16.06.2017 в 18:31:57
молоток,
Подача в этой зоне со 2-го по 11-й этажи идет снизу вверх, а вот в зоне с 12 по 17-й идет уже сверху вниз. То есть оба потока сходятся на 11-м и далее уходят обратно вниз. Такие схемы встречались?
Поэтому полотенцесушитель сидит на стояке с потоком идущим снизу вверх а не как обычно.
16.06.2017 в 18:55:46
aburdakov написал: То есть оба потока сходятся на 11-м и далее уходят обратно вниз. Такие схемы встречались?
Не сходятся, две зоны: снизу вверх 2-11 и пролетом мимо через 12-17, и сверху вниз 17-12 и пролетом вниз через 11-2
16.06.2017 в 20:18:42
молоток написал:
aburdakov написал: То есть оба потока сходятся на 11-м и далее уходят обратно вниз. Такие схемы встречались?
Не сходятся, две зоны: снизу вверх 2-11 и пролетом мимо через 12-17, и сверху вниз 17-12 и пролетом вниз через 11-2
молоток, Ок. Все-таки назад к вопросу - исходя из того что выяснилось что подача снизу-вверх (2) нужно ли внести в схему какие-либо изменения и почему? Т.е. оставить как есть и выбросить насос?
17.06.2017 в 08:53:12
Удалить насос (сделав провставку), и без него славно работает
20.06.2017 в 18:44:42
Вопрос на засыпку - в каком направлении движется вода в полотенцесушителе? Вариант А или Б?
20.06.2017 в 21:37:40
aburdakov, зависит от скорости циркуляции в стояке, возможен и вариант В, стоит на месте)
20.06.2017 в 23:13:43
Доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, будет работать после переделки?
Полотенцесушитель Сунержа Богема 800х500, с подачей в ближнее верхнее плечо и отводом с дальнего нижнего плеча.
Этаж 9 из 23, двухконтурная разводка водоснабжения, в нижней зоне (моей) подача нижняя, в верхней зоне (с 13 по 23) подача верхняя. Труба стояка 40, сейчас стоит кусок U-образной трубы в качестве полотешка от застройщика и сделана перемычка между отводами 32-й трубой.
Отводы к полотенцесушителю планирую выполнить 32 трубой, либо ППР либо Rehau Stabil, пока ещё не определился. Для любого из вариантов труб предполагается теплоизоляция 9 мм. После прохода через перегородку трубы идут в фальшстене и выходят только в точке подключения полотенцесушителя.
По поводу 32-й трубы есть некоторые сомнения касательно выбранного полотешка: на монтажной схеме Сунержи Богемиа предполагают что у потребителя водорозетка 1/2, куда ставим эксцентрик 1/2 в 3/4, дальше переходный уголок 3/4 в 1, потом штуцер 1 в 1/2. Т.е. подключение полотенцесушителя на самом деле через 1/2. Отсюда закрадывается мысль что может достаточно и 25-й (но это ДУ 18 уже).
Если выполнять на 32 ППР то уклон от стояка будет не таким сильным, как показано на фото, буду стараться выдержать 3 мм/метр.
Что скажете, будет работать? Пускай не огонь, но стабильно греть?
21.06.2017 в 14:22:00
Будет. На фитингах сшитого полиэтилена заужения, на ПП проход больше
21.06.2017 в 15:13:48
Значит полипропилен мой лучший друг!
А что по уклонам: подачу (верх) почти в горизонт, с небольшим (3-5 мм на метр) уклоном от стояка к сушилу для выхода воздуха в стояк, а отвод (низ) у меня получится в сумме где-то на 15 см можно опуститься в сторону стояка, видимо от стояка до поворота к стене и проход через стену будут почти в горизонт (самый малый уклон к стояку), а труба за фальшстеной уже будет с хорошим уклоном. Про опасность контруклона на отводе я помню, буду контролировать. Так?
И само сушило крепить с лёгким уклоном (перекосом) в сторону стояка (угол где подвод чуть выше) чтобы воздух ещё лучше уходил?
21.06.2017 в 21:37:46
молоток написал: На фитингах сшитого полиэтилена заужения
нету там "заужений"! А на новых бронзовых - вообще "расширение", внутри шире, чем в трубе
21.06.2017 в 23:14:28
master.msk, вы бы предпочли 32-й Rehau Stabil проложиться от запорных кранов до сушила? Вариант нержавейки не рассматриваем (стояки ППР).
21.06.2017 в 23:58:51
koenig, в полиэтилене стенка тоньше, чем в пропилене, таким образом должно 25 хватить, исходя из 32 пропилена в изначальном вашем проекте
koenig написал: 32 трубой, либо ППР
22.06.2017 в 00:55:36
master.msk, можно будет глянуть, спасибо. Хотя навскидку ППР даже тоньше получается: Ecoplastik Fiber basalt plus идет 25х 3.5 и 32х 4.4. Rehau Stabil идет 25х 3.7 и 32х 4.7. Получается армированный Wawin тут даже выигрывает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.