17.01.2018 в 22:23:15
Mazayac написал: Starnet122, все модели с горизонтальными перемычками гораздо предсказуемее, да.
Mazayac, благодарю за разъяснения !
17.01.2018 в 22:31:05
Starnet122, справедливости ради замечу, что схема эта в моей статье появилась после изучения работ master.msk, и в ней отсутсвуют важные требования по максимальному увеличению сечения всех её компонентов, что на момент написания было для меня неочевидно. увы.
17.01.2018 в 23:12:49
Mazayac написал: Starnet122, независимо от направления подачи в стояке, и, как ни странно, ответ: как повезёт. Теоретически нижняя труба должна «запуститься» в качестве обратки, в ней выше столб воды до ПС и она длиннее (конвекционный нагрев до ПС медленнее доберётся). По факту, писали вроде, что и наоборот полотенчик запускается.
Mazayac, Возможно даже что эту схему можно вручную запустить в разных направлениях - активно охлажнать один из коллекторов (мокрой трякой например), а дальше - само поедет.
Starnet122 написал: а после запуска направление движения воды будет постоянным, или тоже будет гулять туда-сюда ?
постоянным.
Starnet122 написал: Как Вы думаете, вот в такой "лесенке", не будет ли остывшей воде легче скатываться справа-налево ?
Конечно ДА.
Mazayac написал: Сам этот ПС нормально «прокачивается» только в конфигурации «справа снизу - подача, слева снизу - обратка».
Это когда циркуляция воды обеспечивается насосом. При запуске от гравитации справа верх подача, снизу слева - обратка останется холодным нижний кусок коллектора справа, и верхний слева будет не особо горячим - ну бог с ними.
dash2017 написал: Как правильно соединить данные узлы.
Прокладкой плоской. Проверьте, что отражатель тоже влезет вместе с гайкой.
Mazayac написал: важные требования по максимальному увеличению сечения всех её компонентов
Чем меньше гидросопротивление, тем меньшее остывание воды требуется для ее циркуляции.
17.01.2018 в 23:55:36
BV написал: Возможно даже что эту схему можно вручную запустить в разных направлениях - активно охлажнать один из коллекторов (мокрой трякой например), а дальше - само поедет.
Нет, 100% не поедет. Не будет охлаждаемая вода слева направо вверх по перемычкам подниматься. Она с принудительной-то циркуляцией и то этого не делает.
"При запуске от гравитации справа верх подача, снизу слева - обратка останется холодным нижний кусок коллектора справа, и верхний слева будет не особо горячим - ну бог с ними." - ээээ, тоже нет, мы же "низ-низ" его подключаем в обсуждаемом примере, а не диагональю.
18.01.2018 в 09:30:28
Mazayac, а я правильно понял, что в этой схеме трубы от отводов стояка к ПС лучше пустить не как на картинке, а по кратчайшему пути диагонально ?
18.01.2018 в 09:41:28
Starnet122, чем короче трубы - тем меньше их гидравлическое сопротивление - тем лучше будет работать ПС. Так что ведите по кратчайшей траектории.
18.01.2018 в 11:01:00
Добрый день!
Прошу помощи с подключением ПС, прочитал много разного, в том числе и статью и понял, что нужна помощь ))). ПС не еще не куплен. Исходные данные следующие: дом новый, стояк опрессован, подача снизу, расстояние между выводами 50см, в идеале жена хочет леченку с нижним подключением размером 50(ширина)*70(высота), а я не хочу переваривать стояк (лишние врезания всегда риск). Возможно без переварки что-то придумать?
18.01.2018 в 11:33:42
Sl1der, судя по фото, при нижней подаче в кои-то веки не заужен байпас, это очень хорошо! Сунержу подключать вот так, со спец-уголком от неё же, со встроенным краном маевского:
18.01.2018 в 11:40:01
Mazayac, спасибо, а что за спец. уголок? Как я понял на схеме нарисовано как не надо подключать без спец. уголка. Возможно как-то сделать нижнее подключение? Как на рисунке будет работать?
18.01.2018 в 11:48:26
Mazayac написал: Нет, 100% не поедет. Не будет охлаждаемая вода слева направо вверх по перемычкам подниматься. Она с принудительной-то циркуляцией и то этого не делает.
Конечно ДА. Это писал про обычную лесенку - ее плюс в том что запускается в ту сторону, куда подтолкнет циркуляция в стояке и тд ...
Mazayac написал: ээээ, тоже нет, мы же "низ-низ" его подключаем в обсуждаемом примере, а не диагональю.
Этот низ - низ - только в одну сторону будет относительно нормально работать
18.01.2018 в 11:49:52
Sl1der написал: Как на рисунке будет работать?
может и да, но хуже, чем когда оба отвода ниже ПС
18.01.2018 в 11:50:27
Sl1der написал: что за спец. уголок?
"Возможно как-то сделать нижнее подключение? Как на рисунке будет работать?" Есть вероятность, что не будет. Можно потратить чуток дешёвых ППР труб и фитингов на эксперимент.
18.01.2018 в 11:54:21
Mazayac, я немного запутался, спец. уголок обязателен? Или, если справа кран Маевского, то слева обычное подключение?
18.01.2018 в 11:54:55
BV написал: Этот низ - низ - только в одну сторону будет относительно нормально работать
Это давным-давно ясно. Но мы же рассматривали два отвода с незауженным байпасом, соответственно - естественную циркуляцию в ПС. Соответственно, непонятно, запустится ли естественная циркуляция, когда её направление жёстко ограничивает конструкция ПС, а внешним побудительным фактором может являться разница в длине трубы, напимер, и эта разница может "толкать" в другую сторону...
Sl1der, спец-уголок обязателен в любом случае, когда подключение к верхней точке ПС, а отвод стояка при этом ниже уровнем. Кран маевского в соседнем коллекторе не сможет стравить воздух - я для кого иллюстрацию наглядную рисовал? :) Надо раскрасить её ещё что-ли для наглядности, где вода, а где воздух. Не, ну можно конечно накидную гайку крутить на обычном уголке каждый раз для спуска воздуха, но это неверный подход, я считаю.
18.01.2018 в 11:55:37
Sl1der, спец-уголок обязателен в любом случае, когда подключение к верхней точке ПС, а отвод стояка при этом ниже уровнем.