АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.02.2017 в 17:33:47

Mazayac написал: АлекСАН_dr, да посмотрите же наконец каринку на предыдущей странице. Нельзя выпустить воздух из Сунержи (да и многих других ПС) через маевского, когда верх ПС находится выше отвода и подключение боковое/диагональное. И на эти неочевидные грабли народ наступает регулярно. Я в этой теме был первым с такой бедой :)

Mazayac, Посмотрел. Пришел к выводу, что Вы воздух не умеете стравливать. Попробуйте с закрытыми кранами подачи. Закрыл- стравил- поддал давление, опять закрыл- стравил. Раз пять. И все получится.

0
Konstantin Molin
Konstantin Molin
Новичок

Регистрация: 05.02.2017

Москва

Сообщений: 3

06.02.2017 в 17:45:57

Mazayac, АлекСАН_dr, спасибо за ответы. Как переделывать понял. Ещё один вопрос. Сейчас компания которая собственно делала ремонт хочет обойтись видимо малой переделкой (без демонтажа плитки и без перекладки труб, а то полотенцесушитель они проверили только на финальной стадии) и активно рекомендует заузить стояк между выходами полотенцесушителя. Действительно ли это поможет и стоит ли на это соглашаться? Вообще то казалось что стояк нехорошо заужать...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2017 в 17:57:23

АлекСАН_dr, Вы хотели сказать: "Закрой кран на том отводе, который уходит к низу ПС, затем на полную открой маевского, подставив ёмкость побольше, так как вода будет хлестать - и тогда может быть тебе повезёт. А потом обучи этому заказчика, чтобы он страдал, скотина" :)

Открывание-закрывание кранов стояка одновременно никак не поможет опорожнить П-образный воздушный карман, каждая ножка которого подпирается при этом давлением стояка.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.02.2017 в 17:57:39

Konstantin Molin написал: и активно рекомендует заузить стояк между выходами полотенцесушителя

Konstantin Molin, Не ведитесь на этот развод.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.02.2017 в 19:36:46

Mazayac написал: АлекСАН_dr, Вы хотели сказать: "Закрой кран на том отводе, который уходит к низу ПС, затем на полную открой маевского, подставив ёмкость побольше, так как вода будет хлестать - и тогда может быть тебе повезёт.

Mazayac, Ну, млин...все, что я хотел сказать, я сказал. Читать не умеете?? Разжёвываю: Маевский открываем при ЗАКРЫТЫХ КРАНАХ. Потом закрываем маевич, открываем кран, закрываем (поддаём), повторяем. ВСЁ. Попробуйте- вам понравится..))

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2017 в 22:22:46

АлекСАН_dr, мой личный ПС был тут же переделан для исключения танцев с бубном любого рода. Теперь он просто не завоздушивается никогда, а занимательные эксперименты пусть проводят несчастные владельцы этой убогой схемы.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2017 в 22:24:39

Konstantin Molin, Вам правильно кажется - при заужении стояка в нём замедлится циркуляция, упадёт температура воды и её напор после заужения. Вправляйте мозги бракоделам.

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

07.02.2017 в 08:42:04

Добрый день! Многоэтажка, 5 этаж 28-этажного дома. Скажите, пожалуйста, правильно ли установлен полотенцесушитель? Полотенчик находится выше подачи и выше обратки. Будет ли так идти циркуляция? Где можно прочитать и правилах установки полотенцесушителя?

я?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.02.2017 в 09:29:16

Неправильно. Работать не будет, т.к. вверху будет стоять воздух, который нормально никак не стравишь - только гайку накидную откручивать.

Ищите статью "Как правильно подключить полотенцесушитель".

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

07.02.2017 в 09:51:21

Mazayac, Да, я почитал на сайте сунержи. Но мой сантехник говорит, что ниже опустить не получается, так как он буквально сядет на унитаз... что в таком случае делать? Он стоит прямо на унитазом (обычным, не инсталляцией)

0

С уважением,
Андрей Крысенко

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.02.2017 в 10:02:28

Reznor264 написал: что в таком случае делать?

Менять на другой с краном маевского или переваривать стояк.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.