23.12.2016 в 14:12:37
ale, как Вы спускали воздух? Маевским? Если да, то это было бесполезно.
Работать будет при верхней подаче в стояке при любых раскладах и при нижней подаче в стояке при отсутствии сужений стояка между отводами.
23.12.2016 в 14:16:46
Aleksey_N, нет. Гайки откручивал. И там где подводка, и там где Маевский.
23.12.2016 в 17:28:25
ale, Схема нормальная, при подключении трубой должно работать.
26.12.2016 в 15:59:13
Привет всем! Подскажите пожалуйста для организации доступа к кранам полотенцесушителя т.к. ревизионный люк над инсталяцией хочу сделать разворот стояка. Как смотрите так возможно сделать.
26.12.2016 в 16:08:27
vortexiq, схема рабочая, только "ямы" как на рисунке между отводами и ПС не сделайте.
Диаметр байпаса - 1", равен диаметру стояка. Хотя... у Вас правда 13 (!) метров до полотенчика будет?
Длина байпаса - неважна, делайте как удобнее, от 10 см и выше.
Трубы до ПС - с ДУ =25, внешний диаметр зависит от материала.
26.12.2016 в 17:11:16
Спасибо а то я переживал
Aleksey_N написал: Диаметр байпаса - 1", равен диаметру стояка. Хотя... у Вас правда 13 (!) метров до полотенчика будет?
Не будет 1,3 метра )
А вообще сейчас стояк сейчас выглядит так.
Главное задача краны перепаять на платенцесушитель чтобы к ним был свободный доступ из лючка, а лючок над инсталяцией
26.12.2016 в 17:40:21
vortexiq, Заужение убираете со стояка, далее делаете как у Вас нарисовано. Всё будет работать и без уменьшения диаметра байпаса.
26.12.2016 в 21:55:11
Помогите=)заказал себе такой полотенцесушитель 32 мм
дома Снизу выходит мп 16, сверху пп 20 каким способом присоединить мне это все? Бывают ли Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 16x32мм чтобы не использовать ниппель переходной? И Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу 20x32мм? Или Подскажите схему подключения в таком случае=)
28.12.2016 в 15:11:27
id115471879 написал: Снизу выходит мп 16, сверху пп 20 каким способом присоединить мне это все?
В такой ситуации уже все равно как и чем подключать. +/- ниппель роли не играет.
05.01.2017 в 11:09:06
На ППР муфта ППР 20-1" далее разборная муфта. На МП муфту 16-1".
05.01.2017 в 11:56:34
Niko_Elekt, очень весёлый совет. А теперь дайте нам ссылки на муфты 16/20-1".
08.01.2017 в 22:00:26
Добрый вечер! Перечитал статью, на которую тут многие ссылаются, вроде разобрался, но хотелось бы узнать мнение специалистов. В связи с соединением туалета и ванны, необходимо перенести полотенцесушитель, работающий от центрального отопления. Сейчас выглядит вот так
Перенести хочу на стену справа, т.е. полотенчик будет параллельно тому, что есть сейчас. Трубы стояка снизу 1/2 дюйма (если я правильно посчитал) металл, сверху ППР 20 мм. Стояк будут прокладывать полипропиленом по полу (труба уйдет в наливной пол) и потолку (скрыта под панелями). По стене, на которой полотенцесушитель - стояк - полипропилен 20 мм, байпас не смещенный, не зауженный. Полотенцесушитель Terminus Сицилия 500/1120, лесенка. На сайте производителя указано, что подключение нижнее, в магазине консультант сказал, что есть возможность подключить по диагонали. Направление подачи не знаю. Предполагаю, что снизу вверх, т.к. после полотенцесушителя труба сверху идет на кухню на батарею. Если имеет значение, у меня 5 этаж из пяти. А теперь мои сомнения и вопросы) 1)Исходя из статьи, подключать надо так?
Будет работать? 2)Стояк, как упоминал выше полипропилен диаметр 20, сантехник сказал, что больше не надо, т.к. стояк (который идет от соседей снизу) 1/2 дюйма. Это не критично, или надо большего диаметра (в статье советуют минимум 25)?. 3) Отводы делать тоже диаметром 20? 4) Может кто сталкивался с похожими полотенцесушителями, действительно есть возможность диагонального подключения? Или обязательно снизу? Спасибо за ответы!
11.01.2017 в 00:10:51
Недоэлектрик, сайт производителя утверждает, что подключение - только нижнее... Что конечно странно, учитывая наличие заглушек сверху :) Подключайте "низ-низ":
11.01.2017 в 20:06:47
Mazayac написал: Подключайте "низ-низ":
Подскажите еще, байпас лучше сместить? Учитывая пояснения на схеме, отводы можно проводить полипропиленовой трубой 25мм? С учетом, что стояк - труба 20мм, не повлияет это на работу? И в таком случае, байпас делать равным стояку (20мм) или отводам (25мм)? И еще, хоть я и читал статью, вроде все должно работать, терзают сомнения - при такой высоте полотенчика (112см) и количества перекладин - не будет ли нестабильной работы полотенчика при нижнем подключении?
11.01.2017 в 20:10:48
Mazayac написал: Что конечно странно, учитывая наличие заглушек сверху :)
А если есть заглушки, нельзя ли переставить одну заглушку вниз, и подключить по диагонали? Или у них специальная конструкция, предусматривающая только подключение "низ-низ"? Заранее извиняюсь, может глупый вопрос :killyourselfbywall: С таким еще ни разу не встречался)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу