otdelit70 написал: 1) Направление движения воды - верхнее 2) От верхнего отвода стояка до полотенчика идет труба рехау 20, немного огибая вертикальную трубу, но в целом участок 1-2 - горизонтальный, далее спуск к ПС и нижнее подключение 3) Участок 3-4 по большей части горизонтальный, но нижний отвод стояка располагается чуть выше этого участка. 4) Между верхним и нижним отводами - водозабор
Состояние ПС по-умолчанию еле теплый, при этом в нижнем подключении (куда вода приходит) очень жарко. На выходе еле теплый. Во время интенсивного водозабора мной (водозабор тут фактически используется как байспас?) и соседями ПС теплеет до температуры близкой к температуре в нижнем подключении. Но затем опять остывает. Пробки сливал через Маевского. Как вылечить пациента?
1) Недостаточный внутренний диаметры трубы Рехау Ф20 (ду16мм или меньше). Требуется минимум ду20мм. 2) "Немного" огибая при гравитационной циркуляции может превратиться "в полную неработоспособность". Насколько "немного" - не увидел (или не нашёл фото). 3) Ещё и в этом может быть проблема. На участке 3-4, точка подключения к стояку, должна быть ниже точки подключения ПС к стояку, хотя бы на 100 мм. 4) Не вижу в этом ничего страшного. Даже если во время водоразбора ПС прекратит работать, то без водоразбора - работоспособность ПС восстановится.
otdelit70, Вообще главную проблему вижу в том, что у Вашего ПС подключение "снизу-вниз" (должна быть "сверху-вниз" сбоку или "сверху-вниз" по-диагонали. В Вашем случае, думаю, неприемлемо подключение "снизу-вниз". Если Ваш ПС имеет возможность подключаться в четырех точках - то считайте, что Вам повезло, и не нужно менять ПС. (Подключите по схеме №13Б из статьи Mazayac"а)