этаж 14-этажки.

Набросал очень абстрактную схему. Также прилагаю пару фото стояка (могу еще ракурсов приложить, если поможет).

Расстояние до ПС немаленькое: вдоль всей ванной, поворот, и еще полстены до ПС - итого думаю метра 3.

Если я правильно понимаю, у меня только два варианта: либо ломать плитку и вести трубы в стене, без понижения а потом повышения, либо ставить циркуляционный насос. Плитка дорогая. Ломать не хочется. Кроме того нет гарантии что заведется. И расстояние большое, и если в стояке что-то напортачено соседями, может и не завестись. А с учетом заочного знакомства с местными сантехниками - стопудово напортачено не только у меня. Так что видимо насос.

Пока видится так:

  1. Насос Grundfos UP 15-14 B PM, 8 ватт, присоединительный размер 1/2. Ставить на нижнем отводе от ГВС.
  2. Рядом с насосом - реле давления для защиты от сухого хода.
  3. В контур установить фильтр, чтобы поберечь насос.
  4. Ну и до кучи: на верхнем входе в п/с поставить кран Маевского (сейчас кранов Маевского в системе нет).

Вопросы:

  1. Насос поможет, или могут быть нюансы?

  2. Оптимален ли выбор насоса? В том числе вопрос по его спецификации - указано максимальное давление в гидросистеме 10 бар. Значит ли это, что гидроудар он не переживет? До скольки может скакать не знаю, но явно может быть больше 10 бар. В основном-то эти насосы, если я правильно понял, для частных домов, где больше 10 бар никак не окажется.

  3. Какое брать реле давления? Первое попавшееся не хочется, инфы по его выбору не нашел.

  4. Какой брать фильтр (размер сетки, а лучше сразу производитель и модель)?

  5. Где ставить фильтр - на верхнем отводе, чтобы через п/с вода шла уже без песка, или непосредственно перед насосом?

  6. Стоит ли поменять что-то в текущей конфигурации труб в сантехшкафу, переваривать краны, еще чтониб?

0
Аватар пользователя
kjr11

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Москва

Сообщений: 139

22.03.2016 в 21:00:31

#5606819

Извините за длинный пост, очень рассчитываю на помощь! :help

0
Аватар пользователя
startup

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Подольск

Сообщений: 7

24.03.2016 в 23:01:28

#5609587

Здравствуйте. Проблема следующая. Верхний отвод от стояка горячей воды на высоте 180 см от пола. Нижний отвод - на высоте 140. Труба стояка дюйм, байпас соответственно 3/4. Подача воды верхняя. Сам полотенчик 80*50. Таким образом получается, что верхний отвод от стояка я могу сделать на уровне со входом в полотенчик или чуток выше, а вот нижний отвод от стояка будет находиться выше нижнего выхода из полотенчика на 40 см. Труба штабиль 25-ая чтобы всячески снизить сопротивление. Есть ли вероятность того, что будет работать при таком неправильном подключении (рассматриваю диагональ).Или все таки, переваривать нижний отвод сразу? Прошу помочь кто сталкивался с такой ситуацией. Да, еще забыл добавить, что это первый этаж что не очень хорошо при верхней подаче получается. И полотенчик находится всего в 50 см от отводов без дополнительных углов и т.п., что вроде как хорошо получается.

0
Аватар пользователя
startup

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Подольск

Сообщений: 7

24.03.2016 в 23:03:27

#5609589

Или все таки, переваривать нижний отвод сразу? Прошу помочь кто сталкивался с такой ситуацией.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

24.03.2016 в 23:33:03

#5609622

startup, Сами же понимаете, что это "неправильное подключение"... Можно обойтись и без переварки стояка : расположите лесенку на высоте 142см от пола и сделайте подключение "низ-низ"... Можно и боковое (диагональ), но тогда потребуется спецуголок с встроенным Маевским. Тема обсуждалась чуть ранее...

0
Аватар пользователя
startup

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Подольск

Сообщений: 7

24.03.2016 в 23:57:36

#5609653

sergei3k, прошу поподробнее. Так сказать, только постигаю. Читаю много. Маевского уже встроен в полотенчико. Полотенчико Сунержа Багема. 80X50. Если делать нижнее подключение, я нижний вход полотенчика соответственно располагаю на высоте 142. Но тогда верхний край будет выше на 42 см верхнего отвода от стояка. Если тема обсуждалась, прошу скопировать и вставить в ответ если не тяжело. Здесь уже 300 с лишнем страниц. Половину прочитал точно, но пока не нашел.

0
Аватар пользователя
startup

Местный

Регистрация: 05.03.2016

Подольск

Сообщений: 7

25.03.2016 в 00:04:33

#5609666

sergei3k, А я понял, горячая вода получается верхние 42 см будет прогревать так как она менее плотная и будет стараться держаться у верхнего края полотенчика. А нижняя часть в этом случае получается правильно подключена, так как холодная вода будет стекать в стояк. Единственное (обязательно) нужно будет стравливать воздух, который будет концентрироваться вверху. Поправьте, если я ошибся.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

25.03.2016 в 00:27:31

#5609697

startup, Всё правильно понимаете... Дискуссию об этом читайте на страницах 319-320.

0
Аватар пользователя
kjr11

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Москва

Сообщений: 139

25.03.2016 в 15:35:20

#5610506

Пусть мне никто не отвечает, но я допишу информацию - может потом кому будет проще :) Для полноты картины по насосам - есть еще Wilo-Star-Z NOVA. http://www.wilo-russia.ru/wilo-star-nova-2.html 4.5 Вт максимальная мощность, при этом потребляемая от 2 до 4.5 "благодаря новому синхронному мотору", что бы это ни значило.

Судя по всему фирма внятная, а насос чуть дешевле Grundfos.

Информации и по тому, и по другому насосу в рунете практически не нашел. Гарантия заявлена одинаковая - 24 месяца.

При прочих равных похоже Wilo лучше подходит для п/с в квартире, т.к. потребляет меньшую мощность.

Максимальное давление на обоих указано 10 бар, как себя поведут при гидроударах - похоже покажет только практика.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.03.2016 в 15:50:13

#5610531

kjr11 написал: как себя поведут при гидроударах - похоже покажет только практика

Вроде кто-то прессанул Wilo, оказалось, прокладка вылазит уже при 15 бар... Хотя насосик прикольный. :) Я в похожем случае для надёжности теплообменник поставил, из меди (две трубки одна в другой, на твёрдой меди паяется легко) и уже после него насосом... Для М-образного, П-образного ПС достаточно из 15-й трубы (повороты только не медью, чтоб не протёрло), внешнюю 22-ю, а для большого ПС с мощностью под 300 Вт - надо 22-ю внутреннюю, внешнюю 35-ю. Это для высоты теплообменника 500 мм.

0