09.10.2016 в 23:02:41
mrstorm, Вы статью "Почему не греет полотенцесушитель" читали? Там же всё подробно описано. В том числе ответ на Ваш вопрос.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.10.2016 в 23:22:13
Inch1964 написал: mrstorm, Вы статью "Почему не греет полотенцесушитель" читали? Там же всё подробно описано. В том числе ответ на Ваш вопрос.
Inch1964, статью прочитал, оттуда даже фото предполаагемого подключения в сообщение выше вставил. Только там в статье указан байпас без смещения. А у меня будет байпас со смещением, вот и появился вопрос.
10.10.2016 в 14:51:31
mrstorm, Будет работать. Байпас лучше не заужать (не известно, какая у вас подача: верхняя или нижняя). Байпас можно заранее подготовить из металла и собрать на резьбах, не забыв ввернуть в тройники отсечные краны... Управляющая Компания на долго не сможет отключить воду.
10.10.2016 в 15:54:18
mrstorm, я с подобным вопросом тоже обращался к Владимиру (если не ошибаюсь, то на этом форуме он под ником Inch1964), он мне посоветовал такую схему:
Байпас смещённый и зауженный. Хотя я оценив все затраты, всё же подумываю о реализации схемы 12 или 13Б.
10.10.2016 в 21:50:01
mrstorm написал: Хочу сделать полотешку на стене, граничащей с туалетом, а ванну развернуть на 180 градусов. Но переделывать сам стояк не хотелось бы. Думаю подключить в существующие отводы, сделав на трубе байпас и установив краны на полотенцесушитель.
то что вы хотите, это и есть переделать стояк, в случае чего отмазаться не получится: уберете компенсатор из под раковины, который вы называете "полотешка под раковиной" и не будет у вас компенсатора. Если все или многие соседи по стояку сделают то, что вы хотите, будут проблемы. Много шансов стронуть резьбы на сгонах у себя и еще хуже: у соседа. Лучше менять на сварке, без каких либо вращательных движений, тоже не совсем правильно, но это наименьшее зло в данном случае.
mrstorm написал: Правда смогу ли я достать до нижнего..
с трудом, да и то только кран открыть/закрыть, ремонтировать не получится, если заложите плиткой до верха бачка унитаза.
mrstorm написал: И еще вопрос сразу - будет ли работаться вот такая схема, если байпасная линия будет смещена? Нужно ли ее заужать?
Заужать нельзя, стоячишко и так всего лишь 25, и это на 16 этажей...варварство. Также как и "смещенный байпас".
11.10.2016 в 00:51:26
Amaxi написал: Здравствуйте! Есть ли опыт ремонта водяного поворотного полотенцесушителя или это не лечится? Течёт, естественно, поворотный узел. Как я понимаю, в узле герметичность достигается за счёт плотного прилегания поверхностей друг к другу. Если происходит выработка по мере эксплуатации, то начинается течь. И что с этим делать я не знаю. Может кто смекалистый что-нибудь придумал?
Amaxi,
Amaxi написал: в узле герметичность достигается за счёт плотного прилегания поверхностей друг к другу
через "O"ring, поменяйте прокладку. )
11.10.2016 в 08:46:58
master.msk написал: то что вы хотите, это и есть переделать стояк, в случае чего отмазаться не получится: уберете компенсатор из под раковины, который вы называете "полотешка под раковиной" и не будет у вас компенсатора. Если все или многие соседи по стояку сделают то, что вы хотите, будут проблемы.
Добрый день. А какие такие могут проблемы если все уберут эти компенсаторы сушилки? Разве есть в домах, где нет таких "поделок" проблемы?
11.10.2016 в 14:13:26
mrstorm написал:
master.msk написал: то что вы хотите, это и есть переделать стояк, в случае чего отмазаться не получится: уберете компенсатор из под раковины, который вы называете "полотешка под раковиной" и не будет у вас компенсатора. Если все или многие соседи по стояку сделают то, что вы хотите, будут проблемы.
Добрый день. А какие такие могут проблемы если все уберут эти компенсаторы сушилки? Разве есть в домах, где нет таких "поделок" проблемы?
mrstorm, в домах где нет таких поделок, стояки на сварке Проблемы в сгонах в основном. Или делать максимально надежно или не трогать совсем, "немножко беременной" не получится быть
12.10.2016 в 06:04:58
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 12:40:43
Верхняя подводка ГВС (24 этаж), отсечные краны на каждой трубе к ПС, байпас, обычный П-образный ПС без крана Маевского. В какой последовательности надо открывать краны? Верхний или нижний сначала? Или пофиг? ЗЫ. Сорри за ламерский вопрос.
13.10.2016 в 14:36:08
andyreal, Возможно "пофиг", но я открываю сначала нижний кран, чтобы воздух в ПС вода протолкнула к верхнему отводу, а при открытии верхнего крана воздуху будет легче уйти в стояк.