Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2018 в 12:13:35

ke751, в варианте 3 не хватает заужения между отводами на 1 шаг диаметра стояка. Расстояние между отводами непринципиально, но чтобы можно было нормально краны накрутить и ручки их повернуть. Сантиметров 10-15 сделайте.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2018 в 12:16:49

vfyuecn, хорошо, что написали. Позитивные примеры тут редко выкладывают. Диаметр трубы какой выбрали?

0
ke751
ke751
Новичок

Регистрация: 09.03.2018

Минск

Сообщений: 4

11.03.2018 в 17:02:55

Mazayac, - не серчайте за глупые вопросы!) -если делать заужение, то подача со стояка на ПС должна быть снизу или сверху? (вар1, вар2) -или может эффективнее делать расширение? (вар3)

Еще меня немного смутила вот эта схема, здесь не рекомендуют делать заужение или к моей схеме это не относится?

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и НИЖНЕЙ подаче критически зависит от циркуляции в стояке.

При малой скорости циркуляции ПС не работает, т. к. в нижнем отводе из-за смещения/заужения давление больше, чем в верхнем – циркуляционный насос стремится подать воду в ПС через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри ПС стремится опустить охлаждающуюся воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС останавливается.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2018 в 17:06:32

ke751, ой-ой-ой, что-то я не увидел, что Вы боковое подключение изображаете, и только что перечитал вводную, что нет возможности его изменить. Глаз совсем замылился и нескольким пользователям с похожими схемами отвечать мозг сбоит :) извините! И вопросы Ваши умные, помогают править такие косяки.

Тогда верный вариант - то что в кружке "2" на Вашем последнем рисунке, нижняя труба должна прийти к верху ПС, всё так. Кружок "1" - нерабочий. Кружок "3" - проиграет в равномерности прогрева второму.

0
ke751
ke751
Новичок

Регистрация: 09.03.2018

Минск

Сообщений: 4

11.03.2018 в 17:21:10

Mazayac, -ничего страшного :), а причина в том, что в ванной уже лежит плитка, а в туалете у меня есть доступ до стояка. Mazayac, ещё раз спасиб за ответы.

0
sivuch
sivuch
Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

13.03.2018 в 13:20:39

Камрады, есть пара вопросов:

  • каким нормативом регламентируется размер перемычки/байпаса при установке полотенцесушителя? УК упирается что можно ставить смещенную перемычку/байпас только того размера что и стояк. Меньшего размера "ни-ни"... Почитал СП 30.13330.2012 - есть п. 5.2.6. и п. 10.5., но ими аргументировать как то боязно. В последнем прописано необходимость теплорасчета...
  • хочу купить полотенцесушитель от Сунержи, но обнаружил что у них вход в коллектор через внутреннюю резьбу 1/2". Это же два суровых заужения на пути водного потока. Как "бороться"?
0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2018 в 16:18:33

sivuch, упираются - ну и молодцы. Что Вам мешает выбрать схему, которая заведомо работает при незауженном байпасе? Ничего. Помощь нужна? Так рисуйте-объясняйте что и куда планируете вешать - поможем.

Ниакак не бороться, они не мешают. Если сильно беспокоят, ну или например выберете схему с естественной циркуляцией, для которой такие сужения уже нежелательны, тогда вместо штатных эксцентриков 1/2"-3/4" поставите ниппели 3/4". Только водорозетки надо очень точно установить.

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

13.03.2018 в 16:38:21

sivuch, при смещенном байпассе заужение и не требуется.

0
Grayver
Grayver
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Москва

Сообщений: 7

13.03.2018 в 17:15:14

Добрый день!

Прошу совета у опытных сантехников. Имеется вот такая схема подключения полотенчика, которая делалась прежними хозяевами. Этаж 12 из 12, подача воды сверху, стояк один. Мы в квартире уже живем 3 года - полотенчик никогда не работал. Но я наконец решил заняться этим вопросом.

Вода в полотенчик поступает, но циркуляции в нем нет. Воздух стравливал через краны Маевского сверху. Краны от стояка пробовал включать и одновременно, и по очереди. Пока открыт кран Маевского - вода поступает, как только его закрываешь, все остывает.

Есть ли какие-то шансы запустить систему или только насос?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2018 в 17:33:45

Grayver, опустить оба отвода стояка ниже труб к ПС.

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

13.03.2018 в 17:49:51

Grayver написал: Есть ли какие-то шансы

Либо ведите трубы от стояка прямыми кратчайшими линиями к полотенчику...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.